Název: Musí být vodiče jímací soustavy u hromosvodu spojovány dvěma svorkami? Přispěvatel: Petr Delka 22.09.2025, 14:12 Musí být vodiče jímací soustavy nebo připojené jímače u hromosvodu spojovány vždy dvěmi svorkami nebo stačí jen jedna svorka na spoj? Kde je to prosím popsáno, nikde jsem o tom zmínku nenašel.
Název: Re: Musí být vodiče jímací soustavy u hromosvodu spojovány dvěma svorkami? Přispěvatel: Jan Hájek 23.09.2025, 13:36 V normě ČSN EN 62305-3, konkrétně v části E.5.6.2 – Výběr materiálů, se uvádí:
E.5.6.2.1 – Materiály: Materiály používané v systému ochrany před bleskem (LPS) a podmínky jejich použití jsou uvedeny v tabulce 5 a v souboru EN 50164. Soubor EN 50164 byl však nahrazen novější normou EN 62561, přičemž část 1 této normy se věnuje vlastnostem svorek. V místech, kde se očekává výskyt bleskového proudu až 100 kA (např. při úrovni ochrany LPL III/IV), musí být použité svorky schopné tento proud bezpečně vést. Každá svorka musí mít tyto vlastnosti deklarovány. V příloze je přiložen certifikát svorky 390 051 – MV svorka z hliníku, ze kterého vyplývá, že při paralelním nebo křížovém spojení dvou vodičů Al 8 mm je schopna vést bleskový proud 100 kA. To znamená, že postačuje použití jediné svorky pro dané spojení. |