Název: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí? Přispěvatel: Tým Elektrika 05.02.2025, 08:02 GENEL Ex lineární LED svítidlo do zóny 2 a 22
GENEL Ex lineární LED svítidlo určené pro zóny 2 a 22, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Splňuje normy 116/2016 Sb. a 2014/34/EU. Má krytí IP66, což zajišťuje ochranu proti prachu, vlhkosti a tryskající vodě. Konstrukce z polykarbonátu s nerezovými prvky zajišťuje vysokou mechanickou odolnost. Nabízí ... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/genel-ex-linearni-led-svitidlo-do-zony-2-a-22/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/genel-ex-linearni-led-svitidlo-do-zony-2-a-22/@@eview) Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/genel-ex-linearni-led-svitidlo-do-zony-2-a-22/@@eview) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí? Název: Re: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí? Přispěvatel: Miroslav Revús 11.02.2025, 13:01 Najčastejšou chybou je nedostatočné utesnenie káblových vývodiek. Tiež je chybou upevňovať svietidlo prevŕtaním dier do krytu.
Název: Re: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí? Přispěvatel: Kalina Jiří 11.02.2025, 22:30 Všeobecně u Ex elektrozařízen í se nejvíc chybuje u vývodek.
Firmy jsou schopny do NPT závitu našroubovat metrickou plastovou vývodku, do zařízení v provedení pevný závěr Ex-d klidně našroubují plastovou vývodku v zajištěném provedení Ex-e (vždyť má ta vývodka na sobě napsáno Ex, tak co mi na ní vadí?). Název: Re: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí? Přispěvatel: opatovice64 24.03.2025, 17:09 U žárovkových svítidel Elektrosvit (ČSSR) v provedení pevný závěr byly osazeny úsporné světelné zdroje (zářivky).
Název: Re: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.03.2025, 11:47 Najčastejšou chybou je nedostatočné utesnenie káblových vývodiek. A dokonce i příliš silné dotažení vývodek. Při dotažení "na krev" dochází k deformaci těsnění a snížení krytí. Vývodka se má utahovat tak dlouho, až dosedne těsnění na kabel + něco málo. Obvykle stačí dotáhnout rukou. Název: Re: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí? Přispěvatel: Miroslav Revús 28.03.2025, 07:28 Vývodka má zaistiť aj mechanické upevnenie kábla.
Poznal som inšpektorov, ktorí pri kontrole ťahali za káble, či držia vo vývodkách pevne. To zanechá stopy na chovaní montérov. |