Název: Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň? Přispěvatel: František Valerián 19.12.2025, 15:20 Je možné namontovat přístroje (zásuvky a vypínače) ABB Zoni nebo Tango do obkladu stěny ze smrkových palubek neznámého původu (bez dostupných informací výrobce o třídě reakce na oheň), natřených bezbarvým lakem? Přístroje by byly nainstalovány do odpovídající krabice, např. KOPOS KUL 68-45/LD_NA.
Na webu ABB je uvedeno: "Pro montáž do podkladu třídy reakce na oheň B, C, D, E." Dočetl jsem se, že hořlavé materiály, u kterých výrobce třídu neurčil, by měly být řazeny do třídy F. Znamená to tedy, že tyto výrobky nelze instalovat do dřeva bez uvedené třídy reakce na oheň? Jak je to u jiných výrobců, např. Schneider nebo Legrand? Jak je to u elektroinstala čních krabic? Musí být třída reakce na oheň přímo uvedena výrobcem, nebo stačí, když splňují zkoušku žhavou smyčkou při 850 °C? Případně, podle kterých norem postupovat při určení, zda jsou přístroj nebo krabice vhodné pro instalaci do daného hořlavého materiálu? Název: Re: Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň? Přispěvatel: Kamil Novák 04.01.2026, 17:42 Vy jste někdy někde viděl, že by výrobce např. palubek (tedy nějaká pila) uváděl třídu reakce na oheň?
Název: Re: Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň? Přispěvatel: Milan Hudec 04.01.2026, 20:31 Tato situace je častá a dle legislativy těžko řešitelná.
Dřevo se ale obecně nachází na pomezí D a E. Název: Re: Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň? Přispěvatel: Jiří Kantner 05.01.2026, 08:01 Další možností je impregnace dřeva přípravkem snižujícím hořlavost napřhttps://www.bochemitshop.cz/306-bochemit-antiflash.html?comb=P306K569&gad_source=1&gad_campaignid=10961611117&gclid=EAIaIQobChMIi8CM8ebzkQMVMqeDBx0OnxxFEAYYASABEgLrmvD_BwE#/26-baleni-5_kg/26-baleni-5_kg/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny (https://www.bochemitshop.cz/306-bochemit-antiflash.html?comb=P306K569&gad_source=1&gad_campaignid=10961611117&gclid=EAIaIQobChMIi8CM8ebzkQMVMqeDBx0OnxxFEAYYASABEgLrmvD_BwE#/26-baleni-5_kg/26-baleni-5_kg/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny)
v dnešní době plné certifikátů je ale otázka, jestli to bude dostatečně podložené, že na dřevo byl aplikován takový přípravek. Název: Re: Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň? Přispěvatel: Petr Matuška 05.01.2026, 08:46 Další možností je impregnace dřeva přípravkem snižujícím hořlavost Kulisy z papírmaše na divadle natírali vodním sklem. Pokud nepotřebujete houbo- a brouko- odolnost, tak by taky mohlo pomoci (drinks) Název: Re: Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň? Přispěvatel: Jiří Kantner 05.01.2026, 09:18 Kulisy z papírmaše na divadle natírali vodním sklem. Pokud nepotřebujete houbo- a brouko- odolnost, tak by taky mohlo pomoci (drinks) naprostý souhlas, funguje to velmi dobře ale u žádné lahve vodního skla bohužel výrobce neinzeruje zvýšení požární odolnosti - proto jsem dal odhaz na tento produkt kde je zřetelná deklarace vlastností ošetřeného dřeva (obsahuje kyselinu boritou a ta funguje podobně jako roztok křemičité kyseliny a křemičitanů ve vodním skle) btw nevím jestli tento přípravek bude volně prodejný, obávám se, že kvůli složení může být na blacklistu kvůli REACH... Název: Re: Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň? Přispěvatel: Jan Palička 06.01.2026, 09:07 Dočetl jsem se, že hořlavé materiály, u kterých výrobce třídu neurčil, by měly být řazeny do třídy F. Rozdělení materiálů podle tříd hořlavosti je uvedeno v (informativní) příloze A normy CSN 730810/2016, údaje pro dřevo jsou v části A1.4, pro desky v části A1.2. Podle této normy je tříděné opracované řezivo (hoblované nebo řezané) nebo kulatina minimální tloušťky 22 mm a minimální objemové hmotnosti 350 kg/m3 bez dalších průkazů zařazeno do třídy D-s2,d0. Neplatí pro podlahové krytiny, které mají jiná kritéria. Desky z rostlého dřeva o tloušťce od 12 mm výše mají stejnou třídu hořlavosti, avšak za instalačních podmínek uvedených v normě.......... Případně, podle kterých norem postupovat při určení, zda jsou přístroj nebo krabice vhodné pro instalaci do daného hořlavého materiálu? Protipožárním zpěňujícím nátěrem (což není vodní sklo) lze snížit hořlavost až na třídu B, avšak musí jít o nátěr doložený protokolem zpracovaným na základě výsledků zkoušek provedených akreditovanou laboratoří (odst. A.1.7) Název: Re: Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň? Přispěvatel: Kamil Novák 06.01.2026, 10:29 Já používám tuto, dnes již "foustaou" pomůcku :
Název: Re: Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň? Přispěvatel: Miroslav Revús 07.01.2026, 09:31 Dobrá pomôcka. Odkladám do archívu. Ďakujem :-)
|