Název: Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh? Přispěvatel: Jiří Černých 14.02.2025, 12:13 Norma říká, že na jeden chránič smí přijít jen jeden elektrický okruh. Moje otázka je, zda ten jeden elektrický okruh může zahrnovat například i 3 místnosti v bytě-všechny 3 pokoje.
Nebo ještě vyhrotěnější případ, veškeré osvětlení v bytě by bylo taženo jedním kabelem-pod jedním jističem. Prostě od jističe by šel jeden CYKY 3x1.5 mm2 který by napájel všechno osvětlení v bytě. Vždyť toto (byť nedobré řešení) je taky JEDEN elektrický světelný okruh Samozřejmě že je to nepraktické řešení, ale jak se na to dívá norma? (poklona) Název: Re: Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 15.02.2025, 21:44 Tuto problematiku, resp. minimální počty obvodů v závislosti na velikosti užitné plochy, řeší ČSN 33 2130 ed. 4, čl. 8.7.4, Tabulka 8.
V ed. 3 byla téměř identická tabulka uvedena pod číslem 5 a samozřejmě toto původní označení zůstalo v textu nové normy. viz "V bytech s charakterem odběru "T3" se zřizují obvody podle tab. 5 ..." Název: Re: Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh? Přispěvatel: Milan Hudec 16.02.2025, 10:25 Jj.už jsem z několika stran zaznamenal snížování počtu okruhů v souvislosti s ed.4.
Tj.ještě loni např.tři jednofáz.chrán iče a za nimi třebas vždy 3jističe zásuvkové a jeden světelný, takže byt tři světelné okruhy. Dnes, jeden světelný kombík pro celý byt. Tato přirozená reakce trhu normotvůrce nenapadla? Název: Re: Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh? Přispěvatel: František Šohajda 16.02.2025, 13:00 Citace Dnes, jeden světelný kombík pro celý byt. Tato přirozená reakce trhu normotvůrce nenapadla? Kdyby to byli domácnosti-budiž. Ale jsou to např. i nemocnice, kde se šetří na projektu a tím pádem i chráničích. Mohu říci že i na 2-3 okruhy osv. , zásuvek jedno FI. Prošlo to i kontrolou TIČRu! Před předáním provozovateli. Takže vše OK. Název: Re: Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 16.02.2025, 13:10 Na této problematice je krásně vidět, že požadavku na samostatný chránič pro každý světelný obvod nepředcházelo žádné relevantní hodnocení rizik nebo složitější odborná diskuse.
V ČSN 33 2000-7-718 (čl. 718.559.101.1) pro prostory občanské výstavby a pracoviště, ze které ten požadavek pochází, je primárně řešen počet obvodů v závislosti na vnějším vlivu BD (v normě uvedeno jako určení rizik). Pokud je použito proudových chráničů (tato norma neukládá povinnost jejich instalace), tak žádný přístroj nesmí chránit více než jeden světelný obvod. To ale platí pouze pro vlivy BD2 až BD4, kde je povinnost zřizovat více než jeden světelný obvod. Výše uvedené byl ostatně hlavní důvod toho výkladu sporného článku 5.2.9 z ČSN 33 2130 ed. 3, že se týká pouze společných prostorů bytových domů. |