VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel Čermák 24.06.2025, 19:35



Název: Jak připojovat stínění od frekvenčních měničů k motorům?
Přispěvatel: Pavel Čermák 24.06.2025, 19:35
Jaké máte zkušenosti s připojením stínění kabelů od frekvenčních měničů k motorům?

Připojit oba konce, nebo jen jeden?

Je mi známo, že u nf aplikací by připojení na obou koncích způsobovalo problémy,
ale nevím, jaký by byl problém u měničů, zpravidla je použita i motorová a sítová tlumivka.


Název: Re: Jak připojovat stínění od frekvenčních měničů k motorům?
Přispěvatel: M S 24.06.2025, 20:14
Mam uz dlhsiu dobu ulozeny tento komentar z redditu z r/PLC.
Zemnim svedomite obe strany a vsetko je ako ma byt.

Kód:
No this from a time when the noise in a plant was lower frequencies and you could get away with this. Typically 3rd harmonic of power frequency was your biggest concern. Now, all the constant current LED lighting etc chopping up the line to make constant current buzz out to 10 Meg's and beyond.

A wire earthed at one end is an antenna, and with EMC up to 10MHz and beyond these days, you can easily get a quarter wavelength resonance going - around 7.5 metres at 10 MHz.

Grounding both ends makes a Faraday shield, that will protect you from the E field, but twisted pair is what protects you from the B field.

But there is more to it, there's lots you need to do right to fully avoid EMC/RFI.

And I know what you mean about lifting or clearing far end screen can often improve things, but probably not in fault or surge events. I'm electrical engineer first, but I've been doing control systems over 30 years and seen a lot of different shit go down. Most installations I have seen have shortcomings, often serious, when it comes to earthing, bonding and shielding.

Look up Siemens document "S7-1500 and ET-200 Designing Interference Free Systems" to see contemporary thinking.

And if you are getting bad earth loops because you are earthing at both ends, you probably have bigger problems you might not find about until you get a fault. But in the worst case, you can run a parallel earth conductor out for the earth at the far end, and that will also reduce your exposure to lightning events tenfold as well.


Název: Re: Jak připojovat stínění od frekvenčních měničů k motorům?
Přispěvatel: Miroš Jan 24.06.2025, 22:25
Odpověď je prostá. Již několik let, používáme ve svorkovnici motorů, EMC vývodky. O0


Název: Re: Jak připojovat stínění od frekvenčních měničů k motorům?
Přispěvatel: Jiří Polášek 25.06.2025, 14:16
Odpověď je prostá. Již několik let, používáme ve svorkovnici motorů, EMC vývodky. O0

Jen se nám tu občas rozmáhá jeden nešvar. Šetrnost.
To jste asi nezažil některé čínské a nebo přeštítkované čínské OEMky s plastovým krytem a krabicí kolem svorkovnice. Tam je taková vývodka na 2 věci.


Název: Re: Jak připojovat stínění od frekvenčních měničů k motorům?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.06.2025, 15:09
Ne. Nezažil.
Děláme již několikáté chlazení licích forem, kde chlaďaři používají čerpadla s motory Grundfos, a tam nejsou žádné plastové krabice. Akorát že montáže děláme zta provozu, takže okolní teplota je příšrná.  (zle)