Název: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Pavel Čermák 16.05.2025, 17:46
Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Vybavovací proudy při AC i DC + i - půlvlnou i všechny časy?


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Kamil Novák 24.05.2025, 21:08
Vybavovací časy AC a DC, vybavovací proudy AC a DC a dotykové napětí.


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.05.2025, 12:30
a k tomu formulku "...test tlačítkem OK"


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Kamil Novák 25.05.2025, 19:14
a k tomu formulku "...test tlačítkem OK"

Tak přiznám se rovnou, že test tlačítkem tam neuvádím.
Jestli se nepletu, tak ten doporučený postup je takový, že by se měl Test udělat dříve než měření. Což mi připadá jako nesmysl...   :(


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.05.2025, 08:56
Tak přiznám se rovnou, že test tlačítkem tam neuvádím.
Jestli se nepletu, tak ten doporučený postup je takový, že by se měl Test udělat dříve než měření. Což mi připadá jako nesmysl...   :(
Nene, je to poslední krok ověřování.
Taková pojistka, jestli jsi chránič měřením neuondal k smrti.


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 28.05.2025, 10:01
Vypnutí chrániče tlačítkem před měřením se provádí z důvodu resetu případného remanentního magnetismu vypínacího ústrojí.


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.05.2025, 10:05
Vypnutí chrániče tlačítkem před měřením se provádí z důvodu resetu případného remanentního magnetismu vypínacího ústrojí.

...a také z důvodu jakéhosi mechanického osvěžení


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.05.2025, 11:17
Jenže, to přicházim o informaci v jaké je vlastně chránič kondici.
Zejména pokud je známa historie (před měsícem byl tlačítkem zkoušen....) a nyní naměřím velice špatné hodnoty, je to známka poohlédnout se po jiném.


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Kamil Novák 28.05.2025, 12:24
Jenže, to přicházim o informaci v jaké je vlastně chránič kondici.
Zejména pokud je známa historie (před měsícem byl tlačítkem zkoušen....) a nyní naměřím velice špatné hodnoty, je to známka poohlédnout se po jiném.  

Přesně!
Měřením přeci simuluji poruchu. A před opravdovou poruchou taky nikdo nemačká test tlačítko, aby RCD "rozchodil".  :(


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.05.2025, 13:38
Také nejprve měřím a v případě špatných naměřený hodnot, "procvakám" pomocí tlačítka chránič. Většinou to pomůže. Na konci měření otestuji tlačítko pro jistotu a do revize píšou že je test proběhl ok


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 28.05.2025, 16:14
Stalo se mně mockrát na revizi ve strarších RD, kde byla ochrana zemněním a byly použity bílé fička NDR, typicky 300mA nebo 500mA. Po procvaknutí chránič začal padat. Držel jen silou vůle a zalehlého mechanismu. Po osvěžení odmítal spolupráci. Vina byla jasná - RT...
Takové závady se špatně hledají...


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.05.2025, 21:39
Jako první mačkám čudl.
Tím vyřeším lehké slepení chrániče a pak už měřím rozumné hodnoty.


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 29.05.2025, 00:38
Doporučuji text skvěle zpracovaný ing. Leošem Koupým:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.illko.cz/wp-content/uploads/2024/03/mereni_proudovych_chranicu.pdf

a mnohé další na webu společnosti Illko:

https://www.illko.cz/odborne-clanky/


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Václav Třetí 29.05.2025, 08:20
Prvně chránič změřím, pak provedu několikrát kontrolu testovacího obvodu a pak opět změřím a porovnám změny.


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: František Šohajda 29.05.2025, 13:48
Jako první mačkám čudl.
Tím vyřeším lehké slepení chrániče a pak už měřím rozumné hodnoty.

Já to samé....Čudl je pro měsíční,půlroční a další testy pro laiky (tento test by se měl dělat pravidelně, jako první, pak přijde revize, není tak pravidelná, proto první test)

Citace
byly použity bílé fička NDR, typicky 300mA nebo 500mA.
Tyto bílé fička z NDR jsme svého času montovali u zubařů na obvodech co spadali pod nás.No možná tak 8-12 ks jsem montoval, ale byli 30mA.Když dojdu do soukromých zubních ambulancí, sem tam si je ještě všimnu,není jich mnoho, ale stále   jsou v provozu.Ale revize na ně asi nikdo nedělá!! (zle)


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.05.2025, 14:28
Nejprve zkouším měřit.
Když měření neprojde, ale po testu tlačítkem jsou hodnoty OK, naznačuje to jak se pravidelný test "ojebává"


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Pavel Čermák 30.05.2025, 20:16
No vida jak se nám ta diskuze pěkně rozjela. Proto jsem se ptal, abych nasál zkušenosti jiných kolegů,
takže zatím všem


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.05.2025, 09:24
Malinko odbočím, vzpoměl jsem si na pravidlo, které mě bylo vtloukáno do hlavy:
Před jističem dělat rezervu (vodič se omotal 2xkolem ruk.šroubováku),  ale chránič napojit přímo.
Mělo to nějaké fyz.opodstatně ní?


Název: Re: Jaké všechny hodnoty měřených A chráničů uvádíte do revizních zpráv?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.05.2025, 19:01
Raději nechci počítat jak je to dávno, když jsem chodil do školy a měli jsme nějaké praxe.
Tam nám jeden zkušený elektrikář vysvětloval, že u jističe nebo pojistkového spodku se dělá malá smyčka, aby při tvrdém zkratu magnetodynamic ká síla nevytrhla vodič se svorky.

Ale z jistého úhlu pohledu ten zkrat může být i za chráničem a proud tam bude také takový