Název: Co je potřeba pro přípravu EMR elektroměru s čtvrthodinovým měřením? Přispěvatel: Martin8888 17.08.2025, 12:16 Rád bych ověřil aktuální stav EMR, viz příloha. ČEZ odmítl montáž nového chytrého elektroměru se čtvrthodinovým měřením, jelikož vše bylo za maskou. Po sundání masky jsou zde vodiče pouze se základní izolací. To tudíž nebude dostačující předpokládám. Otázka zní, zdali je potřeba montáž kompletně nového EMR rozvaděče anebo je možné upravit stávající, aby vyhovoval podmínkám připojení nového elektroměru. Představa by byla něco ve stylu dodatečných chrániček na kabely. Prosím neřešit chybějící popisky některých vodičů a jiné nepřímo související nedostatky. Název: Re: Co je potřeba pro přípravu EMR elektroměru s čtvrthodinovým měřením? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.08.2025, 11:38 Pro sdílení je třeba rozvaděč bez masky a váš rozvaděč bez masky nepůjde zaplombovat a zůstane přístupná neměřená část.
Úprava stávajícího rozvaděče vás vyjde dráž, pokud do toho vůbec někdo půjde, než výměna za otypovaný, nový rozvaděč. Tady by pomohla snad jen premix deska, ale ta se do vašeho rozvaděče stejně nevejde a zase tu jsou náklady na práci a formality. Název: Re: Co je potřeba pro přípravu EMR elektroměru s čtvrthodinovým měřením? Přispěvatel: David Hruda 18.08.2025, 18:52 Tyto případy řeším zadáním výroby vložky ER do stávajícího rámu. Výrobce přesně ví, co a jak má být, já mu dodám jen rozměr rámu.
Je to jednodušší než vybourat a instalovat nový jiných rozměrů. Nějaké bastlení krytů apod. bych nedoporučil. Název: Re: Co je potřeba pro přípravu EMR elektroměru s čtvrthodinovým měřením? Přispěvatel: Pavel Čermák 19.08.2025, 15:17 Nejjednodušší cesta bez poškození zřejmě nové fasády je ta podle kolegy Hrudy, jen dodám, že vzhledem k rozměrům stávající skříně zřejmě přijdete o tu měřenou část v dolní části rozvaděče
(stejně to není to pravé ořechové mít zásuvku v RE) Název: Re: Co je potřeba pro přípravu EMR elektroměru s čtvrthodinovým měřením? Přispěvatel: Milan Hudec 19.08.2025, 15:27 N napájení elektroměru je z toho zemnícího drátu, nebo blbě vidím?
Název: Re: Co je potřeba pro přípravu EMR elektroměru s čtvrthodinovým měřením? Přispěvatel: Pavel Matoušek1 19.08.2025, 23:19 Máte dvě správné možnosti:
1) koupit typový rozvaděč, vybourat to, co tam je a zazdít nový 2) nechat udělat vložku - v podstatě shodné jako 1), jen to bude vypadat lépe. Přikládám foto. Původní stav podobný jako u vás, nový stav vizte foto. Byly to celkem tři ER. Název: Re: Co je potřeba pro přípravu EMR elektroměru s čtvrthodinovým měřením? Přispěvatel: Martin8888 20.08.2025, 10:03 (poklona) všem za pomoc ohledně tohoto tématu. Přijde mi nejvhodnější možnost zmíněné elektroměrové desky vyrobené na míru.
Doporučíte mi výrobce, ze kterým máte dobré zkušenosti? Dá se odhadnout cena desky např. cca 3x vyšší cena než sériová deska? Přeji pěkný den. Název: Re: Co je potřeba pro přípravu EMR elektroměru s čtvrthodinovým měřením? Přispěvatel: David Hruda 20.08.2025, 16:15 Kdo tu mluví o desce?
Pokud máte na mysli vložku, asi bude hodně záležet na tom, kde jste. Nemá smysl objednávat vložku z druhého konce republiky. Název: Re: Co je potřeba pro přípravu EMR elektroměru s čtvrthodinovým měřením? Přispěvatel: David Hruda 20.08.2025, 16:20 Poslední nabídka mého dodavatele je vložka cca 60x60cm pro dva elektroměry, z toho jeden pro fve bez hlavních jističů za 9.000,- bez DPH.
Název: Re: Co je potřeba pro přípravu EMR elektroměru s čtvrthodinovým měřením? Přispěvatel: František Šohajda 20.08.2025, 17:01 Nedávno u E GD dávali nový ellektroměr na FVE (1/4 hod) a tak tak vyšel do starého železného rozvaděče.Měl sice jejich udávané rozměry v PP, ale snad navrchu 1 cm a dole 0,5 cm.Technik došel a podívá se, řekne že tam asi nevleze? Říkám mu, že ať takovou větu ani nevyslovuje!!
Montují elektroměry nyní z Indonézie (vyrobeny v Indonézii) a mají spodní kryt skoro velký jak celý elektroměr! Pod krytem je modem. Vešel tam, ale na "fous" ! Proto je rozhodují i velikost na výšku pro elektroměr. |