Název: Musí se uvádět v revizní zprávě čísla kalibračních protokolů měřících přístrojů? Přispěvatel: Jiří Buben 18.09.2025, 16:14 Pomáhal jsem s přípravou ke zkouškám revizních techniků svému novému kolegovi. Radil jsem mu jak si má připravit vzor revizní zprávy a co a jak tam má uvádět. Zkoušky složil úspěšně, nicméně mi po jejich absolvování sdělil co mu bylo vytknuto ve vzorových revizních zprávách. Zarazilo mě to, že zkoušející z TIČRu mu vyčinil za to, že v soupisu použitých měřících přístrojů nemá uvedeny čísla kalibračních protokolů a prý že to tak má být dle §10 NV 190/2022Sb.
Nicméně já tam nic takového nevidím, pouze v odstavci 1) pod písmenem g) je uvedeno, že revize musí obsahovat soupis použitých měřících přístrojů bez jakýchkoliv dalších podrobností co by soupis měl obsahovat. Tak mě zajímá zda jste se s tímto tvrzením setkali a zda náhodou neexistuje jiný předpis který to vyžaduje. Osobně do soupisu použitých měřících přístrojů uvádím typ přístroje, jeho výrobní číslo a datum do kdy má platnou kalibraci a k jakým měřením byl přístroj použit. Nedává mi smysl tam uvádět číslo kalibračního protokolu, které stejně nikomu nic neřekne, pokud nebude mít k dispozici můj metrologický řád. Když tam uvedu datum do kdy má přístroj platnou kalibraci, tak je to hned každému jasné a pokud by někdo chtěl něco zkoumat, tak mohu předložit metrologický řád s kalibračním protokolem kde se dle data ověří, že jsem uvedl do revizní zprávy pravdivé údaje. Jaký na to máte názor? |