Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým Elektrika 30.04.2025, 08:02



Název: Popište svou instalaci požární krabice KPZ-1_PO! Máte zkušenost?
Přispěvatel: Tým Elektrika 30.04.2025, 08:02
Speciální požární krabice KPZ-1_PO
    KPZ-1_PO je speciální požární krabice pro elektroinstala ce do 400 V. Používá se v požárně dělících příčkách ze sádrokartonu nebo pórobetonu. Díky měkčeným vstupům zajišťuje vzduchotěsné prostupy. Povrch krabice je potažen zpěňujícím materiálem, který v případě požáru utěsní montážní otvor a udrží celistvost konstrukce. Tím brání ...
   
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/specialni-pozarni-krabice-kpz-1_po/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/specialni-pozarni-krabice-kpz-1_po/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/specialni-pozarni-krabice-kpz-1_po/@@eview)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Popište svou instalaci požární krabice KPZ-1_PO! Máte zkušenost?
   


Název: Re: Popište svou instalaci požární krabice KPZ-1_PO! Máte zkušenost?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.04.2025, 08:31
Krabici jsem párkrát použil, takže:
1.díky robustnosti těla upevňovací packy perfektně drží směr.
2.montáž dvojzásuvky je trochu porod díky menšímu místu, stejně jako u dvouplášťových, budiž to je vlastnost, nikoli chyba
3.krabice je ve spodní části zbytečně zkosena a zmenšuje se vnitřní objem, což je škoda, otvor je vždy připraven tak či tak na tvar válce.
4.slabé místo jsou membrány, jsou zbytečně velké a dost se trhají.
Konstruktéra moc nechápu, trubkové rozvody bych v požárních instalacích vyloučil, a běžná CYKYna dejme tomu 5x4, což bude pro obvyklé použití strop má cca15mm, ale průchodka je na palec......
S tím souvisí jejich umístění na zkosených stranách, kdy dochází chca nechca k tlaku na membránu z jednoho směru.


Název: Upřesnění výrobce KOPOS ke speciální požární krabici KPZ-1_PO
Přispěvatel: Komerční sdělení 16.05.2025, 08:02
Upřesnění výrobce KOPOS ke speciální požární krabici KPZ-1_PO
    K elektrovince #250430 doplňuje poznámky výrobce k vlastnostem požární krabice KPZ-1_PO. Je to jen obyčejná krabice, nebo systémový prvek se zkoušenou ochranou? Nové upřesnění dává jasnou odpověď: splňuje EI 15 až EI 90, tedy brání plamenům i teplu. Proč je důležité, že protipožární vrstva je umístěná vně? Navíc tlumí hluk až do 69 dB a utěsňuje vstupy proti kouři. Je to řešení pro místa, kde jde o život.
   
(http://elektrika.cz/14/25-kopos-kpz01po-1.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/upresneni-vyrobce-kopos-ke-specialni-pozarni-krabici-kpz-1_po)

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/upresneni-vyrobce-kopos-ke-specialni-pozarni-krabici-kpz-1_po)
   



   
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Upřesnění výrobce KOPOS ke speciální požární krabici KPZ-1_PO
   


Název: Re: Popište svou instalaci požární krabice KPZ-1_PO! Máte zkušenost?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.05.2025, 17:52
Poprosím Kopos o uvedení na pravou míru:
Znám jen s bílou membránou (jednokrabice),  ty s oranžovou jsou jiné řady?


Název: Re: Popište svou instalaci požární krabice KPZ-1_PO! Máte zkušenost?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 17.05.2025, 22:31
Poprosím Kopos o uvedení na pravou míru:
Znám jen s bílou membránou (jednokrabice),   ty s oranžovou jsou jiné řady?
Asi nerozumím která ta "míra" je levá ale chválím tě, že se držíš pořekadla "všeho s Mírou".

V tom souvisejícím článku jsou aktuální informace od KOPOsu včetně fotografie.


Název: Re: Popište svou instalaci požární krabice KPZ-1_PO! Máte zkušenost?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.05.2025, 06:43
Tak polopaticky.
První krabice měly membránu bílou, to jsou ty, které kritizuji.
Ted vidím asi následnou řadu s oranžovou membránou, ty neznám, takže se ptám zdali je v průchodech nějaký technický rozdíl mimo barvy.