Název: Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby? Přispěvatel: Zdeněk Dančák 30.09.2025, 11:54 Zajímá mne to jednak ve vztahu k překročení povoleného čtvrthodinovéh o průměrného výkonu do sítě, zda se každý peak, který trval například jen do 0,2sec ukládá do vyrobené energie (která se pak za 15min zprůměruje), nebo zda se v rámci nějakých krátkých úseků (např 0,2sec) může výroba vyrušit se spotřebou.
A pak ve vztahu s řízením spotřeby pomocí SSR relé. Rozdílné výsledky budou, pokud se směr toku energie vyhodnocuje méně často jak během jedné sinusovky a jiné pokud se vyhodnocují několikrát během jedné sinusovky, prakticky okamžitě. Mám příklad FVE má přebytek 3kW Odporová zátěž na příkon 6kW >> řešením je připnout zátěž na 50% efektivního odběru pomocí SSR relé tak, že část sinusovky je zátěž odpojena a zbytek sinusovky je zátěž připojena. Bude elektroměr vyhodnocovat takový stav jako nulovou spotřebu i výrobu, nebo to vyhodnotí jako spotřebu i výrobu současně? - Část sinusovky bude zátěž nulová, ale FVE vytváří přebytek = v tento okamžik je to výroba do sítě - a část sinusovky je zátěž vyšší jak výroba z FVE = spotřeba ze sítě. V rámci jedné sinusovky bude sice bilance nulová, ale pokud by elektroměr měřil velmi rychle (vícekrát během jedné sinusovky), tak to může vyhodnotit tak jak jsem popsal. Zajímá mne to, zda u FVE má smysl uvažovat nad vytěžovákem (wattrouterem) se SSR relé s odporovým spotřebičem. A případně jak velkou rezervu si nechat na rezervovaný výkon, když máme velmi proměnnou spotřebu (CNC) a u regulátoru FVE je psána reakční doba 0,2sec, takže se domnívám, že děje kratší nemusí regulace vůbec vidět a může je podcenit. Název: Re: Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.10.2025, 10:28 Tohle téma řeší i distribuce, novější elektroměry vzorkují velmi svižně, právě kvůli polovodičům. Něco málo se dočtete tady https://www.cez.cz/edee/content/file/o-spolecnosti/dcerine-spolecnosti/cds/pro_zakazniky/konference2015/07b_vut_drapela_2_cz.pdf
Název: Re: Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby? Přispěvatel: Zdeněk Dančák 02.10.2025, 16:59 (poklona) za odkaz.
V textu se píše, že: Měřící (integrační) okno je u statických elektroměrů typicky 5-50 period základní síťové frekvence, tzn. přibližně 100ms až 1 s Nelze to brát asi jako nějakou garantovanou hodnotu, nicméně současné vytěžováky s plynulou regulací tohoto faktu využívají. Stejně tak to umožňuje vykrytí spotřeby z FVE i u spotřebičů s nesinusovým odběrem, spínané zdroje atd. |