Název: Jaké bezpečné řešení ochrany dřevostaveb před bleskem máte vy? Přispěvatel: Tým Elektrika 26.03.2025, 08:02 DEHN chrání rodinné domy, dřevostavby
DEHN chrání rodinné domy, dřevostavby. Dřevostavby mají zvýšené požadavky na ochranu před bleskem kvůli hořlavým materiálům a často vodivé střešní krytině. Použití izolované jímací soustavy s vodiči HVI umožňuje zachovat přeskokovou vzdálenost „S“, vést svody skrytě pod omítkou a minimalizovat riziko zavlečení bleskového proudu do ... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/dehn-chrani-rodinne-domy-drevostavby/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/dehn-chrani-rodinne-domy-drevostavby/@@eview) Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/dehn-chrani-rodinne-domy-drevostavby/@@eview) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jaké bezpečné řešení ochrany dřevostaveb před bleskem máte vy? Název: Re: Jaké bezpečné řešení ochrany dřevostaveb před bleskem máte vy? Přispěvatel: Pavel Horský 26.03.2025, 18:50 Neustále na internetu čtu příspěvky, ve kterých se odborníci kasají, jak umějí navrhnout ochranu dřevostavby s vodivou střechou bez použití HVI.
Najdou se tací i zde? Rád bych se od nich něčemu přiučil. Název: Re: Jaké bezpečné řešení ochrany dřevostaveb před bleskem máte vy? Přispěvatel: Pavel Čermák 26.03.2025, 19:00 Celkem pravidelně se zúčastnuji školení od Dehnu a realizace se systémem HVI se mě líbí.
Ale: -co se systémy namontovanými "klasicky" před dobou vzniku HVI tak jistě:-revize dle ČSN platných v době vzniku .... co se od té doby změnilo na komponentech FVE? -to znamená, že při montáži malé FVE pro ohřev TUV navrhnu zákazníkovi montáž izo.hromosvodu která převýší cenu oné FVE? (to se třeba týká statického posouzení střechy dle ČSN 33 2130 ed.4) ....atd stále se opakující argumenty Omlouvám se, jen jsem chtěl přiblížit realitu Název: Re: Jaké bezpečné řešení ochrany dřevostaveb před bleskem máte vy? Přispěvatel: Miroslav Revús 27.03.2025, 07:39 Celkem pravidelně se zúčastnuji školení od Dehnu a realizace se systémem HVI se mě líbí. Ale: -co se systémy namontovanými "klasicky" před dobou vzniku HVI V minulosti sa plechová strecha falcovala a plechy boli bez lakovania. Správne vyhotovený falc bol vodotesný a plechy boli spoľahlivo elektricky pospájané - bolo zamedzené iskreniu v spojoch. Název: Re: Jaké bezpečné řešení ochrany dřevostaveb před bleskem máte vy? Přispěvatel: Jan Franěk 28.03.2025, 04:03 -co se systémy namontovanými "klasicky" před dobou vzniku HVI tak jistě:-revize dle ČSN platných v době vzniku .... co se od té doby změnilo na komponentech FVE? Docela dost. Třeba drtivá většina "starých" FVE bývala bez baterek a tedy s mnohem menším rizikem těžko hasitelného požáru. Navíc novější panely jsou podstatně výkonnější -to znamená, že při montáži malé FVE pro ohřev TUV navrhnu zákazníkovi montáž izo.hromosvodu která převýší cenu oné FVE? Problém je že tím nechráníte pouze tu FVE, ale celý objekt/majetek. Jeho cena neustále roste a mnohonásobně převyšuje cenu vnější ochrany i té FVE. Ale to si musí každý srovnat ve své hlavě Název: Re: Jaké bezpečné řešení ochrany dřevostaveb před bleskem máte vy? Přispěvatel: Jan Hájek 28.03.2025, 11:57 Samozřejmě lze dřevostavbu před bleskem ochránit i jinak, ale je to méně vzhledné a více pracné nejenom při realizaci, ale i návrhu, což nepřináší velkou úsporu financí. Využití prostoru pod plechovou střechou se hodně změnilo. Malé vzdálenosti mezi střechou a instalací či konstrukčními prvky ztěžují dodržení požadované vzdálenosti, jako tomu bylo u objektů z konce 19. století, kdy byla střecha na podezdívce a pochozí půda byla prázdná. Současné dřevostavby obsahují množství vodivých konstrukčních prvků a pokovené fólie, což ztěžuje dosažení elektrické izolace LPS jen polohou. Ocelové komíny, antény, ventilátory, venkovní jednotky, FVE či ohřev na střeše se staly standardem, což vyžaduje odpovídající změnu v řešení jímací soustavy.
Těchto změn v konstrukci, vybavení staveb a z nich vyplývajího nárustu výše škod v tomto segmentu si samozřejmě všimly pojišťovny a z toho vyplývá i jejich současná preference izolovaného provedení jímací soustavy. |