Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým Elektrika 09.12.2025, 08:02



Název: Co vše víte o úsekových odpínačích?
Přispěvatel: Tým Elektrika 09.12.2025, 08:02
Úsekový odpínač IATS
    Úsekový odpínač IATS je venkovní zařízení s dálkovým ovládáním, plně izolované plynem SF6, určené pro spínání vedení vn (25 nebo 38,5kV). Je instalován ve svařované nerezové nádobě s přetlakem 0,3 bar a nemá žádné pohyblivé části mimo nádobu. Výhodou je vysoká spolehlivost, odolnost vůči prostředí (písek, sůl, vlhkost),  bezúdržbovost a schopnost dálkového ovládání přes SCADA. Montuje se na betonové, kovové nebo dřevěné sloupy, přičemž ovládací tyče lze vést až do ...
   
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/usekovy-odpinac-iats/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/usekovy-odpinac-iats/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/usekovy-odpinac-iats/@@eview)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Co vše víte o úsekových odpínačích?
   


Název: Re: Co vše víte o úsekových odpínačích?
Přispěvatel: Pavel Čermák 09.12.2025, 14:47
Tak nějak mám pocit, že  s SF6 by se mělo končit. Takže co potom, vakuové odpínače? 


Název: Re: Co vše víte o úsekových odpínačích?
Přispěvatel: Miloslav Stehno 10.12.2025, 20:22
Více méně ano.
Např. "my" to řešíme kombinací "mini" vakuového zhášedla (vypínání pouze jmenovitých proudů) a odpojovače.
V zapnutém stavu je zhášedlo vyřazeno z proudovodné dráhy (menší ztráty),  a do vypnutého (odpojeného) stavu nejprve zhášedlo přeruší proud a dále dojde k úplnému odpojení:
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:03c1902d-a2f2-4eea-ba8e-045efb516edf/112020-TradeArticle-Blueswitch-EN.pdf

Konec "F plynů" obecně (nejen SF6) v energetice:
Technologie 24(25) kV: 31.12.2025
Technologie 110 kV: 31.12.2027
Technologie 35 kV: 31.12.2029 (ano, není to se 110 kV přehozeno).