Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: jaroslavbedar 06.03.2025, 20:45



Název: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: jaroslavbedar 06.03.2025, 20:45
3100W max fotovoltaika mi nahřívá v bojleru vodu. Po nahřátí vody napájím 3 olejové radiátory současně. Topí nepřetržitě. Pod střídačem mi realiz.firma vyvedla zásuvku 230V. Do ní strkám 1m klasickou prodlužku. Do ní ještě 2m prodlužovačku / 3x1,5mm/ na jejímž konci je 5x rozbočka s vypínačem 3600W max. Do lišty 3 radiátory. V místě spoje obou prodlužek se ten samec kabelu rozbočky hřeje, až to smrdí zahořením. Koupit 3m/3x2,5mm/prodlužku s 3x rozbočkou a vypínačem?? Tedy o jeden spoj méně? Prodává se taková vůbec? Nebo budu muset od radiátorů uříznout zástrčky a vyrobit prodlužku z 3m kabelu/3x2,5mm/ a na konci montážní krabici se šroubovanými spoji k radiátorům?


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.03.2025, 07:59
Z oné pevné zásuvky si udělejte pevný odvod do dalších....co radiátor to zásuvka.


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Václav Třetí 07.03.2025, 09:56
Tři olejové radiátory?  Jaký mají příkon?


Název: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 07.03.2025, 20:38
3100W max fotovoltaika mi nahřívá v bojleru vodu. Po nahřátí vody napájím 3 olejové radiátory současně. Topí nepřetržitě. Pod střídačem mi realiz.firma vyvedla zásuvku 230V. Do ní strkám 1m klasickou prodlužku. Do ní ještě 2m prodlužovačku / 3x1,5mm/ na jejímž konci je 5x rozbočka s vypínačem 3600W max. Do lišty 3 radiátory. V místě spoje obou prodlužek se ten samec kabelu rozbočky hřeje, až to smrdí zahořením. Koupit 3m/3x2,5mm/prodlužku s 3x rozbočkou a vypínačem?? Tedy o jeden spoj méně? Prodává se taková vůbec? Nebo budu muset od radiátorů uříznout zástrčky a vyrobit prodlužku z 3m kabelu/3x2,5mm/ a na konci montážní krabici se šroubovanými spoji k radiátorům?

Ano, prodává se


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 07.03.2025, 20:40
Ano, prodává se, ale správné řešení je viz kolega Hudec


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Martin Kurka 08.03.2025, 00:54
Tři olejové radiátory?  Jaký mají příkon?
Též bych byl při radě opatrný, olejových radiátorů do  1kW je na trhu tak asi 9 typů a 2-2,5kW tak asi 80 typů a prakticky ve shodné ceně. Bez znalosti jejich příkonu bych neradil vůbec.

A instalační firmy, které jako výstup z měniče nechají jedinou zásuvku, ji často mají přímo na výstup z měniče, tedy nejištěnou. A hybridní solární měnič velmi často pracuje v průchozím módu, energii ze Slunce pošle na výstup komplet a větší příkon si přicucne navíc ze sítě.
Takže se klidně může stát, že ona zásuvka je jištěna pouze jističem u elektroměru, tj nejčastěji 25A.
A tazatel může mít klidně 3 kusy 2kW radiátorů na jednu zásuvku a ta mu frčí na 26A. A pochvaluje si, jak mu to sluníčko pěkně topí a při tom mu topí ze Slunce jen nejvýše do 3kW - nyní spíš kolem 2kW - a zbytek tj. 4kW draze zaplatí elektrárně.




Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: jaroslav bedar 02.04.2025, 08:49
vyřešeno podle p.Hudce, místo jedné vyvedené zásuvky předěláno na trojzásuvku. Kabely ani zásuvky se nehřejí, díky za radu. Přívod el.do střídače mám jističem odpojen tedy FTV jde v ostrov.režimu. Tak pozoruji, že radiátory při nízkém osvitu jsou vlažné. ovšem když slunce jede, na radiátorech neudržíme ruku. A mám další dotaz. Elektroauta umožňují i nabíjení z klasické zásuvky 230V s příkonem 2300W. Bylo by možné nabíjet i z této solární zásuvky která se výkonově mění a navíc je určena jen pro top.spirálu??


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.04.2025, 20:51
-.......A mám další dotaz. Elektroauta umožňují i nabíjení z klasické zásuvky 230V s příkonem 2300W. Bylo by možné nabíjet i z této solární zásuvky která se výkonově mění a navíc je určena jen pro top.spirálu??

Rozhodně nee.

Sám tady říkáte že střídač je určený pouze pro odporové topné spirály. Když to výrobce uvádí, asi ví proč. Je to klasické jednoduché řešení FVE, které je určené pouze pro odporovou zátěž. Jsou zakázané i smart bojlery, protože výstup ze střídače je "kvalitou" tak mizernej, že elektronika to nedává a nefunguje. Tedy v tom lepším případě. V tom horším rovnou cestuje do křemíkového nebe. Na druhou stranu je to střídač 10-15x levnější, než ty kvalitní s kvalitním výstupem.

váš střídač běžně zakoupíte v ceně od 3000Kč


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: jan as x 05.04.2025, 19:48
Zkusil bych jinou prodluzku, Zda místo napojení vodiče na kolíky nebude lépe provedeno, tedy bez nechtěné funkce topení…

A nebo uřiznout a přišroubovat vlastní vidlici…

Kabel 1,5mm by se na 3,6 kW měl hřát jen lehce.

Ps: za 3000,- koupi leda tak stavebnici uz pred mnoha lety stareho střídače Bel kterou si musi sletovat

Novejsi model Bell (NG - New Generation) stoji 4700 bez krabice… A že by ty polské byli nějak levnější, to asi ne


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.04.2025, 21:25
Zkusil bych jinou prodluzku, Zda místo napojení vodiče na kolíky nebude lépe provedeno, tedy bez nechtěné funkce topení…

reakce

vyřešeno podle p.Hudce, místo jedné vyvedené zásuvky předěláno na trojzásuvku. Kabely ani zásuvky se nehřejí, díky za radu.

Ps: za 3000,- koupi leda tak stavebnici uz pred mnoha lety stareho střídače Bel kterou si musi sletovat

Novejsi model Bell (NG - New Generation) stoji 4700 bez krabice… A že by ty polské byli nějak levnější, to asi ne

Vím minimálně 5 modelech do 3800Kč, určených k malé FVE, jenž lze použít právě pro tepelné zátěže. Pravdou je že výkon 3100W začíná někde od 4800Kč víš. Nicméně stále jde o střídače určené pro odporové zátěže kde je v návodech jasně psáno že jsou určené pouze pro ně. V drtivé většině se montují na jednoduché FVE, určené pouze k ohřevu bojleru. Byla to ale hlavně reakce na dotaz, zda by se tím mohlo nabíjet eauto. Žádný z těchto střídačů není potřeba nijak seskládat, nebo letovat  (dance) (dance) (dance)


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Václav Třetí 06.04.2025, 05:14
Měniče pro boilery jsou velice jednoduchá zařízení, která mají za úkol využít vzniklou energii co nejúčiněji.

Z FV panelů dodané stejnosměrné napětí pouze rozsekají pomocí čtveřice výkonových transistorů. Vzniklý střídavý výstup měniče má obdélníkový průběh s mezerou, nemusí mít přesný kmitočet a výstup  může kolísat již od velice malých napětí. Topnému tělesu  to nevadí, nějaký malý výkon dává bez nebezpečí poškození i tak. Omezeno je pouze nejvyšší výstupní napětí. Tyto vlastnosti nejsou vhodné pro spotřebiče s transformátory, elektromotory a elektronikou.

Fungování měniče je postaveno na myšlence, že je třeba zajistit bezpečný provoz termostatu a tepelné pojistky v boileru, kde by při stejnosměrném napájení hořel oblouk a došlo by k jejich poškození a hlavně vznikalo by nebezpečí přehřátí boileru svařením kontaktů.


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.04.2025, 07:34
Jen malé doplnění. Výstup bývá zpravidla nastaven tak, že funguje v rozmezí 150-250V (schválně nepíšu AC, ani DC  o:-)  ). Přes horní hodnotu to ta "sekačka" napětí nepustí a při poklesu pod 150V přepne zátěž zpět na síť.

Určeno je to pouze pro odporové zátěže s bimetalovým termostatem dle návodu výrobce.

Mnoho spínaných zdrojů umí fungovat od 110V AC, nicméně zde se o AC moc mluvit nedá, stejně jako o nějaké sinusovce. Proto s tím mají spínané zdroje problém. Už 2x jsme to museli řešit. Investor ignoroval varování v návodu a nechal to připojit na smart bojler, který to poté musel poté vyměnit za ten "obyčejný". V druhém případě dodavatelská firma dodala smart bojler sama spolu s FVE. TO bylo divení proč to nefunguje. Tedy ze strany dodavatele. Z mé strany a strany investora zase divení jak to firma montující tato zařízení tuto technologii vlastně nezná.


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Václav Třetí 06.04.2025, 07:46
Jeden z mých zákazníků měl toto zařízení už asi před 15 léty na chatě (bez přípojky z běžné sítě) a liboval si, že mu to ohřívá vodu už při 60V na panelech. Byl to, myslím, měnič od firmy BEL Praha, asi jeden z prvních. Nebyl příliš potěšen, když jsem mu sdělil, že při tomto napětí mu to nahřívá asi 100W.


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Peter Munka 06.04.2025, 09:54
Bezny spinany zdroj vykonu povedzme do 500W nema ziadny problem so vstupnym napatim, ci uz jeho velkostou, frekvenciou alebo tvarom. Na vstupe su vzdy diody v usmernovacom mostiku a kondenzator, za ktorym je uz napatie jednosmerne, ako tak vyhladene. Horsie to je s odrusovacim obvodom, kde mozu trpiet kondenzatory namahane vyssou frekvenciou harmonickych a napatovymi spickami.


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: jan as x 06.04.2025, 12:07
prvni byl mozna regl oplocky

Pak zacali davat 90.000 Kc dotace na tyhle hracky a …


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.04.2025, 12:23
Jj, dotace kurví kde jaký obor. FVE nevyjímaje.

Jinak část elektroniky připojená za podobná zařízení silně zlobí či nefunguje, velmi malá část se poroučí do křemíkového nebe a opět velmi malá část dokáže jakž taž i fungovat. Ale elektroauto není hračka za pár stovek, abych si vůbec dovolil to riskovat. Nehledě k tomu že za všechny škody pak může sám provozovatel této FVE. Návod jasně zakazuje jiné použití, než odporovou zátěž s bimetalovým termostatem.


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: jaroslav bedar 07.04.2025, 09:48
s bimetalovým termostatem. Ten, doufám olejradiátory mají, cvaknou při vypnutí i sepnutí. Teď při zatažené obloze mám spuštěné jen dva a mají 60°C. Nevypínají se. Když svítí slunce zapnu i třetí a topí všechny bez vypínání naplno. Střídač je "Geti GWH01- 4000W MPPT". Do systému nemohu zasahovat, je dotační. Že by šel výstup ze zásuvky nějakým zařízením nějak upravit pro ono nabíjení, je asi přílišná fantazie? Četl jsem, že tím lze nabíjet přes nabíječku mobily, tablety atd. Dokonce prý i notebook na to běží. Nebo tím nabíjet akumulátory a z nich následně auto? Nerozumím elektru, jen se ptám.


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Václav Třetí 07.04.2025, 10:58
Do systému nemohu zasahovat, je dotační.

Pokud byla dotace na solární ohřev vody v boileru, tak porušujete dotační podmínku nejzásadnějším způsobem, jakým to jde - neohříváte vodu!

Použití s jinými spotřebiči, pro které není měnič určen, je na vaše vlastní riziko. Můžete to zkusit, případné škody jdou za vámi a možná eliminují dotaci, kterou jste dostal neoprávněně.

Upravit nevhodný průběh výstupního napětí a jeho "hranatý" tvar připodobnit sinusovému jde, ale vyžaduje to znalosti, měřící techniku a není to jednoduché, levné a na amatérskou konstrukci. Průmyslově se, pokud vím, nic takového  nedodává, protože to nemá smysl. Buď se použije správný (daleko dražší) měnič s požadovaným průběhem již od počátku, nebo se vymění při změně užití.


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: jaroslav bedar 07.04.2025, 18:45
..porušuji?? Bojler 160l je nahřátý razdva. A to mám poté nechat vyrobenou el. vniveč? Není líp vyrobenou el. využít? Realiz.firmy montují ty zelené hlučné polské měniče, které mají integrovanou zásuvku pro odporový spotřebič - dotačně schváleno. Můj měnič je nehlučný bez zásuvky, ale prosadil jsem si u realizátora její montáž. Inspektor i revizák viděli a odsouhlasili.


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.04.2025, 19:16
Zvolil jste levnou variantu FVE. Dotace má své podmínky, které se musí dodržovat. Osobně jsem ale nenašel nic co by přímo zakazovalo využití energie z FVE light i pro jiné účely.
Jsou jasně dané podmínky pro přiznání dotace, včetně konkrétních střídačů na které se dotace vztahuje. Jste povinen využívat to po dobu minimálně 5 let a to se může kontrolovat a může dojít v některých případech i k vrácení dotace + penále a úroky. I o tom jsem už slyšel.

vás ale nejvíce limituje použitý střídač. Zapojte si na zásuvku co je vám libo. Je to jen vaše riziko a jen vy nesete plnou odpovědnost za případné škody nebo požár. Mám zkušenost s tím že i když některá elektronika "vydrží" ten bordel ze střídače, vedlejším efektem bývá větší zahřívání elektroniky a tím podstatné zkracování životnosti připojeného zařízení a zvýšené riziko požáru. Návod je pro vás závazným dokumentem a u případného soudu bude patřit mezi hlavní důkazy pojišťovny, nebo soudního znalce.
Amatérské zásahy do střídače důrazně nedoporučuji. SPíš budu nabádat k trpělivosti a po ukončení 5leté lhůty od poskytnutí dotace, můžete nechat provést výměnu střídače za nějaký vhodnější, nějakou odbornou firmou.

Pro mne je dotaz plně odpovězen a debata z mé strany ukončena. Nemá smysl bavit se nad tím co by se dalo ze zásuvky jiného zapojit, když výrobce jasně stanovil pravidla, na jejichž dodržování je závislá samotná bezpečnost provozovaného střídače, bezpečné používání připojených zařízení a záruky výrobce. V tomto ohledu je to více jak samotné normy  (norm) (dance)


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: jan as x 07.04.2025, 19:30
Tipnu si že sinusový hybridní měnič okolo 3 kW by se nechal sehnat okolo 8000 Kč?

Musíte si to nastudovat…


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Juraj Rojko 07.04.2025, 19:36
Jen doplním, že dotace neznemožňuje úpravu systému, je možné vyměnit nebo rozšířit cokoli, jen se tím nesmí porušit původní podmínky dotace. Např. se nesmí snížit výkon. Pro klid duše a hladký průběh případné kontroly je dobré to na SFŽP oznámit.


Název: Re: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.04.2025, 12:51
Bojler 160l je nahřátý razdva.

To  jedině tehdy, pokud nespotřebovává te teplou vodu. Nahřátí boileru 160l s topným tělesem 2 až 2,4kW v rozsahu 10 až 80°C trvá 6 až 8 hod.