Název: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: Martin Majk 31.07.2025, 06:44 Dostal jsem zajímavou utěsněnou plechovou rozvodnici (RNH-24) která nemá klasický štítek. Potřeboval bych ji umístit pod terasu pro venkovní rozvody. Mohu ji použít, nebo bude problém s revizí? Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: Pavel Horský 31.07.2025, 07:36 Ano, bude problém při revizi. Štítek náleží pouze k prázdné skříni. Jakmile bude skříň vybavena jistícími a ovládacími prvky, pak bude jiným výrobkem, ke kterému výrobce (ten co osazuje a zapojuje prvky) musí dodat vše potřebné - výrobní štítek, dokumentaci atd.
Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: Jan Bocek 31.07.2025, 09:14 Ano, bude problém při revizi. Štítek náleží pouze k prázdné skříni. Jakmile bude skříň vybavena jistícími a ovládacími prvky, pak bude jiným výrobkem, ke kterému výrobce (ten co osazuje a zapojuje prvky) musí dodat vše potřebné - výrobní štítek, dokumentaci atd. Z prvního příspěvku tazatele vyplývá, že neprohlédl starší příspěvky zde na diskusi Elektrika a také, že není odborníkem v oblasti elektro. Proto trochu polopaticky uvedu co revizní technik vyžaduje pod pojmem "dokumentace". Při revizích takových instalací se objeví problémy: - na nové rozvodnici se objeví další štítek "výrobce", ale nic nevypovidající - dokumentace neobsahuje jednopólové schéma zapojení rozvaděče skutečného stavu - v dokumentaci schází schéma zapojení celé instalace - dokumentace není autorizovaná jeho tvůrcem. To je jméno, číslo oprávnění a kontakty - není doplněná tabulka s čísly a názvy obvodů a hodnoty jističů a průřezy kabelů - kabely nejsou označeny podle dokumentace - schází měřící protokol od výrobce - schází popis elektrické instalace - schází návod na obsluhu a údržbu - jako závada obvykle je porušení IP pro přívodní a odvodní kabely z rozvodnice Závěr: svěřte instalaci odborné firmě a možná se dohodnete, že použije nabízenou rozvodnici. Firma ukončí elektrickou instalaci, včetně všech náležitosti i revizní zprávy. Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: Martin Majk 31.07.2025, 09:33 (poklona) , samozřejmě instalaci svěřím odborníkovi. Jde mi pouze o to jestli mi se skříní nevyhodí, že nesplňuje normy.
Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: Jan Bocek 31.07.2025, 10:03 Ale kdeže,
skříň je perfektní i když není na obrázku vidět spodní část s přípravou na vývodky. Je to věcí dohody a určitě lepší skříň než "plasťáky". Navíc skříň pod terasou přežije dvě generace.... Snažil jsem se vám poskytnout informace, které jsou důležité před uzavřením smlouvy o dílo. Pokud vám firma splní vetšinu podmínek k předání díla,, bude spokojenost na obou stranách. Kéž by.... Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.07.2025, 10:07 Já bych u té rozváděčové skříňky tušil jeden problém - pokud nemá výrobce nějaké vzorové řešení, je třeba podle požadavku normy provést ověření návrhu.
A to může být pro jeden kus rozvaděče "dražší" než jiná rozvodnička od výrobce, který to má "připravené" Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: Martin Majk 31.07.2025, 11:47 (poklona) za odpovědi, jedná se o
https://www.karwasz.com.pl/products/54 (https://www.karwasz.com.pl/products/54) je to kus železa, tak bych nerad plastovou. Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: Pavel Horský 31.07.2025, 12:48 (poklona) , samozřejmě instalaci svěřím odborníkovi. Jde mi pouze o to jestli mi se skříní nevyhodí, že nesplňuje normy. Jak jsem již psal. Revizní technik pak bude chtít výrobní štítek od toho, kdo tu skříň vybavil vnitřnostmi. K výrobnímu štítku pak musí výrobce dodat další náležitosti viz příspěvek kolegy Bocka z 31.7. 9:14 hod. Bez těchto náležitostí vás RT vyhodí i kdyby byla ta prázdná skříň třeba pozlacená. Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: Juraj Rojko 31.07.2025, 13:56 Možná je jen problém ve vašem chápání toho co je "klasický štítek". Prázdná skříň ho nemá, štítek vyrobí ten kdo z toho udělá rozvaděč.
Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: Jan Franěk 31.07.2025, 16:40 Z polských dokumentů nevyplývá to, že je vhodná pro venkovní použití. Jasno by v tomto mohl udělat dotaz zaslaný na výrobce. Vysoké krytí je pouze jedním z potřebných vlastností k tomu, aby mohla být rozvodnice umístěna ven. Dále je potřebná například ještě UV odolnost, nebo odolnost proti korozi. Že jde o "plecháč" ještě nic neznamená. Bude důležité jak má tento rozvaděč ošetřen povrch.
Ostatní už zde napsali kolegové. (drinks) (norm) Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: Miloslav Stehno 01.08.2025, 10:45 Detailní obrázky na netu tedy nic moc... sváry, pravé úhly, lícování dveří se skříní. Ale třebas fotili nějaký nepodařený prototyp.
Pokud koupíte, tak se schválně koukněte, zda-li je pod faston konektory ponechaná barva... (https://www.karwasz.com.pl/upfiles/products/big_rnh-24-rh-rozdzielnice-hermetyczne-karwasz-L40x.jpg) Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku? Přispěvatel: František Šohajda 01.08.2025, 13:03 Citace Pokud koupíte, tak se schválně koukněte, zda-li je pod faston konektory ponechaná barva... Pokud na dveřích nebude instalováno tlačítko,vypínač, kontrolka a další zařízení, tak se nemusí dveře spojovat.Stačí kontakt přes závěsy /panty/...Na dveřích.... |