Název: Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)? Přispěvatel: Mira Hajicek 10.01.2026, 20:08 Pokud ano, za jakých podmínek.
Samostatně stojící bytový dům připojený PDS EG.D, SS200 (použita 1sada poj.), HDV AYKY 4x16, jeden ER původní stav - 2Bj (3x25A, 1x25A) + společná spotřeba (3x25A). Druhý ER po rekonstrukci před cca 10lety – 2Bj (3x25A, 0A). Druhý ER nevyhovuje hlavně z hlediska vypínače instalace + několik drobností. Ve druhém rozvaděči je připojena 1Bj, která je delší dobu odpojená – rezervace zanikla. Je nutné požádat o nový odběr = nové podmínky = úprava OPM. V tom ale není problém. Stávající HDV neodpovídá dnešním požadavkům na spotřebiče, nyní 2Bj přímotopné vytápění. Družstvo neuvažuje s rekonstrukcí HDV, protože by se s tím musela udělat úprava všech OPM dle aktuálních podmínek. Je tedy možné z SS200 připravit nové HDV pouze do druhého ER a propojení mezi prvním a druhým ER zrušit? Název: Re: Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)? Přispěvatel: František Šohajda 11.01.2026, 09:37 Co jsem já dělal revize na bytovkých spol. prostorech ,tak mívají bytovky typu T6 (zhotovitel Pozemní stavby)dvě vedení HDV levé a pravé (strany chodby). Jištění bývá 2x (E33-3x60A) každé samostatné.... .
U vás jako první krok požádat na EGD.....(jestli mají volnou kapacitu,jak to chtějí provést a PD) Citace Družstvo neuvažuje s rekonstrukcí HDV, protože by se s tím musela udělat úprava všech OPM dle aktuálních podmínek. To jistě ano, jako požárně odolné rozvaděče elektroměrů na únikových prostorách a další.....Název: Re: Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)? Přispěvatel: Jozef BABJAK 12.01.2026, 20:38 Je to možné, používa sa to, a z viacerých hľadísk je to dokonca praktické: menšie prierezy vodičov, možnosť vypnúť iba časť bytovky, menšia sieť na lokalizáciu poruchy. Naposledy som videl toto riešenie pri rekonštrukcii HDV a všetkých ER asi pred dvomi mesiacmi. Jednalo sa 12 poschodový bytový dom, poschodia 1-6 mali jedno HDV, poschodia 7-12 druhé.
Nebojte sa, váš projektant bude vedieť. A bez projektu si tu ani neškrtnete: jednak to musí byť košér pre distribútora, jednak tam budú požiarne a iné prevádzkové aspekty pre prevádzkovateľ a budovy a nakoniec to musí niekto zaplatiť, a teda musí vedieť, za čo platí. |