v baraku mame HDV ele. v hliniku, revizni zprava uvadi:

Napojeni domu je provedene z rozvadece SP5/1, ktery je za vstupem do domu predenymi vodici AY 4x50mm2 + HOP AY 1x50mm2 z venkovniho kabeloveho rozvodu do elektromeroveh o rozvadece SOP a v medzipetre a nasledne vede HDV do dalsich elektromerovyc h rozvadecu, ktere jsou umistneny v jednotlivych mezipatrech.

Revizni technik (dle zakona nemuze prikazat),      proto na konci uvadi: Doporucuji vymenu HDV, zaroven uvadi:  
    Zarizeni je schopno bezpecneho provozu.


Z vypisu od PRE je v baraku aktualne celkova zatez (A) - 352 A
FJ:
1F
3F
1F
1F
3F
3F
1F
3F
1F
3F
3F
1F
3F
1F
1F

JS (A):
25
20
25
15
25
25
25
32
25
25
25
20
20
25
20

Je mozny z daneho stavu urcit jestli je Vymena HDV nutna nebo jen doporucena, a v pripade, ze
je    Zarizeni je schopno bezpecneho provozu, plati to jen do terminu dalsi revize za 4 roky?


Z duvodu, ze revizni technik nemuze Prikazat, a v revizi neni zadna porucha na urovni SVJ neni mozne dospet ke konsenzu jestli je vymena Nutna nebo jen doporucena a tedy nutna za dalsich 4
+ XY let.

Aktualne je v budove celkove 352A (teoret. plna zatez),      je mozne dle normy jeste vymenit 1F 20A jistic, za 3x20 nebo 3x25A?

V baraku je planovana vymena vytahu (30 let starej) za novy, je mozny ze na aktualni stav HDV nebude mozno pripojit novej vytah?

Moderátor - "HDV - revizni zprava - je schopne provozu?" není otázka ale nesmysl!


Název: Re: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Přispěvatel: Peter Munka 26.06.2025, 12:46
Vymenit. Spotreby v bytoch su uplne inde ako pred 50 rokmi. Teraz v horucave bezi plno klimatizacii, vari sa na indukciach, matky na materskej peru kazdu chvilu ...
Vytah mava samostatne vedenie tahane do strojovne, nie je pripojeny na stupacku.


Název: Re: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Přispěvatel: Jan Novak12 26.06.2025, 13:08


tomu rozumim... problem je jinde a to na urovni SVJ.

Vymene musi predchazet nejaky Soucasny stav / argumentace a pod. Lidi jen tak neschvali penize na neco co treba dle jejich uvahy neni potreba...


Název: Re: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.06.2025, 13:32
Milý tazateli, bylo by dobré používat českou diakritiku  - háčky a čárky.

Hodnota 352A znamená co?


Název: Re: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Přispěvatel: Miroš Jan 26.06.2025, 14:52
Tazatel v tom má trochu zmatek. :(


Název: Re: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Přispěvatel: Jiří Kantner 26.06.2025, 15:13
Ať počítám jak počítám, 50mm2 AY vodič  se nechá zatížit 100 -150A, Počet bytů je 16 a i kdyby měl každý 3 fázový jistič 25A tak to z nějakým rozumným koeficientem soudobosti nejde dosáhnout. Tedy pokud  nesnesitelně levná elektřina nezačne lidi lákat k používání  přímotopů.  Fakticky správná argumentace je, že rozvody jsou na konci životnosti a je proto potřeba počítat s brzkou výměnou.  Nemusí to být  hned ale v rámci jiných stavebních úprav je dobré s tím počítat.  Ono jakmile přijde na  rozvody k jednotlivým bytů a budou se tahat nové kabely, bude v mnohých bytech užitečné aby i majitelé bytů provedli výměnu svých hliníkových rozvodů.  Do budoucna je dobré připravit pro každý byt přívod dimenzovaný na 3x25A. Spíš než šetření na jednotlivých komponentech dává smysl plánovat práce tak, aby se před výměnou rozvodu neplánovalo malování společných prostor atd.
Vysvětlete lidem, že řešení havarijního stavu je vždy daleko dražší než plánovaná rekonstrukce.


Název: Re: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.06.2025, 07:44
Pokud jsem dobře pochopil tazatelův zápis, tak 7 bytů má přípojku 3F, i tak není HDV z AY 4x50 dostatečné. Soudobost nelze obejít, oběd a večeři si lidé dělají obvykle ve velice podobnou denní dobu, a právě celoelektrické sporáky bývají nejčastějším důvodem změny 1F přípojky v běžných bytech na 3F.

Doporučení RT je tedy velice dobře míněná rada a bylo by vhodné ji neoponovat. Postupem doby dochází nárůstu spotřeby i v nerekonstruova ných bytech. Z jednoduchého důvodu - narůstají spotřeby i u běžných spotřebičů, které mají uživatelé doma. Starší spotřebič odejde a nově koupený má výrazně vyšší spotřebu, byť je teoreticky stejný. Zářným příkladem bývají rychlovarné konvice a žehličky, nárůst může být až přes 1kW.


Název: Re: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 27.06.2025, 07:58
V tomto případě je důležité správné odjištění HDV v přípojkové skříni. Nejvyšší zatížení HDV je v části přízemí, směrem nahoru do pater klesá...
Pokud je vedení správně odjištěno podle dokumentace, skutečně je el.instalace schopna z hlediska bezpečnosti dalšího provozu, protože se reviduje dle předpisů platných v době vzniku díla.



Název: Re: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.06.2025, 11:53
V tomto případě je důležité správné odjištění HDV v přípojkové skříni. Nejvyšší zatížení HDV je v části přízemí, směrem nahoru do pater klesá...
Pokud je vedení správně odjištěno podle dokumentace, skutečně je el.instalace schopna z hlediska bezpečnosti dalšího provozu, protože se reviduje dle předpisů platných v době vzniku díla.



To je samozřejmě pravda, v určitém okamžiku však začne docházet k výpadkům z důvodu přetížení pojistek na přívodu do objektu.


Název: Re: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.06.2025, 12:06
Taknějak jsem se naučil doporučit např.měsíční měření celk.odběru včetně proudu v PEN.
Strašně záleží na osazenství bytů.


Název: Re: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 27.06.2025, 13:48
To je samozřejmě pravda, v určitém okamžiku však začne docházet k výpadkům z důvodu přetížení pojistek na přívodu do objektu.
O tom není pochyb. To je jasný signál ke změně nebo alespoň ke změření symetrie odběru. V zadání o tom ale nebyla zmínka.