Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Martin Ondráček 10.04.2025, 08:02



Název: Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
Přispěvatel: Martin Ondráček 10.04.2025, 08:02
Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
    Technický katalog OBO o uzemnění a vyrovnání potenciálů není jen výčet produktů, ale praktický manuál k pochopení celého systému ochrany. Jak funguje pospojování v reálné instalaci a co vše musí být na stejném potenciálu? K čemu je jiskřiště a kdy už vodič nestačí? Katalog přináší konkrétní řešení i souvislosti, které v běžné montážní praxi často unikají.
   
(http://elektrika.cz/14/25-obo-vyrovnani-poten-100.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/vyrovnani-potencialu-a-uzemneni-obo)

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/vyrovnani-potencialu-a-uzemneni-obo)
   



   
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
   


Název: Re: Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
Přispěvatel: Milan Hudec 11.04.2025, 08:27
Fén je spotřebič ve II.třídě (zle)
V jedničce býval akorát kdysi bulharský či DDR?,  byl hrozně těžký a kadeřnice měly díky tomu ruku jak Rambo.


Název: Re: Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
Přispěvatel: Jan Yossarian 11.04.2025, 22:45
Fén je spotřebič ve II.třídě (zle)
V jedničce býval akorát kdysi bulharský či DDR?,   byl hrozně těžký a kadeřnice měly díky tomu ruku jak Rambo.
Koukám, že nikdo nepsal, že šlo o fén v třídě I. A dostat ránu od indukovaného napětí je sci-fi?


Název: Re: Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 12.04.2025, 10:08
Koukám, že nikdo nepsal, že šlo o fén v třídě I. A dostat ránu od indukovaného napětí je sci-fi?

Tak ten článek je především o pospojování. O spotřebičích třídy II to tedy asi nebude.


Název: Re: Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
Přispěvatel: Jan Franěk 12.04.2025, 11:26
Tak on Milan Hudec naráží jistě na konstrukt v textu, kde se píše o možném problému při držení fénu v ruce, vzhledem k mnoha dalším neživým vodivým částem v koupelně. Takové popsané riziko u předmětu tř.II je asi pouze v rovině hypotetických příkladů a rizik hluboko pod 0,01%

Nicméně mne osobně spíš zaujala ta jiskřiště. Zkusím se podívat co o tom ve svých podkladech OBO říká, případně zda v tomto ohledu neprobíhají nějaká školení. Asi bych se na některé z nich podíval. Možná by mohl někdo od OBO sem do diskusí pár termínů vložit.


Název: Re: Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
Přispěvatel: Jan Yossarian 16.04.2025, 11:20

Nicméně mne osobně spíš zaujala ta jiskřiště. Zkusím se podívat co o tom ve svých podkladech OBO říká, případně zda v tomto ohledu neprobíhají nějaká školení. Asi bych se na některé z nich podíval. Možná by mohl někdo od OBO sem do diskusí pár termínů vložit.
OBO má docela dost vychytáveek i v ochraně proti přepětí, jen se na to tak nezaměřuje jako třeba Dehn. Pamatuji inženýra Buranta, který to měl vše v hlavě i o půlnoci.