Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Stickler 11.02.2025, 11:55



Název: Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C?
Přispěvatel: Stickler 11.02.2025, 11:55

Ve staré garáži z dob socialismu je potřeba výměny stávajícího osvětlení + přidání omítkové zásuvky pro LED osvětlení stropu. Vodiče samozřejmě hliník. Bez proudového chrániče v centrální skříni pro všechny garáže.
Stávající světlo nemá uzemnění, pouze fázi (černá) a nulák (zelená). Krabička - typicky bakelit (viz. foto) prasárna podobná jako celá instalace, lezoucí ven z omítky. A proto netuším co je uzemnění, abych mohl natáhnout nový drát na zásuvku, protože ten stávající pro absenci zemnícího vodiče použít nelze.

Dle fotky:
- vpravo nahoře fáze (černá)
- vlevo dole fáze (červená)
- vlevo nahoře "něco" = asi nulák, protože tam jde i ten zelený vodič ze světla
- ale vpravo dole..? GND, nebo nulák, nebo..? Je tam jeden zelený a jeden černý (!),      fáze tam ale není...

Teď nevím jestli jsou špatným způsobem uzemněny jen ty 2 vodiče vpravo dole, nebo uzemnění úplně chybí, byť garáž už disponuje jednou zásuvkou? Nebo je GND nacpané na nulák??

Dokáže někdo poradit jak tohle zjistit? Z pohledu na tu instalaci mě berou mory..

Moderátor - Původní nesmysl zněl (Jak na rozlišení N a GND staré instalace?)


Název: Re: Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.02.2025, 17:11
GND patří do trochu jiné elektroniky, v rozvodech nn se používají označení N pro střední nulový vodič, PE pro ochranný vodič a PEN pokud je to společný vodič s oběma funkcemi.

Je to téměř 20 let, co vznikl požadavek na průřez vodiče PEN mïnimálně 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al

Pokud nemáte jasno v těch vodičích N, PE a PEN, bylo by dobré kdyby to viděl na místě nějaký "elektrikář"
A tu zoxidovanou svorkovnici bych dál v provozu nenechával, tím by bylo dobré začít


Název: Re: Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C?
Přispěvatel: Stickler 13.02.2025, 07:59
Pokud tomu tedy rozumím správně, je-li pravděpodobně momentální zapojení odpovídající PEN, zásuvka nataženou trojžílou je možná se zachováním zapojení za předpokladu vodiče CU o průřezu min. 10mm2?


Název: Re: Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C?
Přispěvatel: Václav Třetí 13.02.2025, 09:09
S ohledem na hnus v krabici a nejednoznačné barvy vodičů doporučuji kontrolu elektrikářem nebo RT, ale doporučil bych nejen v samotné garáži, ale celý přívod!

K barvám vodičů - jedná se o kabel, který byl původně určen k třífázovému provozu. Zelený vodič by měl být PEN, černý, červený a modrý bývaly fáze. Tedy modré a zelené vodiče jsou teoreticky na jednom můstku špatně. V těchto dobách (do 1975) by samostatný vodič N měl být šedý (což se mimo specifických účelů běžně nedělalo). Jak napsal kol. Schwarz, krabici je třeba vyměnit, zkorodované můstky, šroubky a zestárlý isolant.

Vodič Cu o průřezu 10mm2 je třeba použít v té části rozvodu, kde plní funkci PEN - tedy společný vodič ochranný PE a pracovní nula N.


Název: Re: Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C?
Přispěvatel: Stickler 13.02.2025, 20:32
Pozvu dle doporučení elektrikáře a nechám vyměnit a vyřešit co se bude dát  (drinks)