Název: Je možné použít CYSY v chráničce na výstupu z UPS? Přispěvatel: Jan P. 14.02.2025, 10:13 UPS (CyberPower OLS3000EA), která má šroubové svorky pro výstup. Rád bych propojil s datovým rozvaděčem, ve kterém je DIN lišta. U UPS je na zdi krabice s kabelovou vývodkou s další šroubovou svorkou. Mezi touto vývodkou a DIN lištou v dat. rozvaděči je pak za SDK protažená chránička v délce cca. 1,5m.
Idea je natáhnout H05VV-F 3Gx2,5 ze svorek UPS skrze (vynechat jeden šroubový spoj) tuto vývodku a chráničku až do DIN lišty v dat. rozvaděči, kde bude tento zakončen na samostatných můstcích, ze kterých pak bude v rámci DIN lišty rozveden na vypínač > DIN zásuvku + zdroj 24V. DIN lišta je zakrytovaná (Triton). Pohyblivý přívod by měl být kontrolovateln ý po celé délce, nicméně mě nenapadá jiné řešení resp. typ kabelu, který bych mohl pro tento scénář použít. Název: Re: Je možné použít CYSY v chráničce na výstupu z UPS? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.02.2025, 13:00 Pohyblivý přívod je odpojitelný pomocí vidlice a zásuvky.
To, co vy chcete udělat, by se dalo označit jako poddajný přívod, tedy vedený kabelem umožňující alespoň nějaký pohyb, ale s pevně připojenými konci. Pokud to bude správně provedené (použity svorky určené pro slaněné vodiče nebo ošetření konců vodičů dutinkami), neměl bych s tím problém Název: Re: Je možné použít CYSY v chráničce na výstupu z UPS? Přispěvatel: Jan P. 14.02.2025, 13:35 (poklona) za odpoved. Dutinky jsou samozrejmosti. Jen jedna otazka je mi tedy jeste nejasna, mohu vynechat jeden sroubovy / rozpojitelny spoj na strane krabice / vyvodky s tim, ze CYSY kabel bude vyvodkou prochazet bez preruseni az na mustky na DIN?
Mohl bych samozrejme do vyvodky z DIN v dat. rozvadeci protahnout CYKY a zakoncit na svorkach (kabelova vyvodka Shneider Sedna s cokoladou), a z vyvodky az pak CYSY, ale rad bych eliminoval zbytne / potencionalni problemy. Název: Re: Je možné použít CYSY v chráničce na výstupu z UPS? Přispěvatel: František Šohajda 14.02.2025, 16:11 UPS se z 99,9% zapojuje jako "pohyblivá" ...(čistění,měření,profilaxe a pod..)
Podle starého značení kabely CYSY ,se většinou zapojují do pevných krabic na stěně, dále je pevná instalace. Dát je do trubky na těžší namáhání ....Zapojení dle norem....(dutinky a pod..) |