Název: Jak a čím řešíte protipožární prostupy vy?
Přispěvatel: Tým Elektrika 05.03.2025, 08:02
Protipožární ochrana kabelových prostupů v administrativn ích budovách
    Protipožární ochrana kabelových prostupů v administrativn ích budovách je zásadní pro zabránění šíření ohně a kouře. Systém s pytli poskytuje požární odolnost S90, plynotěsnost a vodotěsnost. Umožňuje dodatečnou instalaci bez omezení průměru kabelů. Pytle se ...
   
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/protipozarni-ochrana-kabelovych-prostupu-v-administrativnich-budovach/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/protipozarni-ochrana-kabelovych-prostupu-v-administrativnich-budovach/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/protipozarni-ochrana-kabelovych-prostupu-v-administrativnich-budovach/@@eview)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak a čím řešíte protipožární prostupy vy?
   


Název: Jak a čím řešíte protipožární prostupy vy?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 07.03.2025, 20:33
Tyto práce dělají specializované firmy, které na to maji "papíry",   ty také vystavují patřičné doklady, každý prostup označí identifikačním štítkem s potřebnými údaji, to samé platí i o protipožárních nástřicích v budovách, konnstrukcí,  kabelových tras.......
Řeším to tak, že pokud při montáži poškodím protipožární ucpávku nebo nástřik konstrukce /třeba při montáži dalších kabelů/ nahlásím to správci objektu.


Název: Re: Jak a čím řešíte protipožární prostupy vy?
Přispěvatel: Kamil Novák 10.03.2025, 00:35
Vzhledem k tomu, že se jedná o PBZ, tak to "prostému" elektrikáři nepřísluší řešit.  (mimo)


Název: Re: Jak a čím řešíte protipožární prostupy vy?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.03.2025, 06:58
Pozor, např.zkoušky hlásičů EPS sprejem již nemůže provádět osoba jen školená vyrobcem
https://hzscr.gov.cz/clanek/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx


Název: Jakou máte vlastní praxi s instalací požárních přepážek?
Přispěvatel: Tým Elektrika 10.03.2025, 08:02
PYROPLUG MagicBox od OBO
    PYROPLUG MagicBox od OBO Bettermann je určený k požárnímu utěsnění kabelových prostupů. Umožňuje jednoduchou montáž i pozdější úpravy bez snížení požární odolnosti. Hodí se pro budovy, kde je nutné zabránit šíření ohně a kouře mezi požárními úseky, například v ...
    
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/pyroplug-magicbox-od-obo/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/pyroplug-magicbox-od-obo/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/pyroplug-magicbox-od-obo/@@eview)
    


Název: Re: Jak a čím řešíte protipožární prostupy vy?
Přispěvatel: David Hruda 10.03.2025, 08:32
Pozor, např.zkoušky hlásičů EPS sprejem již nemůže provádět osoba jen školená vyrobcem
https://hzscr.gov.cz/clanek/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx
Přečti si to lépe, Milane.
Závěr je, že provádět kontroly může i osoba nevyškolená výrobcem.


Název: Re: Jak a čím řešíte protipožární prostupy vy?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.03.2025, 09:47
Přečti si to lépe, Milane.
Závěr je, že provádět kontroly může i osoba nevyškolená výrobcem.
Vždyť píši "jen",  tj. zkoušet musí OZO nebo hasič, přičemž školení od výrobce je doporučené


Název: Re: Jak a čím řešíte protipožární prostupy vy?
Přispěvatel: Michal Čeleda 10.03.2025, 11:15
Prostupy řeším tak, že to přenechám někomu, kdo na to má školení, certifikát a umí to.

Ad. EPS - paradoxně EPS tedy zkouší člověk, který je sice OZO, ale o konkrétním systému nemusí vědět nic. Takže mu půjčím testovací prostředky a řeknu mu, co a jak má dělat, protože sice jsem proškolen výrobcem, ale nejsem OZO :-)


Název: Re: Jak a čím řešíte protipožární prostupy vy?
Přispěvatel: Josef Martinec 10.03.2025, 14:27
Ad. EPS - paradoxně EPS tedy zkouší člověk, který je sice OZO, ale o konkrétním systému nemusí vědět nic. Takže mu půjčím testovací prostředky a řeknu mu, co a jak má dělat, protože sice jsem proškolen výrobcem, ale nejsem OZO :-)
Tohle je teda ale paskvil, často je potřeba vyblokovat světlíky a uzávěry (ať už přes programování nebo fyzické odpojení) takže návštěva testera který ten systém fyzicky nezná se může docela prodražit. Navíc je potřeba součinnost více dodavatelů právě kvuli testu i návazných technologií.

Ale zpátky k původnímu ,  používáme skoro celý sortiment jedné červené značky a díky jejich podpoře, často i přímo na stavbě, jsme ještě nenašli " díru " kterou nelze utěsnit


Název: Re: Jak a čím řešíte protipožární prostupy vy?
Přispěvatel: Michal Čeleda 10.03.2025, 14:40
často je potřeba vyblokovat světlíky a uzávěry
Což o to, servo-světlíky se zase nějak zavřou, spíš se jedná o SHZ, patrony, ...