Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Houlík 03.09.2025, 09:44



Název: Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
Přispěvatel: Milan Houlík 03.09.2025, 09:44
Potřeboval bych vyřešit signalizaci poruchy na čerpadle které bude trvale připojené na pevný okruh. Čerpadlo bude stále připojeno a spouštět se bude automaticky pomocí plovákového spínače. Je možné nějak signalizovat poruchu čerpadla pokud by došlo třeba k přerušení vinutí motoru? Plovákový spínač nebude propojen přímo do čerpadla, ale bude vyveden do rozvaděče, kde bude ovládat cívku stykače. Existuje nějaké řešení pro detekci přítomnosti spotřebiče na konci vedení i v případě, že čerpadlo nebude aktivní, jen bude čekat na spuštění?


Název: Re: Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
Přispěvatel: M S 03.09.2025, 12:12
Prudove rele + signal z plavaku v serii.
Ak ide o nejake pidicerpadlo, cez prudovy transformator bude potrebne prehnat hned niekolko zavitov.
Alternativne, druhy nizsi plavak pre signalizaciu pruseru, alebo tlakovy spinac na vystupe cerpadla.


Název: Re: Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.09.2025, 06:09
Záleží na tom o jaký typ motoru se bude jednat a jakou poruchu předpokládáte. Nejjednodušeji lze kontrolovat třífázový motor pomocí motorového spouštěče, ten zajistí kontrolu a ochranu při provozu na dvě fáze, přetížení až zastavení motoru - tedy zvýšení odběru proudu nad stanovenou mez. Přisazením modulu pomocných kontaktů  k motorovému spouštěči lze takto vzniklý signál použít k dalšímu zpracování nebo k jednoduché světelné či zvukové signalisaci.

Existuje nějaké řešení pro detekci přítomnosti spotřebiče na konci vedení i v případě, že čerpadlo nebude aktivní, jen bude čekat na spuštění?

To je již trochu složitější, všelicos by se dalo vymyslet, ale bude třeba více informací o zařízení. To již není úplně běžný požadavek, napadá mě, zda předpokládáte ukradení čerpadla nebo něco podobného? Čerpadlo má být připojeno pevně, tak nepřichází v úvahu nechtěné nebo mylné odpojení v zásuvkovém spoji..


Název: Re: Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
Přispěvatel: Martin Procházka, Slaný 04.09.2025, 08:53
Čerpací stanice většinou mají dvě čerpadla, která se střídají v činnosti. Případnou poruchu tak lze řešit bez přerušení provozu.

Sledovat, zda je na konci vedení přítomen funkční motor bude složité a stejně jednak nepodchytíte další možné závady čerpadla, a jednak prakticky moc není důvod, proč by se měl vypnutý motor elektricky poškodit.

Můj názor - pokud jde o důležitý provoz, tak zvolit robustní řešení (3F asynchronní motor) a redundanci 2x100% nebo 3x50%.


Název: Re: Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 04.09.2025, 17:27
... a redundanci 2x100% nebo 3x50%.

Myslí sa tým, že budú k dispozícii 2 čerpadlá, každé samostatne schopné zabezpečiť požadovaný prietok, resp. 3 čerpadlá, z ktorých ľubovoľné dve spolu dokážu ... detto?

P. Houlík: Čo sa týka ovládania čerpadla, plavák v zdrojovej nádrži je zvyčajne nutnou, ale málokedy postačujúcou podmienkou ovládania. Rieši dostatok vody pri zdroji, ale ako bude riešená schopnosť druhej strany vodu odoberať? Čo keď sa naplní plnená nádrž, bude voda vytekať prepadom až kým sa nespotrebuje voda pri zdroji? Čo keď sa uzavrie ventil, bude čerpadlo tlačiť do zatvoreného potrubia? O akých výkonoch/prietokoch/výške/dĺžke sa bavíme a za akým účelom?

"Vodárenské" problémy mám rád, hydraulická stránka problému je minimálne tak zaujímavá ako tá elektrická,  a riešiť je ich dobré v tandeme. A je vcelku jedno, či je elektrina zdrojom a voda produktom, alebo naopak.