Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Michalos 30.08.2025, 00:23



Název: Zapojit přepěťovou ochranu ABB před nebo za hl. vypínač podružného rozvaděče?
Přispěvatel: Michalos 30.08.2025, 00:23
Připojit přepěťovou ochranu v podružném rozvaděči před nebo za hl. vypínač? např. ABB má v dokumentaci přívod na svodiče a paralelně hl. vypínač. Na fotkách z rozvaděčů co jsem viděl je většinou přívod na hl.vypínač a z něj lišta na přepěťovky. Je to trochu dilema když vezmu že
a) při vyplém vypinači by mělo být napětí pouze na vstupních svorkách vypinače
ale
b) přepětí pak jde přes vypínač, pokud by vedl přívod přímo na přepěťovku bylo by rovnou svedeno na zem.
Za mě je tedy logičtější přívod na přepěťovou ochranu a paralelně vypínač než vypínač->přepěťovka. jaký na to máte názor vy?


Název: Re: Zapojit přepěťovou ochranu ABB před nebo za hl. vypínač podružného rozvaděče?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.08.2025, 10:18
Pokud by šlo o svodič T1, tak na přívod k vypínači, pokud se jedná o přepěťovou ochranu T2 či T3, tak je to jedno (resp.pokud budu uvažovat jiskření na kontaktech vypínače, byť se to nezdá, vždy tam nějaké je zvláště v případech kdy je vypínač poddimenzovaný ....),  tak spíše za tento.