Název: Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné? Přispěvatel: Martin Ondráček 03.11.2025, 08:02 Ověření bezpečnosti uzemňovacích soustav
Práce řeší bezpečnost uzemnění při poruše na vedení. Sleduje dotykové napětí mezi rukou a nohama a krokové napětí mezi dvěma kroky. Kdy a kde tyto napěťové hodnoty překročí limity norem? Postup: zjistit odpor zemniče a parametry půdy, odhadnout proud poruchy, započítat tok po zemním lanu, převést nárůst napětí na dotykové a krokové hodnoty, porovnat s limity pro dané prostředí a dobu trvání. Páky ochrany: menší odpor zemniče, správné zemní lano, kratší porucha. Jak tyto kroky promění výpočty v rozhodnutí, která udrží člověka mimo nebezpečné napětí? (http://elektrika.cz/14/25-kloss-uzemneni-22.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/overeni-bezpecnosti-uzemnovacich-soustav) Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/overeni-bezpecnosti-uzemnovacich-soustav) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné? Název: Re: Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.11.2025, 15:53 V podstatě výpis z ČSN 33 2050 a navazujících z roku 1984. Zářný důkaz toho, jak byly kdysi normy propracované a bylo je možné použít jako návod.
Pro běžného elektrikáře neznalého ochran na stovkách a primerkách a zkratových a kapacitních poměrech v nich ne úplně snadno uchopitelné. Teorie a praxe nejsou vždy v souladu. Odkazy na revize jsou zbytečné, protože tato zařízení se, vyjma výchozí, nerevidují. Praktická montáž zemniče rozhodně neprobíhá podle nějakého sofistikovanéh o postupu, ani s využitím mimořádného materiálu, tedy chápu, že není zmíněna. |