Název: Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče "A"?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.05.2025, 11:47
Nemáte někdo po ruce přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče "A"?


Název: Re: Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče "A"?
Přispěvatel: Pavel Čermák 21.05.2025, 18:22
O koeficientu nic nevím, ale např. OEZ uvádí u chráničů typu A  Id 1,4. Zrovna tohle mě inspektor vytknul, že neuvádím tyto hodnoty v rev. zprávě. (původně jsem psal pouze hodnotu při měření ac
proudem) -viz můj předchzí dotaz na kolegy-bez reakce.


Název: Re: Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče "A"?
Přispěvatel: Jílek František 21.05.2025, 22:24
Na stenosmerne složky je to v ČSN 33 2000-6 ed.2 přílohy NA3 což je 1,4 násobek, pro střídavé je to standardní


Název: Re: Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče "A"?
Přispěvatel: Miroš Jan 22.05.2025, 09:34
Tak to mě nějak uniklo. :(


Název: Re: Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče "A"?
Přispěvatel: Radim Strycharski 22.05.2025, 14:12
O koeficientu nic nevím, ale např. OEZ uvádí u chráničů typu A  Id 1,4. Zrovna tohle mě inspektor vytknul, že neuvádím tyto hodnoty v rev. zprávě. (původně jsem psal pouze hodnotu při měření ac
proudem) -viz můj předchzí dotaz na kolegy-bez reakce.
Inspektoři vytýkají ledacos a hádat se s nimi není praktické, čili se nehádáme, což ale neznamená, že je to správné.

Pokud budu ctít ustanovení ČSN 33 2000-6 ed. 2 z hlediska nezbytné nutnosti, tak mi u výchozí revize s chráničem A coby prvkem pro automatické odpojení od zdroje v síti TN vychází toto:

Podle čl. 6.4.3.7.1 se musí změřit vybavovací proud. Vybavovací čas je jen doporučený, takže není nezbytně nutný. Koeficient 1,4 pro chránič A se uplatní podle přílohy NA 3.1 pro vybavovací čas, takže nepoužije se, když se neměří vybavovací čas.

Pravděpodobněj ší ale je, že se setkáme s chráničem ve funkci doplňkové ochrany a ne ve funkci pro automatické odpojení od zdroje, takže normativně vzato u doplňkové ochrany máme docela velkou svobodu v tom, co měřit, neboť čl. 6.4.3.8 je jen velice obecný.




Název: Re: Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče "A"?
Přispěvatel: Pavel Čermák 22.05.2025, 16:53
D .. za reakci kolegy  Sychralskéko, jednal jsem přesně, jak napsal. Nehádal jsem se, jen jsem chápavě pokýval a souhlasil. Už dávno jsem přestal řešt to co nemohu ovlivnit a se sv.Augustinem si říkám
"dej mě sílu to snášet..."


Název: Re: Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče "A"?
Přispěvatel: František Šohajda 22.05.2025, 16:55
Citace
Inspektoři vytýkají ledacos a hádat se s nimi není praktické, čili se nehádáme, což ale neznamená, že je to správné.

Už z principu věci ,  tam musí něco najít.Přeci nemůže být RT bez "závad"... (dance)