Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Josef Král_25 03.09.2025, 09:55



Název: Jak řešit degradaci izolace vodičů CYKY 3x2,5 po 17 letech v zemi?
Přispěvatel: Josef Král_25 03.09.2025, 09:55

Před rokem jsem potřeboval prodloužit kabel k pohonu vrat a udělal spojku (gelová IP68) pro prodloužení o 3m.
Nicméně asi po 8 měsících začal padal jistič 10A a interval se zkracoval. Kabel jsem raději odstavil. Nejdříve jsem myslel, že je problém ve spojce (byla utopená v chráničce ve vodě) a spojku předělal a chráničku vysušil. Pro jistotu jsme ještě změřil izolační odpor (500V DC, 1mA) a zjistil, že mezi jednotlivými vodiči není skoro žádná izolace (<5kΩ) měřeno na konci původního kabelu před spojkou. Problém nebyl ve spojce, ale v degradaci izolace kabelu.

Kabel CYKY 3x2,5, délka do 20m. Jištěn 10A. uložen pod zámkovou dlažbou v černé chráničce průměru cca 5cm zasypaná jemným štěrkem. Kabel pokládal původní majitel a je v zemi approx. 17 let.
Kabel jsem používal přes 10 let bez problému na pohon vrat (max. příkon 300W).

Je možné že došlo po takové době k degradaci izolace u CYKY kabelu?
Nevím jak byl kabel uložen, a jestli např. při pokládání zámkovky dělníci nekopli kabel. Jen tak omotali vulkanizační páskou a nikomu nic neřekli.
Zároveň náš dům je napojen hned jako první vedle trafostanice approx. 10m. Neznám problematiku bludných proudů (kromě vlivů na železné konstrukce),    ale nemyslím si, že by měly nějaký vliv na izolaci kabelu.
Rád bych kabel ještě nějak zachránil, ale bez výkopu to asi nepůjde....

Naštěstí byl v chráničce veden kabel asi původně pro světlo CYKY 3x1,5, který jsem naspojkoval a prodloužil k motoru jako zálohu. Izolační odpor mezi vodiči včetně spojky (měřeno 500V DC, 1mA) = L-PE, N-PE, L-N, (>100MΩ, >500MΩ, >500MΩ).

Tzn. aktuální řešení. Pro jednotku motoru (vstup 230V, max. příkon 300W, motor s trafem 24V) využiji záložní CYKY 3x1,5 a snížím jistič na 6A. Jistič 10A je zbytečný na 300W, a pokud by došlo v budoucnu k podobnému problému se snižováním izolačního odporu mezi vodiči kabelu, nebudu zbytečně vytápět zámkovou dlažbu než vypadne jistič.
Potom nechám udělat revizi.


Moderátor - původní nesmysl zněl: "Degradace izolace vodičů kabelu CYKY 3x2,5 v zemi po 17 letech a řešení?".


Název: Re: Jak řešit degradaci izolace vodičů CYKY 3x2,5 po 17 letech v zemi?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.09.2025, 12:34
Někudy se ta voda pod plášť dostat musela. Buď je v plášti díra, nebo tam natekla přes spojku, což už jsem u zaplavené gelovky viděl.
Změřil bych jestli není kabel proražený ven a pokud ne, zkusil bych ho sušit a pak zopakoval měření. Kdyby ani pak nevyhověl, byl by čas na výkop.
Jinak ukládání kabelu do chráničky je většinou o lenosti dát ho do písku a pak jsou borci, co žijí v iluzi, že tu trubku mohou zahrnout čímkoliv. Omyl, i chránička vyžaduje zásyp, kámen ji protlačí i s kabelem uvnitř.
Mělký výkop s chráničkou plnou vody, protože ji někdo blbě uložil, je pro kabel to nejhorší. Trvalé ponoření v kombinaci s občasným zámrzem, na to fakt ten kabel není stavěný. Paradoxně pak bude v lepší kondici kabel 30 pod zámkovou, uložený v písku.


Název: Re: Jak řešit degradaci izolace vodičů CYKY 3x2,5 po 17 letech v zemi?
Přispěvatel: Josef Král_25 03.09.2025, 13:25
Někudy se ta voda pod plášť dostat musela. Buď je v plášti díra, nebo tam natekla přes spojku, což už jsem u zaplavené gelovky viděl.
Změřil bych jestli není kabel proražený ven a pokud ne, zkusil bych ho sušit a pak zopakoval měření. Kdyby ani pak nevyhověl, byl by čas na výkop.
Jinak ukládání kabelu do chráničky je většinou o lenosti dát ho do písku a pak jsou borci, co žijí v iluzi, že tu trubku mohou zahrnout čímkoliv. Omyl, i chránička vyžaduje zásyp, kámen ji protlačí i s kabelem uvnitř.
Mělký výkop s chráničkou plnou vody, protože ji někdo blbě uložil, je pro kabel to nejhorší. Trvalé ponoření v kombinaci s občasným zámrzem, na to fakt ten kabel není stavěný. Paradoxně pak bude v lepší kondici kabel 30 pod zámkovou, uložený v písku.

 (poklona)  za tip, ještě proměřím vodiče vůči zemi. Možná, že voda vzlínala kabelem a mezi vodiče a plášť je OK.
Po vysušení zkusím ještě chráničku utěsnit proti vodě studniční montážní pěnou, nebo udělat ohyb na konci proti vniknutí vody.


Název: Re: Jak řešit degradaci izolace vodičů CYKY 3x2,5 po 17 letech v zemi?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.09.2025, 14:00
Pěnou to leda zhoršíte, když už je ta trubka špatně, je lepší, když může alespoň větrat. Správná technologie trubkování je o dodržení spádu a použití drenážních a zatahovacích šachet. Pak je takové řešení funkční a zrovna ve vašem případě byste kabel pohodlně vytáhl a nahradil novým.
Vysušení znamená pověsit na něj aspoň přímotop a nechat konce dýchat. Ne vždycky to pomůže, ale může to zlepšit stav.
Průraz ven bych měřil se spojenými vodiči na 4kV a vzhledem k chráničce bych zkusmo zasunul vodič i do ní až do vody a měřil proti němu. Poruchy uvnitř chráničky se blbě projevují proti zemi a v chráničce plné vody je chuťovka najít přesně místo průrazu.


Název: Re: Jak řešit degradaci izolace vodičů CYKY 3x2,5 po 17 letech v zemi?
Přispěvatel: Josef Král_25 03.09.2025, 14:09
Při měření "poškozeného" CYKY kabelu vůči uzemnění u každého vodiče naměřen přibližně stejný izolační odpor 0,4 MΩ (měřeno 500V DC, 1000V DC).
U funkčního kabelu ve stejné chráničce naměřen u každého vodiče izolační odpor proti zemi >100 MΩ.


Název: Re: Jak řešit degradaci izolace vodičů CYKY 3x2,5 po 17 letech v zemi?
Přispěvatel: Josef Král_25 03.09.2025, 14:37
Pěnou to leda zhoršíte, když už je ta trubka špatně, je lepší, když může alespoň větrat. Správná technologie trubkování je o dodržení spádu a použití drenážních a zatahovacích šachet. Pak je takové řešení funkční a zrovna ve vašem případě byste kabel pohodlně vytáhl a nahradil novým.
Vysušení znamená pověsit na něj aspoň přímotop a nechat konce dýchat. Ne vždycky to pomůže, ale může to zlepšit stav.
Průraz ven bych měřil se spojenými vodiči na 4kV a vzhledem k chráničce bych zkusmo zasunul vodič i do ní až do vody a měřil proti němu. Poruchy uvnitř chráničky se blbě projevují proti zemi a v chráničce plné vody je chuťovka najít přesně místo průrazu.

Nejraději bych to celé vykopal a udělal chráničku a průtah pořádně. Vzhledem k velikosti celé akce, ponechám jako budoucí řešení s nějakým dalším kopáním do domu. Zatím použiji druhý funkční kabel a jednou za čas změřím izolační odpor.

Jinak v chráničce někdo ponechal protahovací provázek. Nicméně s 15m kabelem ještě zatočeným u domu do rozvaděče nemám šanci pohnout.
Možná rozeberu zámkovou dlažbu co nejblíže k domu/pod střechu, zkusím protáhnout celý nový kabel nebo napojím část nového kabelu v suché části.


Název: Re: Jak řešit degradaci izolace vodičů CYKY 3x2,5 po 17 letech v zemi?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.09.2025, 14:58
15 metrů není nic, dokonce ani ohyb, má-li správný rádius. Běžně se zatahuje 100metrů, je to o pečlivosti při pokládce.
Jinak kabelu, který zůstane dlouhodobě vypnutý a v zemi, se izolační stav naopak zhoršuje.