Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jhu 08.10.2025, 08:21



Název: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: Jhu 08.10.2025, 08:21
Jezdime na chatu, ktera samozrejme byva vymrzla. Je bezpecne zapojit primotop na chytrou zasuvku a na dalku ho zapnout?

Chapu, ze kdyz to zapnu 2h pred prijezdem, tak to asi az tak extremni riziko neni, ale mam obavy, ze je vlastne fyzicke tlacitko na primotopu porad ON a take, ze nevim jak se to pak zachova, kdyz treba vypadne proudm, apod..aby to pak nebezelo nebo hur.


Název: Re: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: Jiří Kantner 08.10.2025, 09:19
Důležité je jak kvalitní jsou kontakty v zásuvce a vidlici protže ztrátový výkon na přechodových odporech roste s druhou mocninou  protékajícího proudu. A spotřebič, který odebírá  10 A a máme ho zapnutý s přestávkami  třeba hodinu (typicky elektrické přenosné nářadí) je jiná liga z hlediska tepelného zatížení než tepelný spotřebič, co poběží klidně několik hodin. Pak záleží také na materálu izolantu ze kterého je těleso chytré zásuvky vyrobeno, jak bude odolávat teplotám. Osobně bych se vyhnul topným tělesům s příkonem větším než 1500W. Tohle mé doporučení má oporu jen v mé osobní zkušenosti.
Co se týče Vaší kontroly nad stavem vypnutí/zapnutí a "rozumného" ošetření poruchových stavů -
mnohé takové výrobky umí signalizovat stav  výstupu na dálku a také mívají třeba funkci vestavěného elektroměru.  Je to ale IT zařízení a tím pádem jsou zde i otázky ohledně kybernetické bezpečnosti. Sice nevím o nikom, komu by  někdo hacknul dálkově ovládanou zásuvku ale možné to je.
Určitě bude chytré zásuvce lépe v instalaci, která je vybavená funkční přepěťovou ochranou. Značně to sníží pravděpodobnos t  nevyzpytatelné ho chování ,  ztráty konfigurace v případě  napěťových špiček.
Ale komplexní řešení přepěťových ochran je mnohonásobně dražší, než pitomá "chytrá zásuvka".


Název: Re: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.10.2025, 09:27
Doporučuji ovládání pomocí impulsního relé, např.povel=zapni na hodinu/dvě.
Relé pěkně do rozvaděče a přímotop nikoli na vidlici, ale s pevným připojenim.


Název: Re: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: Juraj Rojko 09.10.2025, 20:37
Když jsem před lety konzultoval něco takového pro saunu, tak jsem dostal upozornění, že nejvíc požárů vzniká tím, že se na dálku zapnou kamna na které někdo něco položil. U přímotopu to není až tak horké, ale... Ovšem to připojení přes impulsní jsem také jako jeden z bezpečnostních mechanizmů použil a mohu vřele doporučit.


Název: Re: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: Jiří Kantner 09.10.2025, 21:11
Ano, řešení s impulsním relé je sázka na jistotu ale je otazka jestli se to na existující instalaci nechá jednoduše dodělat.
Požár od zakrytého topného tělesa hrozí především tam, kde topidlo obsahuje topnou spirálu která přimo ohřívá okolní vzduch. Olejový radiator nebo topný žebříček považuji za mnohem bezpečnější variantu.
Jako vždy kvalitní řešení nebývají jednoduchá ani levná.


Název: Re: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: Miroslav Revús 10.10.2025, 07:43
Když jsem před lety konzultoval něco takového pro saunu, tak jsem dostal upozornění, že nejvíc požárů vzniká tím, že se na dálku zapnou kamna na které někdo něco položil. U přímotopu to není až tak horké, ale... Ovšem to připojení přes impulsní jsem také jako jeden z bezpečnostních mechanizmů použil a mohu vřele doporučit.

Fínska sauna má diaľkové zapínanie zakázané priamo v norme. Parná sa dá.
Vypínanie nie je problém, urobíte ho stykačom predradeným pred napájanie riadiacej jednotky. Tej sa v nastaveniach zakáže pokračovať v ohreve po výpadku napätia.


Název: Re: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: Miroslav Revús 10.10.2025, 07:51
Jezdime na chatu, ktera samozrejme byva vymrzla. Je bezpecne zapojit primotop na chytrou zasuvku a na dalku ho zapnout?



Pre zvýšenie bezpečnosti by som použil pevne namontované elektrické konvektory pripojené cez svorkovnicu. Spínanie stykačom.


Název: Re: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: Jan Palička 10.10.2025, 13:00
Fínska sauna má diaľkové zapínanie zakázané priamo v norme.
Nemohu v 703 ani v 60335-2-53 ed. 3 najít. Pomůžete?


Název: Re: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 12.10.2025, 14:02

Výsledkem, tedy odpovědí na otázku tématu, musí být odpovědi dvě.

- Jaké provedení topidla je bezpečné bez dozoru obyvatel.
- A jakou technologií spínat/ kontrolovat a vypínat.

Kombinací je několik. Od levné (bez jistoty) až po dražší (bezpečnější). To by se mělo zmínit. Aby snad náhodný čtenář nechtěl získat nadpřirozenou funkci nějakým tržním pokusem :-)


Název: Re: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: František Šohajda 12.10.2025, 16:43
U takového nebezpečného zařízení jako je tepelné, by ještě musel být zpětný signál (odpověď) zda to vyplo doopravdy??Aby to netopilo celou zimu....


Název: Re: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.10.2025, 16:51
No, když máte tu CHYTROU zásuvku, tak nebude problém se s ní rozumně domluvit, aby spínaný spotřebič i pohlídala a v případě potřeby jej vypla. Nebo se pletu?  (dance) (dance) (dance)


Nechá se to provést moha způsoby. Levně nahouby, nebo kvalitně a bude to něco stát. Ale dokážete pohlídat teploty, požár a tak podobně. Všechno se nechá jednoduše vymyslet tak, aby to splňovalo přiměřenou (akceptovatelno u) míru rizik.


Název: Re: Je chytra zasuvka + primotop a zapinani na dalku bezpecne?
Přispěvatel: Miroslav Revús 13.10.2025, 16:52
Nemohu v 703 ani v 60335-2-53 ed. 3 najít. Pomůžete?

Zistím. Túto informáciu som dostal od výrobcu Harvia (Fínsko),  keď som pre zákazníka potreboval vytvoriť diaľkové zapínanie a vypínanie suchej sauny.
Celú komunikáciu mám v inom počítači, než mám teraz so sebou. Doma budem koncom týždňa.