VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomas_S 20.03.2025, 17:18



Název: Jak při zapojování vidlice dodržet požadavek na prodloužený vodič PE?
Přispěvatel: Tomas_S 20.03.2025, 17:18
Pořídil jsem do bytu klimatizaci. Z praktických důvodů jsem nezřizoval samostatný okruh, ale z klimatizace mám H05RR-F 3Gx2.5. Klima bude připojena přes zástrčku na stávající okruh, bere do 6A špičkově. Okruh jsem dovybavil chráničem.

PROBLÉM: podcenil jsem gumový kabel 3Gx2.5, kdy sehnat úhlovou zástrčku pro gumový kabel o průřezu 2.5 mm2 je velmi těžké.

Našel jsem solidní kousek od Kopp, zkoušel zapojit, ale nejsem schopen dodržet ustanovení normy ČSN 34 0350 o tom, že PE vodič má být poslední, který se vytrhne při selhání kabelové spony. L a N musí jít po stranách obloučkem, aby šla zástrčka zavřít. PE jde přímo. Sice výrobce malinko vysunul svorku na PE, ale kdybych to udělal stejně dlouhé jako L a N, tak nevím, jak to do toho nacpat, musel bych to nějak brutálně "znásilnit",      ta 2.5-ka je hodně nepoddajná. Foto pro ilustraci níže.


Moderátor - původní nesmysl zněl:"ZÁSTRČKA - Nelze dodržet délku PE vodiče?".


Název: Re: Jak při zapojování vidlice dodržet požadavek na prodloužený vodič PE?
Přispěvatel: Miroslav Revús 26.03.2025, 07:22
Máte dve možnosti:
Obrátiť sa s vašou otázkou na výrobcu alebo zapojiť vodiče tak, ako sa dajú.


Název: Re: Jak při zapojování vidlice dodržet požadavek na prodloužený vodič PE?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.03.2025, 09:16
Proč je klimatisace s odběrem proudu 6A vybavena kabelem 3x2,5mm2?  Ten je součástí výrobku a dodal ho výrobce?


Název: Re: Jak při zapojování vidlice dodržet požadavek na prodloužený vodič PE?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 26.03.2025, 22:31

PROBLÉM: podcenil jsem gumový kabel 3Gx2.5, kdy sehnat úhlovou zástrčku pro gumový kabel o průřezu 2.5 mm2 je velmi těžké.

Našel jsem solidní kousek od Kopp, zkoušel zapojit, ale nejsem schopen dodržet ustanovení normy ČSN 34 0350 o tom, že PE vodič má být poslední, který se vytrhne při selhání kabelové spony. L a N musí jít po stranách obloučkem, ...
Jak píše kolega Třetí přede mnou. Cu 2,5 je nesmysl. Uvádíte, že jste našel solidní kousek od Koop. Promiňte ale uvádět jednu z mnoha použitelných značek je bezpředmětné. U nás je mnoho montérů, kteří zapojují pohyblivé přívody a málokdo by dokázal citovat vámi zmiňovanou normu. Na druhou stranu jsem od nich podobný postesk ještě neslyšel.

Pokud uvádíte: "Klima bude připojena přes zástrčku na stávající okruh, bere do 6A špičkově. Okruh jsem dovybavil chráničem." A volíte o řád vyšší průřez ... a pak řešíte  kontakt, který se rozpojí poslední ... Trochu divočina, ne?