Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Hudec 17.08.2025, 17:51



Název: Je možno použít pojistku aM před jističem?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.08.2025, 17:51
Vývod z rozvaděče přes pojistkový odpojovač, kabel 5x6 cca 40m, ukončen coby rezerva, jaká pojistka byla zamýšlena a co měl kabel napájet nikdo neví.
Zadání je konec kabelu odjistit jističem D32 s dalším pokracováním k peci.
Pro dosažení selektivity bude potřeba použít pojistku aM, tj úsek vedení bude chráněn pouze před zkratem.
Je toto řešení v pořádku i z pohledu doporučení výrobců pojistek ?
Zjednodušeně, doporučují tuto charakteristik u pro jištění transformátorů a pod.
Sichr proti řešení "neprotestuje".


Název: Re: Je možno použít pojistku aM před jističem?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 18.08.2025, 07:35
Je toto řešení v pořádku i z pohledu doporučení výrobců pojistek ?

Pochybuji, že existuje výrobce, který by ve svých dokumentech dokázal obsáhnout veškeré možné aplikace a varianty zapojení co se v praxi vyskytnou.

Osobně bych se zamyslel zda existuje pravděpodobný scénář jak kabel přetížit (zkrat máte vyřešený),  nebo změnit konfiguraci jištění (tohle by se mi líbilo),  nebo poslat selektivitu do háje -při této amperáži velmi přeceňovaná vlastnost.