Název: Proč se termočlánek nesmí spojovat běžným konektorem?
Přispěvatel: Tým Elektrika 06.12.2025, 08:02
Odporové a termoelektrick é snímače Easytherm
    Odporové a termoelektrick é snímače Easytherm jsou určeny pro přesné měření teploty v rozvaděčích, strojích a průmyslových aplikacích, kde záleží na montáži, rychlé výměně a odolnosti. Odporové snímače (např. Pt100, Pt500, Pt1000) mají třídu přesnosti A nebo B a pracují v rozsahu až 400°C. Nejčastěji se používá třívodičové zapojení, které kompenzuje odpor vodičů a zajišťuje ...
   
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/odporove-a-termoelektricke-snimace-easytherm/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/odporove-a-termoelektricke-snimace-easytherm/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/odporove-a-termoelektricke-snimace-easytherm/@@eview)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Proč se termočlánek nesmí spojovat běžným konektorem?
   


Název: Re: Proč se termočlánek nesmí spojovat běžným konektorem?
Přispěvatel: Jan Yossarian 23.01.2026, 14:53
Termočlánek funguje na principu Seebeckova jevu, napětí vzniká mezi dvěma různými kovy v místě, kde je rozdíl teplot. Pokud vložíš běžný např. mosazný nebo měděný konektor mezi vodiče termočlánku, vzniknou dvě další nežádoucí teplotní rozhraní. A vznikne problém. Generují vlastní napětí, které sečítají nebo odečítají s napětím originálního termočlánku, zkreslují měření teploty,
mohou způsobit chybu v řádu desítek stupňů Celsia, zejména v přesných systémech. Řešili jsme odchylky v měření a toto byla příčina.


Název: Re: Proč se termočlánek nesmí spojovat běžným konektorem?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.01.2026, 11:50
napětí vzniká mezi dvěma různými kovy v místě, kde je rozdíl teplot. Pokud vložíš běžný např. mosazný nebo měděný konektor mezi vodiče termočlánku, vzniknou dvě další nežádoucí teplotní rozhraní.
Snad jen drobné upřesnění. Termoelektrick é napětí mezi dvěma kovy vzniká vždy, jeho velikost je závislá na teplotě. Nejedná se o žádná teplotní rozhraní, nic takového nemusí být ani přítomno. Jde o materiálová rozhraní, která se nacházejí na různých teplotách. Jakékoli materiálové rozhraní, které není udržováno na definované teplotě, vnáší do měření chybu.

Nebo, abych to řekl přesněji, mezi studeným a teplým koncem vodiče vzniká napětí. Říkejme mu podélné napětí. Když máme takové vodiče dva, každý z jiného materiálu, máme na každém z nich nějaké podélné napětí, na každém jiné. A když ty dva teplé konce spojíme, vznikne mezi studenými konci rozdílové napětí, mohli bychom mu říkat příčné. A toto napětí pak měříme.


Název: Re: Proč se termočlánek nesmí spojovat běžným konektorem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.01.2026, 12:06
Takový spíše praktický příklad:

od vyhodnocovacíh o zařízení mě vede nějaký přívod, zpravidla Cu vodiče.
pak tam vložím přechod na jiný kov, a vznikne mi termočlánek.
jenž já tam prakticky mám i druhý takový přechod zpět na Cu přívod.

Takže logicky mi to napětí ukazuje rozdíl teplot mezi oběma přechody.
Můžeme si jeden přechod označit jako měřicí a druhý jako referenční.

Pokud mám připojovací konektor z jiného materiálu (třeba jen povrchová úprava),  nemělo by se tam stát, aby jednotlivé kontakty měli kvůli nějakému vlivu okolí různé teploty, to by měření dost degradovalo.

A samozřejmě musíme použít malý proud, aby nám jeho průchod nezpůsoboval oteplení. To je důležité i u odporového měření (termistorového)