Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: milhaushk 06.05.2025, 07:46



Název: Může být RZ ve sprše v zóně 3?
Přispěvatel: milhaushk 06.05.2025, 07:46
 
Narazil jsem na tento zajímavý RZ umístěný v místnosti se sprchou. Jedná se o WC pro invalidy a RZ je vyroben v roce 7/2002 předpokládám tedy i to že že se na tento prostor vztahuje norma ČSN 33 2000-7-701:1984. Když je sprchová hlavice sundavací jak je vidět může být ventilátor takto umístěný, je možné vůbec instalovat RZ do zony 3?

V RZ jsou jištěny i jiné okruhy které nejsou součástí této místnosti.



Moderátor - Původní nesmyslr zněl. "Norma které toto odporuje umístění RZ a ventilátoru - Koupelna. ?".

 


Název: Re: Může být RZ ve sprše v zóně 3?
Přispěvatel: Kamil Novák 10.05.2025, 22:36
A zkratka RZ znamená...?


Název: Re: Může být RZ ve sprše v zóně 3?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 12.05.2025, 12:57
Vnější vlivy pro instalaci elektrického zařízení určuje výrobce, nebo ne? Co je v návodu? Pokud je dokumentace - nebo alespoň štítek (a zde je),   měly by být tyto informace získatelné od výrobce. Zkusil bych pátrat tam.


Název: Re: Může být RZ ve sprše v zóně 3?
Přispěvatel: Radim Strycharski 12.05.2025, 14:49
RZ možná znamená rozvodné zařízení. Asi bude chyba v označení normy 701:1984, mělo by být 701:1997. Ventilátor je v zóně 2, tam být může. Co se týče rozvaděče, dalo by se říct, že je tam v rozporu s čl. 701.520.3 ČSN 33 2000-7-701:1997, kde se praví, že v zóně 3 musí být elektrické rozvody omezeny na ty, které jsou nezbytné k napájení pevných elektrických zařízení v zónách 0,1,2 a 3. Na fotce jsou vidět jističe pro obvody v jiných místnostech, takže tady bych viděl porušení tohoto článku. Na druhou stranu později vyšla 701 ed. 2, která nestanovuje požadavky pro oblasti mimo zón 0, 1 a 2 (resp. je zóna 3 ve zbytku místnosti bez požadavků),  takže novější norma se stala benevolentnějš í, tím pádem ji lze uplatnit a rozvaděč tam tedy už vyhovuje.