Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Kobos 15.03.2025, 02:31



Název: Jak určit vnější vlivy v obyčejné lékárně s laboratoří?
Přispěvatel: Jiří Kobos 15.03.2025, 02:31
Vnější vlivy obyčejná lékárna s laboratoří - míchají, ředí se tam léky mimo jiné s lihem. Jaké určit VV BE - povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek.
Hlavně ne nebezpečí výbuchu, nedá se to brát, že je to min. množství lihu+odvětrávat(čidlo?) a dát tedy pouze BE2-nebezpečí požáru - skladování lihu? Nebo dokonce pouze BE1?


Moderátor - původní nesmysl: "Vnější vlivy obyčejná lékárna s laboratoří?".


Název: Re: Jak určit vnější vlivy v obyčejné lékárně s laboratoří?
Přispěvatel: František Šohajda 15.03.2025, 14:08
U určení VV by měl být lékárník, který řekne co tam bude a v jaké koncentraci?
Když to nevíte Vy. Klasická lékárna je bez nebezpečí požáru hořlavých látek!
Existují i lékárny,kde mají např. sklad lihobenzínu o velkém množství.Ten bývá jako samostatná místnost  třeba ze vchodem z vně. Ale to určí PBZ.


Název: Re: Jak určit vnější vlivy v obyčejné lékárně s laboratoří?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.03.2025, 14:59
Názorný příklad toho, kdy musí být v komisi uživatelé laboratoře. Ti musí doložit postup prací, s čím se pracuje a za jakých podmínek atd. atd. Zde si opravdu sami projektanti nevystačí.


Název: Re: Jak určit vnější vlivy v obyčejné lékárně s laboratoří?
Přispěvatel: Jiří Kobos 15.03.2025, 15:23
Takže když tam mají pouze pár litrovek s lihem a míchají ho s léky v min. množství, tak BE1? Jestli ano, stejně je lepší do VV dopsat něco o provozním předpisu nakládání s hořl. materiály, nedělat oheň, při manipulaci s lihem se musí odvětrávat, nepřelévat ve větším množství....?


Název: Re: Jak určit vnější vlivy v obyčejné lékárně s laboratoří?
Přispěvatel: Pavel Horský 16.03.2025, 07:23
Ano, v těchto případech určitě doložit provozní předpisy. Bez toho se nehnete a měl byste je uvést do protokolu.