Název: Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV? Přispěvatel: Zdeněk Dančák 12.10.2025, 18:41 Zatím nemám FVE ani EV, ale uvažuji nad nimi a potřebuji si nachystat chráničky pro kabely do venkovního přístřešku u RD, kde bych chtěl mít tyto okruhy:
- wallbox nebo zásuvky pro nabíjení EV, teroreticky pro dvě auta současně. - světlo - 16A 230V zásuvka (zahradní a kutilské nářadí) - možná i odbočka pro otvírání brány Než tahat 3-4 samostatné silové kabely pro každý okruh zvlášť, tak bych raději přivedl do přístřešku jeden silový kabel a v přístřešku umístil podružný rozvaděč. Nevím, zda je potřeba/vhodné k wallboxu přivést i další kabely (UTP/Ethernetový kabel, signál z HDO, signál z měřících cívek u elektroměru atd) nebo zda mám počítat, že všechno řízení a měření už probíhá přes wifi? Chci se zeptat, kolik chrániček mám tedy přivést, ať je to dle platných norem a komfortní. - Minimum je jedna chránička, jen pro silový kabel (cca 5x6mm2)? - Ale teoreticky mohou být potřeba další samostatné pro: - signál z HDO nebo jiného řízení - datové kabely + případně výstupy z měřících cívek Samozřejmě, vhodné je doplnit i zabezpečení. Název: Re: Kolik chániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV? Přispěvatel: Juraj Rojko 13.10.2025, 08:53 Nepíšete jaký WB, ale rozhodně nepočítejte s tím, že měření a řízení probíhá přes Wi-Fi. Dvě chráničky u kterých bude rezerva v průměru je základ, ale lepší by bylo už teď si udělat přesnější představu o tom co tam bude a podle toho to pak připravit. Obvykle budete potřebovat silový kabel a datový pro RS485 nebo něco takového. Ještě dodám, že také není dobré počítat s tím, že kabel 5x6 (možná i větší) protáhnete čímkoli. Pokud bude mít trasa víc než dva ohyby, tak by neuškodilo kdyby to zhodnotil někdo zkušenější, nebo tam dát rovnou i kabel(y).
Název: Re: Kolik chániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV? Přispěvatel: Jan Franěk 13.10.2025, 12:56 Zrovna včera jsem připravoval svoje nabíjecí místo před domem. Stačily mi dvě trubky o průměru 4cm (vzdálenost asi 12m) se dvěma ohyby. I s bohatou rezervou
Natáhl jsem kabely CYKY5x6 + 5x1,5 a 2x FTP cat5 (venkovní) - napájení - ovládání a blokování (Foxtrotem) - řízení - internet Ostatní je prostě v rozvaděči ze které je to vše napojené. Prozatím jsem dělal pouze kabelovou přípravu. Na dalším se pracuje o:-) Název: Re: Kolik chániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV? Přispěvatel: Michal Čeleda 14.10.2025, 07:13 Já bych tedy začal sepsáním všeho, co by v tom přístřešku mohlo být (WB, řízení, ovládání vrat, LAN, zabezpečovačka, kamera, ...) vč. předpokládanýc h etap (do chráničky s kabelem se další kabel přidává někdy dost těžko) a podle toho vybral typy a počty chrániček. Plus pak aspoň jednu jako rezervu. Ona ta cena samotných chrániček není nijak závratná ve srovnání s cenou výkopu a příp. starostmi typu "ještě jsem tam chtěl kameru a nevím, jak jí tam dostat".
Název: Re: Kolik chániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV? Přispěvatel: Zdeněk Dančák 14.10.2025, 12:56 U větších průměrů a vyššího počtu chráníček je problém s prostupy do domu, aby namísto jednoho/dvou otvoru pro relativně ohebnou 40mm chráničku nakonec nebylo třeba vykopat energokanál, to je asi jediné co mne omezuje.
Je stanovena minimální vzdálenost chrániček pro silové kabely a pro datové, nebo může být i souběh na kontakt? A lze obecně umístit všechny datové kabely do jedné chráničky, nebo i zde může být nutné oddělení? Jako datové uvažuji kabely pro potřeby WB, kamery, zabezpečení, ovládání brány. Výstup z HDO a blokovacího relé patří mezi silové, předpokládám. Název: Re: Kolik chániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV? Přispěvatel: Michal Čeleda 14.10.2025, 14:36 Silovinu i data určitě zvlášť, odstup je tuším 30cm (ale lépe poradí jiní). Slaboproud v principu může spolu, doporučuji stíněné venkovní kabely. Pokud bude v přístřešku rozvaděč, doplnil bych zemnění (i tady lépe poradí zkušení).
Název: Re: Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV? Přispěvatel: František Šohajda 23.10.2025, 19:04 Určitě dodržet od sebe vzdálenost!
Z praxe ve velkých nemocnicích, technici co tahají UTP kabely se s tím ne..rou a dodávají to to lišt s nízkým napětím (kabely) bez nějaké doporučené vzdálenosti.Hn ed na kabely nn. Co vím tak i 80m daleko v souběhu to po roky nic nedělá s daty.Nejsou žádné "datové závady"..... Ptal jsem se jich,jestli nemají s tím nějaké problémy, ne nemají dlouhé roky.Nic to prý nedělá? Není to všechno, jen dotažené nové stanice, které jsou dodatečně instalovány. Tak nevím? Název: Re: Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV? Přispěvatel: Jiří Kantner 24.10.2025, 11:00 Určitě dodržet od sebe vzdálenost! On je kabel a kabel (lidi si zvykli specifikovat datové kabely většinou označením CAT x které ale nic neříká o stínění a tedy ani o odolnosti proti rušení.) A pak je rozdíl mezi uživatelem a uživatelem - jeden brouzdá po netu kouká na streamovaná videa a nějaké chybovosti si mnohdy ani nevšimne. Zakopaný kabel v zemi není zrovna věc kterou by lidi chtěli měnit a zatahovat kabel nový. Jestli k wallboxu doputují data na první dobrou nebo se to bude někdy opakovat, toho si lidi nevšimnou ale nějak se mi příčí dělat práci polovičatě, protože to tak každému "musí" stačit. A pak je kapitola sama pro sebe - jak stíněný kabel přizemnit, případně jak řešit na těchto kabelech ochranu proti přepětí.Z praxe ve velkých nemocnicích, technici co tahají UTP kabely se s tím ne..rou a dodávají to to lišt s nízkým napětím (kabely) bez nějaké doporučené vzdálenosti.Hn ed na kabely nn. Co vím tak i 80m daleko v souběhu to po roky nic nedělá s daty.Nejsou žádné "datové závady"..... Ptal jsem se jich,jestli nemají s tím nějaké problémy, ne nemají dlouhé roky.Nic to prý nedělá? Není to všechno, jen dotažené nové stanice, které jsou dodatečně instalovány. Tak nevím? Každá práce se dá udělat dobře a nebo špatně. Odstup 30cm mezi nn a datovými kabely bych neviděl tak kriticky ale požadavek na dobré stínění kabelu ano. Název: Re: Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV? Přispěvatel: Jan Yossarian 30.10.2025, 09:20 Musím, přiznat, že jsem rád, že se někdo ptá na počet chrániček a husích krků. Někdy mám pocit, že osciluju mezi vyznavači a odpůrci trubkování. Věc se má tak, že dnes vůbec netušíme, co budeme v kterém prostoru, co potřebovat za pár roků. Stačí aby kuchyň změnila majitelku a najednou je potřeba příkon o XY kW vyšší.
Na druhou stranu není trubka vždy potřebná. Ale to má posoudit bystrý projektant, který na rozdíl od uživatele vidí za obzor! Název: Re: Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV? Přispěvatel: Zdeněk Dančák 30.10.2025, 11:30 Musím, přiznat, že jsem rád, že se někdo ptá na počet chrániček a husích krků. Někdy mám pocit, že osciluju mezi vyznavači a odpůrci trubkování. Věc se má tak, že dnes vůbec netušíme, co budeme v kterém prostoru, co potřebovat za pár roků. Stačí aby kuchyň změnila majitelku a najednou je potřeba příkon o XY kW vyšší. Díky trubkám instalovaných v domě před 45lety se mi podařilo kompletně vyměnit starý Al TN-C rozvod za měděný TN-S rozvod s chráničemi, aniž bych ke každému místu musel sekat drážky v plné délce. Ono se to nezdá, ale v domě často nelze rozsekat vše najednou (člověk by do takové akce ani nešel) a když se podaří alespoň na části trasy použít trubky, tak je to obrovská pomoc. Taky přidat nebo posunout zásuvku lze relativně snadno. Jinak zrovna do kuchyně a koupelny jsem musel výrazně přidat nových okruhů, ale tam to byla otázka rozboření jen části domu :-) , kde se toho využilo i pro jiné úpravy .Na druhou stranu není trubka vždy potřebná. Ale to má posoudit bystrý projektant, který na rozdíl od uživatele vidí za obzor! A teď otázka na souběh kabelů. Může být z bezpečnostního hlediska v jedné trubce umístěn současně kabel nn (například výstup z HDO vedený v cyky 3x1,5) a datový kabel? Měl jsem za to, že je to nepřípustné, kvůli riziku zavlečení nn 230V do systému, který pracuje s bezpečným malým napětím a není na to ani proudově dimenzován. Neplánuji to tak, ale chci v tom mít jasno. Název: Re: Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.10.2025, 21:36 Díky trubkám instalovaných v domě před 45lety se mi podařilo kompletně vyměnit ... Teď reším podobný horor, jen trubky tam žádné nejsou. Vlastně je to jedno, protože rozmístění vývodů i ovládání je za toho půl století jinak. v souběhu s nn jsem tahal jen JYSTY 2x2x0,5 pro sběrnici (roky 2003, 2010 a 2018). Datový UTP vždy odděleně. Ale je to o posouzení situace jako u všeho.Trubky bych uvítal u hlavních tahů mezi patry atd. Bohužel, bude velmi prašno. :( |