Název: Jak připojit elektrokotel Protherm bez ochrany prodovým chráničem? Přispěvatel: Kastner Lubomír 07.08.2025, 09:27 V návodu pro připojení elektrokotle Protherm je uvedeno připojení 5 vodiči.
Technik od Prothermu mi však sdělil, že se nesmí použít proudový chránič, protože elektronika kotle ho vybavuje. Jak tedy připojit elektrokotel? Kde vezmu ten pátý vodič pokud tam nesmí být proudový chránič? Název: Re: Jak připojit elektrokotel Protherm bez ochrany prodovým chráničem? Přispěvatel: Juraj Rojko 08.08.2025, 23:01 To je tak laická otázka, že mě napadlo jak si s ní poradí nový ChatGPT 5. (Přidal jsem ještě žádost o stručnou odpověď.)
U Protherm elektrokotlů je pětivodičové připojení: L1, L2, L3, N, PE (třífázové napájení + nulák + ochranný vodič). Pokud výrobce nedoporučuje proudový chránič, vede se přívod z rozvaděče přímo přes jističe bez RCD — tedy pátý vodič (N) vezmete přímo z nulové svorkovnice rozvaděče, nikoli přes chránič. V praxi to znamená samostatný okruh pro kotel, jen s jističem (ne s chráničem). Název: Re: Jak připojit elektrokotel Protherm bez ochrany prodovým chráničem? Přispěvatel: Juraj Rojko 08.08.2025, 23:06 A podrobná odpověď:
Dobře, pojďme to projít krok za krokem opravdu podrobně – tak, aby to bylo jasné i z hlediska norem a praktické realizace. 1️⃣ Proč Protherm zakazuje proudový chránič Většina moderních elektrokotlů má v napájecí části EMI/RC filtry a další elektroniku, která je přes kapacity spojena s ochranným vodičem (PE). To způsobuje trvalý svodový proud do PE (typicky 10–20 mA, u větších výkonů i víc). Pokud by byl kotel připojen přes běžný 30 mA proudový chránič, tyto svodové proudy by se sečetly s ostatními spotřebiči na stejném chrániči a často by došlo k jeho neoprávněnému vybavení. Protherm to řeší jednoduše – kotel připojit bez RCD (vyjma případů, kde to vyžaduje specifická místní norma, např. u zásuvek v koupelnách, ale to se na pevné připojení kotle nevztahuje). 2️⃣ Co znamená „pětivodičové připojení“ U třífázového kotle je pět vodičů: L1 – fáze 1 L2 – fáze 2 L3 – fáze 3 N – pracovní nulový vodič PE – ochranný vodič (zemnění) Tedy systém TN-S – fáze + samostatný nulový + samostatný ochranný vodič. 3️⃣ Odkud vzít pátý vodič (N), když není proudový chránič V rozvaděči se nulové vodiče (N) obvykle sbíhají na nulovou sběrnici. Okruhy chráněné proudovým chráničem mají vlastní nulovou sběrnici za RCD. Okruhy bez proudového chrániče mají jinou, samostatnou nulovou sběrnici přímo připojenou na hlavní N přívodu. Pro kotel tedy: Fáze L1, L2, L3: z vývodů samostatného 3f jističe. N: z nulové sběrnice „před RCD“ (tedy nechráněné části). PE: z hlavní ochranné svorkovnice (PEN/PE sběrnice). 4️⃣ Doporučené zapojení a) V rozvaděči Jistič pro kotel: 3P (třípólový), jmenovitá hodnota podle příkonu kotle a průřezu kabelu (např. pro 12 kW kotel cca 20 A při 400 V). Bez RCD: fáze jdou z jističe přímo na kabel ke kotli. N připojit na sběrnici N, která není za žádným chráničem. PE připojit na ochrannou sběrnici PE. b) Kabel k kotli Typicky CYKY 5×4 mm² nebo 5×6 mm² (dle délky vedení a proudového zatížení – určí projektant / elektrikář). Barvy: Hnědá / černá / šedá – L1, L2, L3 Modrá – N Žlutozelená – PE c) V kotli Připojit vodiče na svorky dle schématu v manuálu: L1, L2, L3 na příslušné svorky topných těles N na svorku N (napájí řídicí elektroniku) PE na ochrannou svorku kostry kotle Název: Re: Jak připojit elektrokotel Protherm bez ochrany prodovým chráničem? Přispěvatel: Juraj Rojko 08.08.2025, 23:06 5️⃣ Bezpečnost a normy
ČSN 33 2000-4-41 dovoluje připojit pevně připojené zařízení bez RCD, pokud není v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem (např. koupelny). Pokud byste RCD přece jen musel použít (např. podle lokální vyhlášky), musel by to být selektivní chránič s vyšším vybavovacím proudem (např. 100 mA S typ), samostatně pro kotel – ale Protherm to oficiálně nedoporučuje. Doplňující otázka: Musí být spotřebič v koupelně za RCD i v případě že je pevně připojený? Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (a harmonizované IEC 60364) je v koupelnách situace takto: Všechny zásuvkové obvody do 32 A musí být chráněny proudovým chráničem ≤ 30 mA. Pevně připojené spotřebiče (bez zásuvky) v koupelně RCD mít nemusí, pokud je jejich instalace a krytí v souladu s požadavky pro danou zónu (ochrana před dotykem a před vlhkostí). Výjimka: Pokud jiná norma nebo výrobce zařízení požaduje RCD, pak se musí použít i u pevného připojení. Takže: ✅ Elektrokotel pevně připojený v koupelně není automaticky povinné chránit 30 mA chráničem, pokud splňuje předepsanou ochranu před úrazem (ochranné pospojování, správné IP krytí, správná zóna). ❌ Ale pokud by byl připojen přes zásuvku, RCD by povinný byl. V praxi se proto elektrokotle v koupelnách běžně zapojují pevně a mimo RCD, pokud to výrobce kvůli svodovým proudům doporučí (jako Protherm) Název: Re: Jak připojit elektrokotel Protherm bez ochrany prodovým chráničem? Přispěvatel: Jan Yossarian 08.08.2025, 23:12 A podrobná odpověď: O0 (poklona) Pěkné vysvětlení pro učně, který zrovna na proudové chrániče chyběl protože byl u zubaře.Název: Re: Jak připojit elektrokotel Protherm bez ochrany prodovým chráničem? Přispěvatel: Martin Kurka 09.08.2025, 00:14 Ono sdělení technika je podivné, Protherm nemá na desce plošných spojů nijaké speciálně veliké odrušovací filtry. Ani v návodu k instalaci takové upozornění od výrobce nemá. Podle mne je to problém u instalací s jediným 30mA centrálním proudovým chráničem.
Podle mne, pokud by byl chránič jen pro vývod kotle, tak by to asi mělo vydržet. Naschvál si změřte u kotle unikající proud jen samotné elektroniky, to se dá při troše šikovnosti (aby nezapla tělesa) změřit na ponku i v provizorním režimu za sucha při napájení jen z jednofázové zásuvky. Často u EMI filtrů ani není problémem trvalý unikající proud, ale rázový proud při prvotním nabíjení kapacity "Y" odrušovacího kondenzátoru napojeného na kostru spotřebiče. Ale pokud by to byl onen problém, je nyní na trhu pár chráničů 30mA, které jsou proti krátkému rázu chybového proudu dostatečně odolné. |