Název: Jaké normy platí pro výrobu MaR rozvaděčů? Přispěvatel: Franta Puklický 03.03.2025, 16:13 Platí pro MaR rozvaděče stejné normy jako pro nn rozvaděče?
V těchto rozvaděčích bývá většinou pouze napájení 230V pro zdroje, vše ostatní (ovládání, signalizace) je již zpravidla na 24VDC. Název: Re: Jaké normy platí pro výrobu MaR rozvaděčů? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 04.03.2025, 00:23 Obvykle se tyto rozvaděče dělají podle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3. Zkoušky tam uvedené lze bez problémů pro podobné sestavy použít.
Název: Re: Jaké normy platí pro výrobu MaR rozvaděčů? Přispěvatel: Miroš Jan 04.03.2025, 09:18 Platí pro MaR rozvaděče stejné normy jako pro nn rozvaděče? V těchto rozvaděčích bývá většinou pouze napájení 230V pro zdroje, vše ostatní (ovládání, signalizace) je již zpravidla na 24VDC. Co to je MaR? Tak buďto je to pevná stavební elektroinstala ce, nebo je to strojní zařízení. Tak se na to dívám. V nejmenované fabrice jsme montovali chlazení licích forem. Vodní chlazení. Provedení té elektroinstala ce, včetně rozvaděče odpovídalo ČSN EN 60204-1, ed.3, z roku 2019. O0 Název: Re: Jaké normy platí pro výrobu MaR rozvaděčů? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 04.03.2025, 13:42 Také to může být výrobek dle nějaké předmětové normy, např. elektrické řídící (měřící) zařízení dle ČSN EN 61010-1 ed. 2 (a případně dalších specifických částí této normy).
Typickou aplikací může být např. telemetrický systém. |