Název: Jakou máte vlastní praxi se zapouzdřenými vodiči? Přispěvatel: Tým Elektrika 22.12.2025, 08:02 Zapouzdřené vodiče a výrobky z hliníku EGE
Zapouzdřené vodiče a výrobky z hliníku EGE. Jsou určeny především pro vývody generátorů elektráren s vysokými proudy. Každý fázový vodič je veden samostatně v uzemněném, nemagnetickém hliníkovém pouzdře a držen izolátory. Tato konstrukce zajišťuje provozní spolehlivost, ochranu proti mezifázovým zkratům a minimalizaci ... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/zapouzdrene-vodice-a-vyrobky-z-hliniku-ege/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/zapouzdrene-vodice-a-vyrobky-z-hliniku-ege/@@eview) Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/zapouzdrene-vodice-a-vyrobky-z-hliniku-ege/@@eview) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jakou máte vlastní praxi se zapouzdřenými vodiči? Název: Re: Jakou máte vlastní praxi se zapouzdřenými vodiči? Přispěvatel: Vašek Petr 22.12.2025, 13:54 Jojo, na Dukovanech známe velice dobře, jak ty, kterými teče výstupní proud (11 kA) z generátorů do vývodových a odbočkových traf na napěťové hladině 15,75 kV, tak i ty, které na hladině 6 kV slouží pro napájení pracovních a rezervních přívodů nesystémových rozvoden. Zde byly dřív použity izolované vodiče, se kterými byly velké problémy s nízkým izolačním stavem, ovšem potom nastoupili fachmani z EGEMu a po výměně za zapouzdřené o nich prakticky vůbec nevíme.
U těch vývodových vodičů je znát, když se zvyšoval instalovaný výkon, tak jsou teplejší, protože proud šel o více jak jeden kiloampér nahoru. Název: Re: Jakou máte vlastní praxi se zapouzdřenými vodiči? Přispěvatel: Jan Yossarian 22.12.2025, 14:23 Dukovany, měl jsem tam kdysi kamaráda a ten mi vyprávěl o Dukovanech jako jiném světě s jinými pravidly.
Název: Re: Jakou máte vlastní praxi se zapouzdřenými vodiči? Přispěvatel: Ivan Polínek 22.12.2025, 16:28 Jak píše kolega Vašek, zapouzdřené vodiče mají vyšší spolehlivost než izolované vodiče. Izolované vodiče mají izolace papírem napuštěným vakuově pryskyřicí. zapouzdřené vodiče mají izolaci vzduchem. Izolované vodiče se lépe tvarují (menší průměr. To se dělá už při výrobě. Nevýhoda zapouzdřených vodičů je velikost a větší elektromagneti cké pole kolem vodičů.
Jinak v Dukovanech jsem strávil několik let, byl to trochu jiný svět, ale to už je 40 let. Název: Re: Jakou máte vlastní praxi se zapouzdřenými vodiči? Přispěvatel: Milan Hudec 23.12.2025, 17:47 Kde se tyto vývody, a čím jistí?
Název: Re: Jakou máte vlastní praxi se zapouzdřenými vodiči? Přispěvatel: Vašek Petr 24.12.2025, 00:22 Souborem digitálních ochran, které berou hodnoty z proudových a napěťových traf, umístěných po celé trase zapouzdřených vodičů a působí na veškeré vypínací prvky, které mohou do trasy zapouzdřených vodičů přispívat proudem při vzniku poruchy. Tedy začátek chráněného úseku je v nulovém uzlu generátoru (zde jsou umístěna první proudová trafa a zemnící trafo generátoru), další proudová a napěťová trafa jsou na výstupu z generátoru atd. až po výstup z vývodového trafa. Prostě celá trasa zapouzdřených vodičů i s generátorem a transformátory je odjištěna sofistikovanou skupinou ochran, mezi které patří i zemní ochrany generátoru a zapouzdřených vodičů. Tyto hlídají případný svod v oblasti vodiče na jedné fázi a působí na vypnutí generátoru generátorovým vypínačem. Protože je zde použito IT soustavy, tak pokud dojde k jednofázovému zemnímu spojení v obvodu za generátorovým vypínačem ve směru do vývodového transformátoru 15,75/400kV a tento vypínač je vypnut (reaktorový blok běží v tzv. režimu vlastní spotřeby a nevyrábí), tak zemní spojení je pouze signalizováno.
|