Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Palička 09.01.2026, 14:24



Název: Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Přispěvatel: Jan Palička 09.01.2026, 14:24
Wago dodává opravnou sadu
https://www.wago.com/cz/instala%C4%8Dn%C3%AD-svorky/sada-pro-opravu-kabelu/p/207-5485_316-000#description,
kterou ve svých marketingových materiálech dovoluje zazdít.


Jaký na zazdění mají názor místní dlouholetí praktici, zejména ti s oprávněním k revizi?
Spoj by měl být přístupný ...


Název: Re: Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 09.01.2026, 21:36
Pro upřesnění:
Když je to ve smršťovačce, tak už tehdy to není přístupné. Tedy je řeč o zazděné smršťovačce nebo wagu ve smršťovačce?

Pro bezproblémové zazdění smršťovačky s Wago svorkami v Česku hovoří poměrně veliké počty realizovaných oprav, bohužel díky který stále "svítí" i hliníkové instalace nulováním. Apropo, pokud výrobce uvede, že se může něco zazdít, pak jde o závazný dokument který se musí pro správnou funkčnost dodržet. Na rozdíl od technické normy, která je jak víme nezávazná, doporučená. Výrobce vyrobil, výrobce uvedl na trh, výrobce ví jak to používat, povinností výrobce je uvádět za jakých podmínek, a my jsme povinni návody dodržovat.
Něco nesedí? Má ten výrobek shodu ...?


Dtto tu byla kdysi diskuse o odpadní jímce sprchy, která neměla kontakt pro pospojování. Stále stejný vzorec.


Název: Re: Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.01.2026, 08:29

Spoj by měl být přístupný ...

To je ovšem těžko splnitelné, resp.každý spoj je přístupný, záleží jen na vynaložené námaze k přístupnění (dance)
Např: kabelové spojky v zemi..........
Coby důležitější vidím zaznamenání takového napojení řekněme vznostně do dokumentace.
Je to vhodné z hlediska majitele objektu, při poruše kabelu/spoje velice ušetří na zednických pracech ohledně hledání místa poruchy.


Název: Re: Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Přispěvatel: Martin Kurka 10.01.2026, 12:04
Jsa poučen, že si doma ani neškrtnu lokátorem vedení při jeho trasování pod kachlíky, snažím se problematitick á místa jak fotit, tak se mi osvědčilo pod obklady do sádry na ohyby a větvení tras vložit správně orientovaný neodymový magnet. Pak si i po letech druhým magnetem, nebo buzolou najdu uzly vedení naprosto přesně a nic už při přidávání poliček a výbavy nenavrtám.
Takže fotka spojky a do sádrového lože nad spoje vložený magnet/ magnety by zde také v budoucnu pomohly přesně najít  opravované místo.


Název: Re: Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Přispěvatel: Radim Strycharski 11.01.2026, 13:08
Účel přístupnosti spoje je v umožnění provozu zařízení. Když výrobce spoje nepožaduje jeho přístupnost, není obecně důvod, aby ji požadoval někdo jiný. Zařízení lze dlouhodobě provozovat bez kontrol, údržby  a měření na spoji.


Název: Re: Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Přispěvatel: Jan Yossarian 11.01.2026, 19:40
Mou optikou, pokud je opravované místo provedeno jako kabelová spojka tedy průchozí spojovací svorky v smršťovací trubici s lepidlem a je to montované přesně podle pokynů výrobce, pak nevidím technický důvod, proč to v omítce muselo být trvale přístupné. Wago to popisuje přímo jako řešení pro opravu kabelu v pevných instalacích a uvádí, že se to dá zabudovat do stěny a překrýt omítkou či obkladem. Takže norma může doporučovat ale záleží na instrukci výrobce a okolností, třeba na provozovateli jak uvádí pan Strycharski přede mnou.


Název: Re: Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.01.2026, 12:59
Můžeme se domnívat že se bavíme o nerozebírateln ém spoji. Ten, pokud správně provedený (dle návodu výrobce),  nemusí být přístupný kontrolám a  revizím. Nikdy jsem nechápal a nikdo to po mě nikdy nepožadoval, aby takový spoj musel být přístupný. Chápu to jako - oprav, zadělej a zapomeň.
NAvíc pokud mě skvělá firma jako WAGO něco garantuje, moc o tom nepřemýšlím a prostě jen věřím.

Naopak spoje rozebíratelné by přístupné být měly.

PS: chápu a chválím snahu kolegů to co nejlépe vytunit a být připraven na nejhorší. NIcméně ve své praxi pamatuji opětovné problémy v pevné spojce spíš za zcela vyjímečné a většinou vzniklé chybnou montáží. Tyto problémy se projevují celkem záhy po opravě, kdy je místo většinou ještě přístupné, viditelné, nebo si jej pamatujeme. Také se mi to během praxe několikrát stalo a není nic co by mě tak moc naštvalo, jako moje vlastní chyba. Hlavně se z ní poučit.


Název: Re: Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.01.2026, 14:38
Mě by se líbila spíše wago páčkovka jak na fotu, ale prodloužená, tj.bez mezivodiče.


Název: Re: Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Přispěvatel: M S 12.01.2026, 22:19
Myslim, ze sa Wago bude dalej inspirovat v cinskych kopiach (ah ta ironia) a dostaneme kombinovanu 3x2 a 5x2 priebeznu svorku. To umozni spoj dost minimalizovat.

Mechanicka idea podobna RJ45/8P8C konektoru, kabel sa odreze rovno, odholi par centimetrov, poslednych 10mm na med a vrazi sa do farbou oznacenych otvorov v jednej svorke, pre zarucenie blbovzdornosti .

A ano, svorka by mohla mat kludne 5-10 cm pre adekvatnu opravu navrtaneho alebo inak poskodeneho miesta.

Idea podobna tomuto, no bez packy.(https://i.imgur.com/vrv2Clx.png)