Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Martin Majk 31.07.2025, 06:44



Název: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: Martin Majk 31.07.2025, 06:44

Dostal jsem zajímavou utěsněnou plechovou rozvodnici (RNH-24) která nemá klasický štítek. Potřeboval bych ji umístit pod terasu pro venkovní rozvody.
Mohu ji použít, nebo bude problém s revizí?
  


Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.07.2025, 07:36
Ano, bude problém při revizi. Štítek náleží pouze k prázdné skříni. Jakmile bude skříň vybavena jistícími a ovládacími prvky, pak bude jiným výrobkem, ke kterému výrobce (ten co osazuje a zapojuje prvky) musí dodat vše potřebné - výrobní štítek, dokumentaci atd.


Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: Jan Bocek 31.07.2025, 09:14
Ano, bude problém při revizi. Štítek náleží pouze k prázdné skříni. Jakmile bude skříň vybavena jistícími a ovládacími prvky, pak bude jiným výrobkem, ke kterému výrobce (ten co osazuje a zapojuje prvky) musí dodat vše potřebné - výrobní štítek, dokumentaci atd.

Z prvního příspěvku tazatele vyplývá, že neprohlédl starší příspěvky zde na diskusi Elektrika a také, že není odborníkem v oblasti elektro. Proto trochu polopaticky uvedu co revizní technik vyžaduje pod pojmem "dokumentace".

Při revizích takových instalací se objeví problémy:
- na nové rozvodnici se objeví další štítek "výrobce",  ale nic nevypovidající
- dokumentace neobsahuje jednopólové schéma zapojení rozvaděče skutečného stavu
- v dokumentaci schází schéma zapojení celé instalace
- dokumentace není autorizovaná jeho tvůrcem. To je jméno, číslo oprávnění a kontakty
-  není doplněná tabulka s čísly a názvy obvodů a hodnoty jističů a průřezy kabelů
- kabely nejsou označeny podle dokumentace
- schází měřící protokol od výrobce
- schází popis elektrické instalace
- schází návod na obsluhu a údržbu
- jako závada obvykle je porušení IP pro přívodní a odvodní kabely z rozvodnice

Závěr: svěřte instalaci odborné firmě a možná se dohodnete, že použije nabízenou rozvodnici. Firma ukončí elektrickou instalaci, včetně všech náležitosti i revizní zprávy.


Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: Martin Majk 31.07.2025, 09:33
 (poklona) , samozřejmě instalaci svěřím odborníkovi. Jde mi pouze o to jestli mi se skříní nevyhodí, že nesplňuje normy.


Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: Jan Bocek 31.07.2025, 10:03
Ale kdeže,
skříň je perfektní i když není na obrázku vidět spodní část s přípravou na vývodky.
Je to věcí dohody a určitě lepší skříň než "plasťáky".
Navíc skříň pod terasou přežije dvě generace....
Snažil jsem se vám poskytnout informace, které jsou důležité před uzavřením smlouvy o dílo.
Pokud vám firma splní vetšinu podmínek k předání díla,,  bude spokojenost na obou stranách.
Kéž by....


Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.07.2025, 10:07
Já bych u té rozváděčové skříňky tušil jeden problém - pokud nemá výrobce nějaké vzorové řešení, je třeba podle požadavku normy provést ověření návrhu.
A to může být pro jeden kus rozvaděče "dražší" než jiná rozvodnička od výrobce, který to má "připravené"


Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: Martin Majk 31.07.2025, 11:47
 (poklona)  za odpovědi, jedná se o
https://www.karwasz.com.pl/products/54 (https://www.karwasz.com.pl/products/54) je to kus železa, tak bych nerad plastovou.


Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.07.2025, 12:48
(poklona) ,  samozřejmě instalaci svěřím odborníkovi. Jde mi pouze o to jestli mi se skříní nevyhodí, že nesplňuje normy.

Jak jsem již psal.
Revizní technik pak bude chtít výrobní štítek od toho, kdo tu skříň vybavil vnitřnostmi.
K výrobnímu štítku pak musí výrobce dodat další náležitosti viz příspěvek kolegy Bocka z 31.7. 9:14 hod.
Bez těchto náležitostí vás RT vyhodí i kdyby byla ta prázdná skříň třeba pozlacená.


Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: Juraj Rojko 31.07.2025, 13:56
Možná je jen problém ve vašem chápání toho co je "klasický štítek". Prázdná skříň ho nemá, štítek vyrobí ten kdo z toho udělá rozvaděč.


Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: Jan Franěk 31.07.2025, 16:40
Z polských dokumentů nevyplývá to, že je vhodná pro venkovní použití. Jasno by v tomto mohl udělat dotaz zaslaný na výrobce. Vysoké krytí je pouze jedním z potřebných vlastností k tomu, aby mohla být rozvodnice umístěna ven. Dále je potřebná například ještě UV odolnost, nebo odolnost proti korozi. Že jde o "plecháč" ještě nic neznamená. Bude důležité jak má tento rozvaděč ošetřen povrch.

Ostatní už zde napsali kolegové.  (drinks) (norm)


Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: Miloslav Stehno 01.08.2025, 10:45
Detailní obrázky na netu tedy nic moc... sváry, pravé úhly, lícování dveří se skříní. Ale třebas fotili nějaký nepodařený prototyp.
Pokud koupíte, tak se schválně koukněte, zda-li je pod faston konektory ponechaná barva...
(https://www.karwasz.com.pl/upfiles/products/big_rnh-24-rh-rozdzielnice-hermetyczne-karwasz-L40x.jpg)


Název: Re: Mohu použít rozvaděč bez štítku?
Přispěvatel: František Šohajda 01.08.2025, 13:03
Citace
Pokud koupíte, tak se schválně koukněte, zda-li je pod faston konektory ponechaná barva...

Pokud na dveřích nebude instalováno tlačítko,vypínač, kontrolka a další zařízení, tak se nemusí dveře spojovat.Stačí kontakt přes závěsy /panty/...Na dveřích....