Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lampacz 18.09.2025, 08:54



Název: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Lampacz 18.09.2025, 08:54
Rad bych se zeptal, jake mate zkusenosti s ruznymi znackami zasuvek a vidlic pri vyrobe prodluzovacich kabelu. Jak pro normalni, tak i pro vlhke prostredi (napr sklep, puda, ....). Idelane v kombinaci s pouzitim kabelu H05VV ci H07RN.

 (poklona) .


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.09.2025, 13:13
ABL sursum
Legrand
Bals


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Zdenek Skotnica 18.09.2025, 17:13
Určitě Legrand. A nic od EMOSU.


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Václav Třetí 19.09.2025, 05:08
Já bych se soustředil na výběr a použití jednotlivých typů kabelů, koncovky už jsou určeny. Kabel H05VV-F (CYSY) na prodlužovací přívody příliš vhodný není, užití vidím pouze v prostředí, kde není horko ani zima a bez mechanického namáhání. Doporučit lze H07RN-F (CGTG),  ten je vhodný na vámi uvažované sklepy, půdy a též do venkovního prostředí. Průřez by měl být vždy 3x1,5mm2minimálně. Pro náročné spotřebiče (např. svářečky) 3x2,5.


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Lampacz 19.09.2025, 07:59
Kabel pouzivam vzdy 3x2.5mm. Samozrejme spise pouzivam h07rn-f nez h05, ale pro prodluzovacky, ktere lezi v pokoji, protoze se presunul nabytek a k zasuvce je to daleko, to je lepsi.
Me se jednalo o ty zasuvky a vidlice, protoze tam mam pocit ze vyrobci presli na novejsi a vylepsene receptury (mensi a drazsi),  kde je to stavene vicemene na prurez 1.5mm. Emos urcite ne, legrand mi taky moc prave nevyhovuje, tak hledam rozumnou nahradu


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.09.2025, 13:46
Preferuji Legrand, ale starší provedení kvůli absenci rychlošroubů, jejich závit je na na hraně samosvornosti, tj.odlehčovací spona nejde řadně dotáhnout.
Takový názorný příklad jak zmršit jinak dobrý výrobek.


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Václav Třetí 21.09.2025, 12:31
Rychlošrouby mají tendenci se povolovat a někdy i strhávat.


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.09.2025, 07:31
Kabel pouzivam vzdy 3x2.5mm.

A co vás k tomu vede?



Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Lampacz 22.09.2025, 08:58
Zkusenosti s kabelem 3x1.5, zasuvkovy okruh je take 3x2.5 - beru to jako pokracovani/prodlouzeni zasuvkoveho okruhu


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.09.2025, 14:22
Zkusenosti s kabelem 3x1.5, zasuvkovy okruh je take 3x2.5 - beru to jako pokracovani/prodlouzeni zasuvkoveho okruhu

Pak nevím zda dobře chápete, proč je zás. okruh proveden právě v průřezu 2,5mm2. Brát prodlužovák jako pokračování zásuvkového okruhu vám hatit nebudu, jen je dobré si vždy uvědomit, co je na tom prodlužováku zapojené. Lampička, el. budík, nabíječky na telefon, televize, audiotechnika. ...na to vám s přehledem stačí prodlužovák s vodiči průřezu 1,5mm2. Tepelné spotřebiče (přímotopy, pračka, sušička, kávovar, trouba atd.) nemají na prodlužováku co dělat. Za mě tedy použití 2,5mm2 v domácích podmínkách s připojením výše uvedeného nemá žádný větší význam.


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Lampacz 23.09.2025, 18:32
Obcas se tam zapoji svarecka, kompresor

Ono je neco spatne na prurezu 2.5mm (krome ceny)?


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.09.2025, 18:39
Trochu pozor na výběr vidlice a zasuvky, 2,5 v dutince by měla zapojitelná s trochou vůle, nikoli ji do svorky taktak narvat (šroubek pak úplně neplní předpokládaný přítlak.


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Pavel Horský 24.09.2025, 15:46
Obcas se tam zapoji svarecka, kompresor

Kabel pouzivam vzdy 3x2.5mm. Samozrejme spise pouzivam h07rn-f nez h05, ale pro prodluzovacky, ktere lezi v pokoji, protoze se presunul nabytek a k zasuvce je to daleko, to je lepsi.

Tak pokud v pokoji opravdu zapojujete svářečku a kompresor, to je pak jiná. To jsem nevěděl  (dance)



Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.09.2025, 16:38
Zas na druhou stranu, větší průřez, zajistí lepší odvod tepla u dlouhodobě provozovaných zasuvkových spojů, vytvořených z méně kvalitních komponent.
Dvaapůlka je takový zažitý standard u lepších kutilů. Pak jsou ti, kteří používají bílou dvojlinku  :(


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Lampacz 24.09.2025, 18:31
Tak pokud v pokoji opravdu zapojujete svářečku a kompresor, to je pak jiná. To jsem nevěděl  (dance)



Ano, napr kdyz vedlejsi pokoj prochazi rekonstrukci.. .. a propo odpoved na moji otazku od vas jsem se nedozvedel


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Jan Palička 24.09.2025, 20:08
Dvaapůlka je takový zažitý standard u lepších kutilů. Pak jsou ti, kteří používají bílou dvojlinku  :(
Proboha, Vy naděláte. Na kutilsky do zdi zaškrábnuté CYH 2x0,5 kdysi provozoval jeden z našich bytových nájemců dlouhé roky starou Tatramatku. Do doby, než si koupil novou. Pak volal, že mu nejde zásuvka a že se na zdi objevil černý pruh..... (zle)


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.09.2025, 07:52
Ano, napr kdyz vedlejsi pokoj prochazi rekonstrukci.. .. a propo odpoved na moji otazku od vas jsem se nedozvedel

Vážený pane, když čtu vaše příspěvky, nabývám dojmu, že se v nich poněkud ztrácíte. Když pak ve finále začnete tvrzení pohozeného prodlužováku za nábytkem podporovat rekonstrukcí vedlejšího pokoje, u které budete používat svářečku a kompresor, moje chuť s vámi diskutovat naprosto vypršela.

A odpověď na vaši otázku, zda je na použití prodlužováku s průřezem vodičů 2,5mm2 něco špatného odpovídám...ne ní. Já to ovšem v 90% použití v domácích podmínkách vidím jako zbytečné. Tedy, když opomenu osoby, které při rekonstrukci části bytu použijí pomalu buchar.


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Lampacz 25.09.2025, 10:51
Tak priste prosim nediskutujte vubec, odpoved na otazku "Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely" sem se od vas nedozvedel.


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Lampacz 25.09.2025, 11:34
Jeste jen doplnim, ucili nas ze vice je lepsi, protoze nikdy nevite co ten clovek s tim pripoji, pripadne na co se to pouzije.


Název: Re: Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 25.09.2025, 13:52
. Do doby, než si koupil novou. Pak volal, že mu nejde zásuvka a že se na zdi objevil černý pruh..... (zle)
S tím souvisí druhá praktická výhoda 2,5 a sice že když má doma někdo třeba 20 metrů dlouhý prodlužovák pro příležitostně použití a potřebuje zrovna metrů 5, nechá zbytek stočený.
Ostatně norma průřez 1,5 uvádí jako minimální pro délky 30m, tak proč se držet při zemi (dance)