Název: Je možno použít pojistku aM před jističem? Přispěvatel: Milan Hudec 17.08.2025, 17:51 Vývod z rozvaděče přes pojistkový odpojovač, kabel 5x6 cca 40m, ukončen coby rezerva, jaká pojistka byla zamýšlena a co měl kabel napájet nikdo neví.
Zadání je konec kabelu odjistit jističem D32 s dalším pokracováním k peci. Pro dosažení selektivity bude potřeba použít pojistku aM, tj úsek vedení bude chráněn pouze před zkratem. Je toto řešení v pořádku i z pohledu doporučení výrobců pojistek ? Zjednodušeně, doporučují tuto charakteristik u pro jištění transformátorů a pod. Sichr proti řešení "neprotestuje". Název: Re: Je možno použít pojistku aM před jističem? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 18.08.2025, 07:35 Je toto řešení v pořádku i z pohledu doporučení výrobců pojistek ? Pochybuji, že existuje výrobce, který by ve svých dokumentech dokázal obsáhnout veškeré možné aplikace a varianty zapojení co se v praxi vyskytnou. Osobně bych se zamyslel zda existuje pravděpodobný scénář jak kabel přetížit (zkrat máte vyřešený), nebo změnit konfiguraci jištění (tohle by se mi líbilo), nebo poslat selektivitu do háje -při této amperáži velmi přeceňovaná vlastnost. |