Název: Proč po nahození poudového chrániče nejdou tři zásuvky v obvodu?
Přispěvatel: MaBi 22.11.2025, 12:24


Dnes mi vypadl v RD (stáří cca 7 let) chránič.
Po nahozeni spadl do 3s znovu, znovu potom už ne.
Od té doby mi ale nejdou 3 z 5 zásuvek na tom okruhu.


Název: Re: Proč po nahození poudového chrániče nejdou tři zásuvky v obvodu?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 22.11.2025, 15:42
Předpokládám, že víte na jakém principu funguje ochrana proudovým chráničem. Vybaví ho proud unikající z pracovního obvodu. Proč "nejde" zásuvka? Svorky zásuvky nejsou pod napětím. Nejsou pod napětím pokud nejsou připojeny do pracovního obvodu.

Pátrejte proč nejsou připojeny do pracovního obvodu a možná to bude důvod i vybavování proudového chrániče. Zmiňovat se o tom, že je to práce na čtvrthodiny pro zkušeného praktika snad není potřeba.