Název: Jak byla ochrana napěťovým chráničem skutečně funkční?
Přispěvatel: Tým Elektrika 18.06.2025, 08:02
Jak se zkoušela ochrana napěťovým chráničem
    Jak se zkoušela ochrana napěťovým chráničem? Vypínací napětí chrániče bylo možné ověřit jakýmkoliv přístrojem určeným k těmto měřením (např. PU 130, Revitester),  nebo voltmetrem a ampérmetrem. Chráněný elektrický předmět se propojil přes vhodný regulační odpor s jedním ...
   
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/jak-se-zkousela-ochrana-napetovym-chranicem/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/jak-se-zkousela-ochrana-napetovym-chranicem/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/jak-se-zkousela-ochrana-napetovym-chranicem/@@eview)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak byla ochrana napěťovým chráničem skutečně funkční?
   


Název: Re: Jak byla ochrana napěťovým chráničem skutečně funkční?
Přispěvatel: Jan Franěk 18.06.2025, 09:00
Učil jsem se o něm a v praxi jsem ho potkal jen v maringotce kde jsme během montáže před rokem 1990 bydleli. Od té doby jsem ho prakticky neviděl a naštěstí ani nemusel revidovat  (dance) (poklona)

Ale je dobré si to opět připomenout  (drinks) O0


Název: Re: Jak byla ochrana napěťovým chráničem skutečně funkční?
Přispěvatel: Václav Třetí 18.06.2025, 11:26
Napěťové chrániče měly jediný problém, nebyly vhodné k ochraně zařízení, která měla vlastní kvalitní spoj se zemí - byla uzemněna. Tím byl chránič  nefunkční, byl přemostěn, zkratován. Např. motor domácí vodárny tímto způsobem chránit nešel.

Elektrifikovan é maringotky a karavany byly klasickým příkladem použití a tam to díky isolaci od země pneumatikami fungovalo dobře. To byl nejčastější a nejznámější příklad použití a dokonce v 80. létech byl chránič požadován a kontrolován (pouze fyzicky, že je namontován) při přihlašování karavanů na dopravním inspektorátu.



Název: Re: Jak byla ochrana napěťovým chráničem skutečně funkční?
Přispěvatel: František Šohajda 18.06.2025, 12:04
Tyto napěťáky se hojně používali v rozvaděčích výtahů. V instalacích byli moc málo a revize na nich se prováděli výjimečně.Prot o je revizní technik instalací moc neznal. Zato revizáci výtahů je zkoušeli při revizích a sem tam je vyměňovali protože byli nefunkční.Dodn es vím o jednom v rozvaděči výtahu a je funkční.


Název: Re: Jak byla ochrana napěťovým chráničem skutečně funkční?
Přispěvatel: Václav Třetí 18.06.2025, 14:32
Ano, ve výtazích byly, kamarád, který měl po r.90 firmu na opravy výtahů, je skupoval ze starých zásob podniků.

 Já jsem se setkal na začátku 80. let s napěťovým chráničem ve velice zajímavém případě. V jednom bytě v Praze - Dejvicích byl použit oddělující transformátor 120/220V pro automatickou pračku na jehož výstupu byl použit Nch J1K82 s hodnotou  14,3A. Napěťová cívka chrániče byla zapojena mezi ochranný kolík zásuvky pro pračku a uzemnění tvořené kovovým vodovodním potrubím. Podle sdělení majitelky bytu to tam bylo namontováno zhruba v r. 1975.  S ohledem na oddělení trafem, nebylo možno chránič ani přezkoušet zkušebním knoflíkem.