Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jílek František 08.07.2025, 12:05



Název: Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
Přispěvatel: Jílek František 08.07.2025, 12:05

Podle čeho vybíráte odolnost chráničky?
Určuje nějaká norma jestli např. do monolitu má přijít 320N nebo třeba 750N?
Máme konflikt na stavbě (box) a potřeboval bych to podle něčeho rozseknout (norm)


Název: Re: Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
Přispěvatel: Jan Palička 08.07.2025, 14:40
V betonu 750N. Němci to mají v normě VDE 0100-520, viz příloha, o naší normě z hlavy nevím


Název: Re: Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
Přispěvatel: Jílek František 08.07.2025, 18:27
V katalogu od koposu jsem našel do monolitu ty oranžové a ty mají 320N


Název: Re: Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.07.2025, 18:46
Ono nejde úplně o to co říká výrobce, ale jak se ke krku chováte.
1.padající beton z velké výšky=problém
2.chránička uvázaná drátem, prořízne=problém
3.chránička bez provázku =problém (malá trhlinka a zateče cement....)
4.překroucená chránička  při tvrdnutí betonu praskne....
Zkrátka nedokonalost montáže musím vynahradit kvalitou chráničky, z praxe to vychází tak 50/50, tudíž použiji chráničku s vlastnostmi lepšími nežli jsem ochoten/schopen investovat do kontroligu.


Název: Re: Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
Přispěvatel: Jan Yossarian 08.07.2025, 19:15
Ono nejde úplně o to co říká výrobce,
:( Někdy přemýšlím, zda tento autor je místní placený žonglér. Ale má tudlenctu verifikaci tak ho asi někdo vyšetřil. Ono jde zcela o to, co uvádí výrobce. O je rozhodující a dokonce to má přednost před ČSN.


Název: Re: Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.07.2025, 19:53
Přesně tak jsem místní nasírač hlupáků, funkci vykonávám zdarma.


Název: Re: Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
Přispěvatel: Jan Palička 08.07.2025, 20:44
V katalogu od koposu jsem našel do monolitu ty oranžové a ty mají 320N
Tak je zvolte. Já bych to nedělal, už jsem pár chrániček "sešlapaných" vahou betonu a vibrováním viděl