Název: Jakým "trikem" navrhujete průřez vodičů ke svítidlům? Přispěvatel: Igor Nováček 20.08.2025, 08:02 Jak zatěžovat vodiče světelných obvodů
Správná volba průřezu vodičů je zásadní pro bezpečný provoz obvodů na malé napětí. Při návrhu je nutné vycházet z proudové zatížitelnosti, minimálních průřezů a mechanické pevnosti vodičů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat úbytku napětí, který nesmí překročit 5%, aby nedošlo ke snížení světelného toku. Délka vedení a příkon svítidel proto určují potřebný průřez vodičů, který musí zajistit jak bezpečnost, tak i spolehlivost celé osvětlovací soustavy. (http://elektrika.cz/14/25-osvetlovani-fil-1.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/jak-zatezovat-vodice-svetelnych-obvodu) Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/jak-zatezovat-vodice-svetelnych-obvodu) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jakým "trikem" navrhujete průřez vodičů ke svítidlům? Název: Re: Jakým \ Přispěvatel: Jozef BABJAK 20.08.2025, 20:43 Prečo je dĺžka vedenia pre 12/24V pre vodič 1mm2 vyššia ako pre prierezy 1,5 a 2,5mm2? Mimo tejto anomálie rastú hodnoty úmerne prierezu.
Název: Re: Jakým \ Přispěvatel: Petr Matuška 26.08.2025, 19:40 Anebo
S = (200 x L x I x ς) / ΔU , kde L je délka vedení v metrech I je proud v Ampérech ς je měrný odpor; 0,0178 Ω.mm2/m pro měď a 0,0285 Ω.mm2/m pro hliník ΔU je úbytek napětí v % I když jsme se na průmyslovce učili hodnoty měrného odporu i měrné vodivosti, pamatuji si jen měrný odpor Název: Re: Jakým \ Přispěvatel: Václav Třetí 26.08.2025, 23:19 Vodivost je převrácená hodnota měrného odporu, tedy pro Cu 0,0178 = 1/56 nebo 56 = 1/0,0178.
Z hlediska užitečnosti pamatování si různých konstant vidím jako užitečnější pamatovat si měrný odpor. Název: Re: Jakým \ Přispěvatel: Jiří Kantner 27.08.2025, 08:08 Prečo je dĺžka vedenia pre 12/24V pre vodič 1mm2 vyššia ako pre prierezy 1,5 a 2,5mm2? Mimo tejto anomálie rastú hodnoty úmerne prierezu. je to proto, že v tabulce se počítá s úbytky při maximální zatížitelnosti .Ten napěťpvý úbytek 5% vede k tak dramatickému poklesu účinnosti jen při použití klasických nebo halogenových žárovek a díky relativně vysokým proudům co jsou pro tyto zdroje světla potřeba je to namístě. LED zdroje obsahují vlastní měnič a rozdíl ve svítivosti při změnách napětí nebývá veliký. Nicméně obecně se na toleranci LEDkových světelných zdrojů ke změnám napětí nelze spoléhat, závisí to na konstrukci měniče. a co se týče použití tenkých vodičů, tak tam je třeba počítat s jenich nižší mechanickou odolností. Jinak k tabulce ještě jedna poznámka - holé vodiče se hojně používaly s 12V halogenovými bodovkami a holé vedení bývalo často realizováno jako designový prvek. Nikdy však nebylo měděné ale nerezové. A díky mizerné vodivosti nerezu byly ty tlusté vodiče skutečně namístě. Název: Re: Jakým \ Přispěvatel: Ivan Polínek 27.08.2025, 21:54 Tento článek je již trochu mimo mísu, v něm se počítá s halogenovými žárovkami. Článek lze použít jako teorii, praxe je dnes úplně jiná. Při použití LED zdrojů se dostáváme na podstatně menší proudy a tudíž i menší úbytky napětí.
Název: Re: Jakým \ Přispěvatel: Jaromír Táborský 03.09.2025, 10:29 Tento článek je již trochu mimo mísu, v něm se počítá s halogenovými žárovkami. Článek lze použít jako teorii, praxe je dnes úplně jiná. Při použití LED zdrojů se dostáváme na podstatně menší proudy a tudíž i menší úbytky napětí. Ale to "mimo mísu" je právě skvělé, protože se tím stále někdo řídí. Otázka by měla být asi, co vlastně na těch stropech chceme? Nemám namysli nějaký normativní základ do holobytu. Dnes místnosti plné senzorů a různých typů osvětlení. Kolega na stro kreslí 3Cx1,5 a vymalováno. OK. Ale já bych si tam přidal i něco navíc, no. o:-) Název: Re: Jakým \ Přispěvatel: Václav Třetí 03.09.2025, 11:25 V úvodu téma se hovoří o osvětlení užívajícím malá napětí, t.j. 12/24V, které má svoje specifika daná úbytky napětí při výrazně vyšších provozních proudech.
...holé vodiče se hojně používaly s 12V halogenovými bodovkami a holé vedení bývalo často realizováno jako designový prvek. Nikdy však nebylo měděné ale nerezové. A díky mizerné vodivosti nerezu byly ty tlusté vodiče skutečně namístě. S touto módní záležitosti jsem se tehdá také několikrát setkal a byl jsem "nucen" ji montovat nebo opravovat a vodiče byly měděné, povrchově upravené galvanickým niklováním nebo cínováním. Možná v některých sadách byl použit i nerez, neuvědomuji si, že bych se s ním setkal, vodič - lanko by bylo výrazně tvrdší a při manipulaci snadno rozeznatelné. Pro použití se síťovým napětím 230V~ je použití vodičů s průřezem 1,5mm2 dané zejména požadavky na mechanické vlastnosti a obecnými požadavky norem a je z hlediska možných přenášených výkonů v běžných prostorách (byty, kanceláře i menší výrobní prostory) silně předimensované i pro klasické žárovky. Já osobně již více jak 30 let používám k přívodům osvětlovacích těles v mnoha případech CYKY 5Cx1,5 (J5x1,5), které umožňuje různé varianty víceokruhových osvětlení popř. i se stropním ventilátorem. P.S. V jedné developerské výstavbě jsem se setkal s rozvody osvětlovacích obvodů kabely CYSY 3Cx0,75 uloženými přímo v omítce! Tímto směrem rozhodně nedoporučuji se vydávat, byť dnešní příkony LED osvětlovacích prvků jsou mizivé. Kolega Táborský má na mysli zřejmě kablíky pro datové rozvody, to je trochu jiná záležitost, vymykající se běžným světelným rozvodům a vhodná pro trochu jinak míněné téma. Název: Re: Jakým \ Přispěvatel: Jiří Kantner 04.09.2025, 07:57 Přidávat průřez nemá v naprosté většině případů smysl, naopak zvolit 5x1,5 smysl dává. To, proč šetření na průřezu považuji za špatnou cestu je snížení mechanické odolnosti. Stačí porovnání, jak vypadal kabel 3x1,5 před 20-30 lety, kdy izolace byla podstatně silnější a zkoušená na 4kV s tím jak vypadají Cyky 3x1,5 dnes. Co se týče mechanické odolnosti, tak pradávné vodiče NG s průřezy 1mm2 a na tom zas tak zle nebyly, izolace byla odolná nicméně jádro vodiče dotažené v čokoládě pod šroubkem docela trpělo, riziko ulomení bylo veliké.
Název: Re: Jakým \ Přispěvatel: Peter Munka 07.09.2025, 12:31 Typicky pripad, ked normy a predpisy ostali zaseknute v dobe ziaroviek s wolframovym vlaknom. Spinanemu led zdroju, ktory ma stitkove udaje 110 - 240 V je uplne jedno, aky ubytok je na privodnom vedeni. Na druhej strane vznikli nove problemy, skupina zdrojov predstavuje znacny narazovy prud v desiatkach amperov, co nici spinace, rele a stykace a moze aj vypadavat istenie char B.
K tomu kapacita subeznych vodicov a je tu zname "blikanie" vo vypnutom stave. Název: Re: Jakým \ Přispěvatel: Jiří Kantner 07.09.2025, 18:57 No bez přesné znalosti používaných světelných zdrojů a napájecího systému to může mít i určitá úskalí. Třeba výrobce dovoluje napěťový úbytek 0,2V. A důležitá je i max delka led pásku která se doporučuje napájet samostatně.
|