Název: Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE? Přispěvatel: Michan Novák 07.02.2025, 10:49 Mám předloni schválenou, připojenou a fukční FVE o instalovaném výkonu 10kW a rezervovaném výkonu 5kW. Jelikož jsem pořídil dtruhý elektromobil, chtěl jsem koupit další dobíječku a požádal jsem o zvýšení instalovaného výkonu na 18kW, rezervovaný výkon beze změn, tedy 5kW. Distributor tuto žádost zamítl s obecným odkazem na zákon 458/2000sb z důvodu "nedostatku kapacity zařízení pro distribuci a zajištění dodržení předepsaných parametrů kvality, bezpečnosti a spolehlivosti distribuce elektrické energie." Upřesnění žádné, dotaz na vysvětlení bez odpovědi. Tak se pokouším zeptat zde - co může být příčinou zamítnutí žádosti o navýšení výrobní kapacity, když rezervovaný příkon je nezměněn? Přeci z pohledu distributora to jeho část distribuční soustavy nijak nezatíží, ne? Název: Re: Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE? Přispěvatel: Emanuel Kocián 08.02.2025, 16:13 Chvíli mluvíte o rezervovaném příkonu, pak zase o rezervovaném výkonu. Zjevně to motáte pátý přes devátý a tak to zjevně nepochopil ani distributor. Pokud navyšujete pouze instalovaný výkon, beze změny (bez navyšování) rezervovaného výkonu, pak nevidím důvod pro zamítnutí navýšení instalovaného výkonu.
Pošlete to ombudsmanovi (toho má každý distributor), pokud to bude taky bez reakce, tak jako podnět na ERÚ. Pokud v zamítavém stanovisku byl jen obecný nicneříkající odkaz na oblíbenou parafrázi z energetického zákona o "nedostatku kapacity zařízení pro distribuci" a nic k tomu, tak pak toto stanovisko NESPLŇUJE náležitosti dle zákona. Správně by tam distributor měl ještě napsat navíc, v čem KONKRÉTNĚ spočívá ten nedostatek (vedení, trafo, nedostatečná zkratová odolnost, n-1 stav něčeho, konkrétně jmenovat atd.), a JAK a do cca KDY hodlá řešit tento nedostatek. Název: Re: Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE? Přispěvatel: Emanuel Kocián 08.02.2025, 16:17 (10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen
a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit místo, způsob, včetně určení napěťové hladiny, termín a podmínky připojení v souladu se zásadou hospodárnosti rozvoje a provozu distribuční soustavy a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přenosové soustavy; nedostatek kapacity zařízení pro distribuci elektřiny nebo ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy musí provozovatel distribuční soustavy žadateli písemně zdůvodnit s uvedením předběžného termínu a předběžných podmínek budoucího připojení, Název: Re: Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE? Přispěvatel: František Šohajda 09.02.2025, 08:33 Distribuce má naskenovaný nějaký dokument a ten posílá pak všem , co něco chtějí navýšit.
Asi to nepochopily,co tazatel chce.Pokud chte FVE bez dodávky do sítě,můžete si jich postavit kolik chcete . (dance) To vám nikdo nemůže zakázat! Název: Re: Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE? Přispěvatel: Milan Hudec 09.02.2025, 08:38 FVE se musí hlásit i když nechci po distribuci vůbec nic?
Název: Re: Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE? Přispěvatel: František Šohajda 09.02.2025, 09:54 FVE se musí hlásit i když nechci po distribuci vůbec nic? Tuším že asi nad 800 Wp se musí. I když nepovolí přetoky, vše si perfektně zdokumetují,vyfotí a dají nový elměr s dálkovým odečtem a 1/3 výkonem v zápisu.Musíte upravit eměrový rozvaděč a další věci! Vodič na vypnutí FVE (0 %) stejně nezapojí!! (zle) Ale musíte ho (0 %) mít v elměráku a označený..... Jinak nedají elměr. Název: Re: Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE? Přispěvatel: Dejv X 09.02.2025, 10:36 Distribuce má naskenovaný nějaký dokument a ten posílá pak všem , co něco chtějí navýšit. Nemyslím si.Asi to nepochopily,co tazatel chce.Pokud chte FVE bez dodávky do sítě,můžete si jich postavit kolik chcete . (dance) To vám nikdo nemůže zakázat! Dům někde na konci obce. ČNabíjím auto třeba 20 kW. Svítí slunce, FVE dodává 18 kW, síť dodává 2 kW. Přijde mrak (nebo třeba vypadne jistič od střídače, nebo někdo vypne střídač) a najednou se skokově odebírá ze sítě místo 2 kW, 20 kW a způsobí to pokles napětí mi i lidem okolo. Nebo naopak. Květen/červen, všední dopoledne, všichni v práci, nulové odběry, všechny okolní FVE jedou naplno, v sítí 250 V a teď mi ta moje bude chtít dodat 18 kW, což má za následek další zvýšení napětí a tak se vypne nebo omezí výkon. A první kam půjdu bude distributor, protože mi nejde střídač. Takže s tím, že si doma mohu připojit co chci, bych byl opatrný... Název: Re: Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE? Přispěvatel: David Hruda 09.02.2025, 11:02 Nemyslím si. Aha.... Takže s tím, že si doma mohu připojit co chci, bych byl opatrný... Takže až ke mně přijede návštěva s elektroautem a bude chtít nabít z mé zásuvky 32A, musím se nejdřív někde zeptat? Kde? o:-) |