Název: Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Přispěvatel: Jílek František 19.05.2025, 11:08
Dá se považovat řazení jističů C v hlavním rozvaděči a následně B v zásuvkové skříni, obě 16A, za selektivní?


Název: Re: Je selektivita mezi jističi charakteristyky B a C?
Přispěvatel: Pavel Čermák 19.05.2025, 17:02
Asi jak kdy, při zkratu (podíváme li se na vypínací křivky) bych řekl, že ano. Při
delším přetížení bude C samozřejmě citlivější na menší nadproud.


Název: Re: Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 19.05.2025, 17:08
Pokud vím, tak u modulárních jističů ne.


Název: Re: Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.05.2025, 17:40
Záleží na rozsahu instalace. V běžné chalupě s hlavním na objektu na tvrdý zkrat ne, při 50 m a delším HDV už se dá operovat s 15 kA hlavním a nějak to fungovat bude.
V rozsahu třeba jednoho patra to fungovat nebude.
Jiná situace je u nedokonalých zkratů a přetížení, tam C B většinou zafunguje správně.


Název: Re: Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Přispěvatel: Jílek František 21.05.2025, 22:18
Reviduji skladovací halu (výchozí) a v hl rozvadeci je C a cca 18m vedení 5x2,5 je zasuvkova skrin s B ja tvrdím že to není selektivní ale projektatnt tvrdí že je to v pořádku


Název: Re: Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.05.2025, 07:46
Reviduji skladovací halu (výchozí) a v hl rozvadeci je C a cca 18m vedení 5x2,5 je zasuvkova skrin s B ja tvrdím že to není selektivní ale projektatnt tvrdí že je to v pořádku
Tak holt musí dodat výpočet zkratového proudu, z kterého bude patrna hodnota mezi cca.100 až 140A v jednofázové úvaze, taktéž bude záležet, zdali chcete pracovat se zkratem mezi fázemi, tam bude díky vyšsimu U jiný požadavek na impedanci.
Hlavní úvahou by mělo být, proč máte dva "stejné" jističe v serii.


Název: Re: Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.05.2025, 09:33
Zajímavé pojmutí selektivity jištění (norm) je to blbost, která může fungovat pouze za určitých podmínek. Na to se ale spoléhat úplně nelze a už vůbec to nelze odhadnout od stolu. Museli bychom znát vlastnosti sítě v místě připojení.

Všeobecně je problém s dodržením selektivity jištění mnoha instalací. Ještě je otázkou zda jí tady v tomto případě potřebujeme dodržovat, nebo ne. Co nám to přinese? Proč jsou za sebou dva shodné jističe?


Název: Re: Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 22.05.2025, 20:27
... ja tvrdím že to není selektivní ale projektatnt tvrdí že je to v pořádku

Tie dve tvrdenia nie sú nevyhnutne v rozpore. Otázka je, či zaručená selektivita bola od projekta požadovaná, alebo ste si túto požiadavku nad rámec bezpečnosti inštalácie doplnili vy sám.


Název: Re: Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.05.2025, 20:20
Striktně řešit selektivitu je nutné mezi rozvodnami.
Pokud řeším samostatné vývody z rozvoden, čím jsem dál, tím hůř se selektivita řeší. Kdo například řeší selektivitu mezi jističem před elektroměrem a bytovými jističi?
Jestli mám vývod na zásuvkovou skříň skříň a měl bych řešit selektivitu, pak bych taky mohl vyhodit balík za kabel jenom proto, abych ho odjistil proti zkratu na začátku. Co je pro vás přijatelné? Pád obou jističů způsobí nefunkčnost jednoho zařízení, na rozdíl u rozvodny, která odstaví celou instalaci.


Název: Re: Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Přispěvatel: Petr Bohusik 26.05.2025, 09:50
Přikládám tabulku selektivity malých jističů Schneider.