Název: Jaké je skutečné zapojení chráničojističe, RCBO?
Přispěvatel: Olda Brkoslav 17.06.2025, 13:15
 
Zkusil jsem změřit testovací odpor RCBO podle schematu, tedy mezi svorkami 1 a dolním N při stisknutém tlačítku, a při shozeném RCBO jsem nenaměřil nic.

Teprve po nahození jsem změřil 5k, podle očekávání při všech kombinacích svorek. Ono to dává smysl, asi není rozumné aby se dalo tlačítkem poslat 230V přes 5k do obvodu, který má být spolehlivě odpojený.

Ale znamená to, že schéma je jen ideové a že se podle něj nedá úplně určit "co se stane když"... Nevíte někdo, jak je to zapojené doopravdy?


Název: Re: Jaké je skutečné zapojení chráničojističe, RCBO?
Přispěvatel: Peter Munka 18.06.2025, 08:51
Je tam este doplnkovy rozpinaci kontakt, aby sa predislo spaleniu odporu dlhym testovanim, odpor byva poddimenzovany, rata sa s okamzitym vypnutim chranica.
Preto vo vypnutom stave odpor nezmerate.


Název: Re: Jaké je skutečné zapojení chráničojističe, RCBO?
Přispěvatel: Olda Brkoslav 18.06.2025, 11:02
Je tam este doplnkovy rozpinaci kontakt, aby sa predislo spaleniu odporu dlhym testovanim, odpor byva poddimenzovany, rata sa s okamzitym vypnutim chranica.

Vida, to mě nenapadlo. Přitom (230V)2/5000Ω=10W ,  to už by musel být pořádně dimenzovaný odpor :)


Název: Re: Jaké je skutečné zapojení chráničojističe, RCBO?
Přispěvatel: Václav Třetí 18.06.2025, 14:44
Na některých chráničích je schéma i s oním pomocným kontaktem zakresleno - např. OEZ - Minia.


Název: Re: Jaké je skutečné zapojení chráničojističe, RCBO?
Přispěvatel: Jan Franěk 18.06.2025, 15:30
Je tam este doplnkovy rozpinaci kontakt, aby sa predislo spaleniu odporu dlhym testovanim, odpor byva poddimenzovany, rata sa s okamzitym vypnutim chranica.
Preto vo vypnutom stave odpor nezmerate.

A proto u chráničů které nejsou pravidelně testovány (především AC) často dochází k tomu že chránič nevypne okamžitě ("umrtvený" DC složkou) a dojde k destrukci "zkušebního" odporu. Testovací tlačítko se tak stane trvale nefunkčním.


Název: Re: Jaké je skutečné zapojení chráničojističe, RCBO?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.06.2025, 23:34
A proto u chráničů které nejsou pravidelně testovány (především AC) často dochází k tomu že chránič nevypne okamžitě ("umrtvený" DC složkou) a dojde k destrukci "zkušebního" odporu. Testovací tlačítko se tak stane trvale nefunkčním.
Toto beru coby typ.kur...tko.
Odpor patřičné WAtáže by stál o pětikorunu více ve výrobku v řádu tisíců.


Název: Re: Jaké je skutečné zapojení chráničojističe, RCBO?
Přispěvatel: Václav Třetí 19.06.2025, 05:28
Toto beru coby typ. kur...tko.
Odpor patřičné Watáže by stál o pětikorunu více ve výrobku v řádu tisíců.

To máte sice pravdu, ale rozhodující bude otázka zabraného prostoru. Obávám se, že resistor dimensovaný na na skoro 13W (uvažována možnost maximálního napětí ve fázi 230V + 10%) by vyžadoval chránič asi tak o jeden modul větší.  Úvaha výrobce je zřejmě ta, že pokud je chránič natolik zatuhlý, že nejde shodit kontrolním tlačítkem a přitom přehoří zkušební resistor, tak je vadný a měl by se vyměnit.

V případě, že nebyl chránič pravidelně testován, je na vině majitel (provozovatel) rozvodů. Neměl by si stěžovat, neudělal to nejmenší, aby tomu zabránil.