Název: Uvádíte do revizní zprávy opravdu všechny naměřené hodnoty? Přispěvatel: Igor Nováček 08.01.2026, 08:02 Měření, čísla a odpovědnost revizního technika
Revizní zpráva není formalita do šanonu, ale technický dokument, který musí obstát i při potížích. Proto v ní mají být skutečné naměřené hodnoty, místo, způsob a typ měřidla, ne jen "vyhovuje". Jak jinak prokážeme, že se opravdu měřilo a co zařízení umí? U proudových chráničů patří do záznamu vybavovací proud, čas a chování při násobcích, aby byla jistota ochrany při poruše. Stejně tak u izolačního odporu, ekvipotenciáln ího pospojování či impedance smyčky je klíčová konkrétní hodnota a kde se měřila. Nemá být revize spíš přesná mapa a důkaz než názor? Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/mereni-cisla-a-odpovednost-revizniho-technika) ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde! (https://elektrika.tv/video/2025/25-11ticr-inf-test6.mp4) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Uvádíte do revizní zprávy opravdu všechny naměřené hodnoty? Název: Re: Uvádíte do revizní zprávy opravdu všechny naměřené hodnoty? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 10.01.2026, 14:12 Do revizní zprávy všechny naměřené hodnoty opravdu neuvádím. Nemyslím, že tím dělám nějakou chybu.
Název: Re: Uvádíte do revizní zprávy opravdu všechny naměřené hodnoty? Přispěvatel: Kamil Novák 17.01.2026, 17:13 Měření, čísla a odpovědnost revizního technika Opravdu "při násobcích"? U všech RCD? Není to požadavek jen u některých typů RCD?...U proudových chráničů patří do záznamu vybavovací proud, čas a chování při násobcích, ... |