Název: Jak postupovat po opravě závad dle revizní zprávy? Přispěvatel: Petr Lánský42 25.03.2025, 14:38 Mám FVE. Po dvou letech provozu proběhla revize, kde byla konstatována závada bránící bezpečnému provozu - prasklý DC rozvaděč na omítce. Ponechme stranou, jak takový rozvaděč mohl prasknout jinak než při montáži. Proběhla oprava. Jaká dokumentace by měla přijít? Nebo musí nová celá revize? Název: Re: Jak postupovat po opravě závad dle revizní zprávy? Přispěvatel: Radim Strycharski 26.03.2025, 07:41 Pokud se odstraňuje závada uvedená v revizní zprávě, která podle ní měla vliv na bezpečnost, má ten, kdo ji odstranil, provést kontrolu po své práci a vystavit záznam o kontrole po opravě se svým podpisem podle čl. 2.7 ČSN 33 1500. Podle tohoto článku normy nemůžete bez záznamu o kontrole zařízení provozovat.
|