| Název: Zapojit přepěťovou ochranu ABB před nebo za hl. vypínač podružného rozvaděče? Přispěvatel: Michalos 30.08.2025, 00:23 Připojit přepěťovou ochranu v podružném rozvaděči před nebo za hl. vypínač? např. ABB má v dokumentaci přívod na svodiče a paralelně hl. vypínač. Na fotkách z rozvaděčů co jsem viděl je většinou přívod na hl.vypínač a z něj lišta na přepěťovky. Je to trochu dilema když vezmu že a) při vyplém vypinači by mělo být napětí pouze na vstupních svorkách vypinače ale b) přepětí pak jde přes vypínač, pokud by vedl přívod přímo na přepěťovku bylo by rovnou svedeno na zem. Za mě je tedy logičtější přívod na přepěťovou ochranu a paralelně vypínač než vypínač->přepěťovka. jaký na to máte názor vy? Název: Re: Zapojit přepěťovou ochranu ABB před nebo za hl. vypínač podružného rozvaděče? Přispěvatel: Milan Hudec 30.08.2025, 10:18 Pokud by šlo o svodič T1, tak na přívod k vypínači, pokud se jedná o přepěťovou ochranu T2 či T3, tak je to jedno (resp.pokud budu uvažovat jiskření na kontaktech vypínače, byť se to nezdá, vždy tam nějaké je zvláště v případech kdy je vypínač poddimenzovaný ....),  tak spíše za tento. Název: Re: Zapojit přepěťovou ochranu ABB před nebo za hl. vypínač podružného rozvaděče? Přispěvatel: Jozef BABJAK 01.09.2025, 17:32 Hlasujem za zapojenie prepäťovej ochrany ZA hlavný vypínač. Sú to škaredé prekvapenia, keď sa z niečoho, čo sme považovali za HLAVNÝ VYPÍNAČ, vykľuje iba "vypínač niečoho, ale nie všetkého".  Název: Re: Zapojit přepěťovou ochranu ABB před nebo za hl. vypínač podružného rozvaděče? Přispěvatel: Milan Hudec 01.09.2025, 17:56 To máte pravdu, ale za vypínačem/kontakty obecně již nemohu počítat s předpokládanou svodovou schopností ochrany T1. Asi to bude názor od názoru. Název: Re: Zapojit přepěťovou ochranu ABB před nebo za hl. vypínač podružného rozvaděče? Přispěvatel: Lukáš Láryš 01.09.2025, 19:16 V drtivé většině rozvaděčů, které jsem při revizích kontroloval, byla přěpěťová ochrana zapojená za hlavním vypínačem. Podle mně je to nejlepší řešení, jednak hlavní vypínač vypíná vše, od toho je to hlavní vypínač, ale v případě výskytu přepětí, zůstává přepěťovka připojená k okruhům v rozvaděči, i v případě poškození hlavního vypínače, po případném úderu blesku do objektu.  |