V RD mám malou místnost s IT technikou, ve které jsou zakončeny chráničky (25, 30, 50) vedoucí datové kabely z ostatních místností a z (nevytápěné, ale odvětrávané) půdy.

Z místnosti je v případě potřeby aktivně odvětráváno odpadní teplo do garáže (ventilátor sepne při překročení teploty). "Čerstvý" vzduch je nasáván z technické místnosti skrze ventilační mřížku ve dveřích.

Na občasné odvětrání to je OK, ale problém nastává v případě dlouhodobějšíh o/intenzivního odvětrávání. Ventilátor prakticky "požere" co může i ze sousední technické místnosti, která je docela utěsněná (Hliníkové dveře na zahradu, protipožární do garáže a dveře s padacím prahem do obytné části, což je defakto jediná malá netěsnost). Další zdroj přisávání je právě skrze chráničky z ostatních místností, půdy či garáže.

Jakým způsobem nejlépe utěsnit chráničky, ve kterých již jde kabel(y) a zabránit tak nechtěnému přisávání?

Nechci to ucpat vše, ať si to klidně bere z kanclu (kde přes den větrám),    chodby, zádveří, případně z (suché) půdy, ale rád bych zamezil přístup z ložnice, dětských pokojů, kde to akorát krade kyslík a způsobuje profuk kolem zásuvek, a garáže (riziko nasátí zplodin a podobně).

Nechci do toho patlat silikon nebo foukat montážní pěnu, protože bych to pak z toho nemusel dostat, kdybych jednou potřeboval něco přitáhnout. U chrániček, co jdou ze stropu bych defakto mohl kabel/svazek omotat el.páskou a vzít to i s koncem chráničky (ale zní to jako čuňárna). Chráničky zespod jsou zakončené v podlahové krabici a seříznuté s hranou, takže tam není co "chytit",    takže jedině něco "dovnitř".

Někde jsem četl "medvědí hovno",    ale to mi přijde strašné ulepený. Pak jsem se dočetl o protipožárním tmelu (který by snad měl jít jednodušeji "vytáhnout" než silikon/pěna"?),    ale opět v případně moc velké dávky to skončí někde v útrobách odkud to už nedostanu.

Dále mě napadlo si vzít zbytky chrániček a nařezat je třeba na 5cm kousky. Přichytit to na kousek dřeva "na stojáka",    doprostřed dát příslušný počet kabelů a fouknout do toho trochu montážní pěny a nechat to vyzrát. Klasicky část pěny vyleze ven a tím mi vznikne jakýsi "špunt",    který pak mohu z onoho kousku chráničky vyloupnout, vytáhnout provizorní kabel, zboku naříznout, nasadit na existující kabely a jakoby zatlačit pár cm do chráničky. Nebude to úplně perfektně utěsněné, ale mělo by to stačit na to, aby si to "přisávalo odjinud".

Pozn: Nemám jak tam dostat vzduch zvenku, aniž bych musel složitě tahat viditelnou vzduchotechnik u. Okolo místnosti je ona tech místnost, garáž, obývák. Nad místností je pokoj a koupelna.


Název: Re: Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
Přispěvatel: M S 24.05.2025, 13:59
Gumove zatky s oslabenim v strede. Rozrezat do polovice a nastrcit na kable. Ak to chcete vzduchotesne, tak nasledne stred vyplnit protipoziarnou penou.
https://www.irt.cz/sk/kategoria/gumove-zatky/


Název: Re: Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
Přispěvatel: Jan Palička 24.05.2025, 23:01
Tohle jsou  dobře fungující ucpávky instalačních "krků"  https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/geraetedosen-geraete-verbindungsdosen/17/dichtstopfen-econ-m20?c=9
Nicméně základní problém je v provozu ventilátoru v podtlaku, což nedělá dobře ani peněžence ani funkčnosti ventilátoru.


Název: Re: Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
Přispěvatel: PettyPolygraph 25.05.2025, 00:01
Gumove zatky s oslabenim v strede. Rozrezat do polovice a nastrcit na kable. Ak to chcete vzduchotesne, tak nasledne stred vyplnit protipoziarnou penou.
https://www.irt.cz/sk/kategoria/gumove-zatky/
Tak tohle je naprostá paráda za pár kaček, díky!

Nicméně základní problém je v provozu ventilátoru v podtlaku, což nedělá dobře ani peněžence ani funkčnosti ventilátoru.
Ja vím, žel aktuálně s tím nemám moc co udělat. Uvidím v/po létě a v případě nutnosti asi budu muset řešit nějaké přisávání "odněkud" ... každopádně díky za reakci.


Název: Re: Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
Přispěvatel: Václav Třetí 25.05.2025, 06:03
Odněkud musí být možnost přisávání, jinak pouze hlučí ventilátor na prázdno a zařízení neuchladíte. Je třeba vybrat odkud bude přisávání způsobovat nejméně problémů.


Název: Re: Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
Přispěvatel: PettyPolygraph 29.05.2025, 10:06
Tak jen update pro případné další čtenáře (které sem třeba jednou pošle Google).

Přisávání nakonec budu řešit "pasivně" pomocí tohoto (https://www.nativa.biz/?mlnk=vetrani&slnk=privodni_prvky_vzduchu_new&sublnk=vzduch-fresh-tl) prvku (Fresh 80 TL-F dBS). Má to filtr, odvod kondenzátu, mřížku proti hmyzu a regulaci průtoku.

Co ze ucpání chrániček týče, tak po nápadu od @Jan Palička jsem zjistil, že do Fränkische FFKu-EM-F-UV 25mm (https://www.kvelektro.cz/husi-krk-trubka-frankische-ffku-em-f-uv-25mm-cerna-50m-25430025-p1139336) úplně parádně padne klasická Octovka (https://www.domovarnik.cz/image/cache/catalog/produkty/vyr-1427-zatka-octovka-1800x1200.jpg) za 2Kč.

Při prostém zacvaknutí pěkně drží, po obvodu je menší vůle, ale zase jde dobře vytáhnout. Přidal jsem 2-3 otočky el. izolační páskou a teď už chráničku nelze z druhé strany ani profouknout.

(https://i.imgur.com/Rd2LgFm.png)

(https://i.imgur.com/QQbzzZT.png)


Název: Re: Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
Přispěvatel: PettyPolygraph 29.05.2025, 10:08
Oprava, nápad s gumovými zátky byl od @M S (žel nemohu upravit předchozí příspěvek)