Název: Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené? Přispěvatel: Martin Veverka 03.04.2025, 13:08 V jedné instalační krabici se scházejí kabely dvou okruhů, každý pod jiným jističem a dokonce i pod jiným proudovým chráničem. Kabely obou okruhů vedou z různých rozvaděčů a různou cestou. Mám nutkání v té krabici spojit PE vodiče obou okruhů? (Nic jiného tam samozřejmě spojovat nebudu.)
Pro spojení hovoří vyrovnání potenciálů, proti spojení vznik zemnící smyčky. Název: Re: Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené? Přispěvatel: Jan Franěk 03.04.2025, 22:44 Pokud to chcete udělat opravdu správně, přidejte krabici a oddělte ty dva okruhy od sebe. V jedné krabici nesmí být dva různé okruhy (norm)
Název: Re: Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené? Přispěvatel: Milan Hudec 04.04.2025, 07:32 Pokud to chcete udělat opravdu správně, přidejte krabici a oddělte ty dva okruhy od sebe. V jedné krabici nesmí být dva různé okruhy (norm) Nic proti názoru použití dvou krabic, ale čistě normově se to vždy týkalo jen trubkových rozvodů, snad kvůli eliminaci rizika při dotahování dalších vodičů ocelovým perem??Resp.je to takové čistší z pohledu elektrikáře, leč nenutné dle čsn v případě použití kabelů pod omítkou. Název: Re: Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené? Přispěvatel: Radim Strycharski 04.04.2025, 07:44 Co se týče odpovědi na otázku, tak ano, PE vodiče spojit. Vytvoří se tím místní doplňující pospojování.
Název: Re: Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené? Přispěvatel: Milan Hudec 04.04.2025, 07:56 Co se týče odpovědi na otázku, tak ano, PE vodiče spojit. Vytvoří se tím místní doplňující pospojování. Zde se neshodneme, propojil bys tak třebas 2,5 dva rozvaděče, mohla by suplovat PEN jednoho z nich.Za mne bez ohledání těchto niancí nebezpečné. Název: Re: Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené? Přispěvatel: Martin Veverka 04.04.2025, 08:03 Pokud to chcete udělat opravdu správně, přidejte krabici a oddělte ty dva okruhy od sebe. V jedné krabici nesmí být dva různé okruhy (norm) To je problém, to znamená kopání do zdi na místě, kde to jinak není potřeba.Na jednom okruhu s 16A jističem byl pokoj v domě, koupelna (pračka, sušička), garáž (centrální vysavač), dílna a zahrada, bylo to už neúnosné. Vybudoval jsem nový rozvaděč pro garáž, dílnu a zahradu a v jedné z těch krabic to rozděluji. Název: Re: Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené? Přispěvatel: Radim Strycharski 04.04.2025, 09:08 Zde se neshodneme, propojil bys tak třebas 2,5 dva rozvaděče, mohla by suplovat PEN jednoho z nich. To je laborování v nerovnici, kdy na jedné straně máme propoj 2,5 mm2, který možná vyhoví a možná ne, přičemž na druhé straně nerovnice máme přerušený přívod PEN, který bez tohoto propoje 2,5 mm2 nevyhovuje hned. Za mne je lepší nejistota naděje než jistota beznaděje. Nebezpečí požáru nemá hrozit, všechny předměty v instalaci musí být provedeny tak, aby při případném zapálení nějakého vodiče působením el.proudu nedošlo k zahoření něčeho dalšího. Od toho máme ČSN 33 2312 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Za mne bez ohledání těchto niancí nebezpečné. Název: Re: Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené? Přispěvatel: Jan Franěk 04.04.2025, 22:08 Nic proti názoru použití dvou krabic, ale čistě normově se to vždy týkalo jen trubkových rozvodů, snad kvůli eliminaci rizika při dotahování dalších vodičů ocelovým perem?? Resp.je to takové čistší z pohledu elektrikáře, leč nenutné dle čsn v případě použití kabelů pod omítkou. Asi máš na mysli normu ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a článek NA.4.3.4.4 (521.N9.4.4) Pokud vodiče různých proudových obvodů téže proudové soustavy procházejí touž krabicí, lze v ní přerušit vodiče jen jednoho obvodu. Já píšu o téže normě, ale článku 521.8.3 , který se "trubek" určitě netýká: Jestliže je více obvodů zakončeno v jedné rozvodné krabici, musí být svorky každého obvodu odděleny izolačními přepážkami propojení dvou různých obvodů je velmi ošemetné. Navíc nikdy nejste dost opatrní a nikdy nedokážete eliminovat všechna rizika. To bychom se z toho museli zbláznit. Osobně preferuji přehlednou instalaci, kde přesně vím co odpojuji a tím minimalizuji možná rizika. Prostě a jednoduše bych trval na dvou krabicích pro dva různé obvody. Z pohledu následného servisu a údržby mi to přináší naprosté minimum rizik, je to přehlednější a tedy i méně náročné na čas potřebný k opravám i údržbě. |