Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým Elektrika 05.02.2025, 08:02



Název: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí?
Přispěvatel: Tým Elektrika 05.02.2025, 08:02
GENEL Ex lineární LED svítidlo do zóny 2 a 22
    GENEL Ex lineární LED svítidlo určené pro zóny 2 a 22, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Splňuje normy 116/2016 Sb. a 2014/34/EU. Má krytí IP66, což zajišťuje ochranu proti prachu, vlhkosti a tryskající vodě. Konstrukce z polykarbonátu s nerezovými prvky zajišťuje vysokou mechanickou odolnost. Nabízí ...
   
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/genel-ex-linearni-led-svitidlo-do-zony-2-a-22/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/genel-ex-linearni-led-svitidlo-do-zony-2-a-22/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/genel-ex-linearni-led-svitidlo-do-zony-2-a-22/@@eview)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí?
   


Název: Re: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí?
Přispěvatel: Miroslav Revús 11.02.2025, 13:01
Najčastejšou chybou je nedostatočné utesnenie káblových vývodiek. Tiež je chybou upevňovať svietidlo prevŕtaním dier do krytu.


Název: Re: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí?
Přispěvatel: Kalina Jiří 11.02.2025, 22:30
Všeobecně u Ex elektrozařízen í se nejvíc chybuje u vývodek.
Firmy jsou schopny do NPT závitu našroubovat metrickou plastovou vývodku, do zařízení v provedení pevný závěr Ex-d klidně našroubují plastovou vývodku v zajištěném provedení Ex-e (vždyť má ta vývodka na sobě napsáno Ex, tak co mi na ní vadí?).


Název: Re: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí?
Přispěvatel: opatovice64 24.03.2025, 17:09
U žárovkových svítidel Elektrosvit (ČSSR) v provedení pevný závěr byly osazeny úsporné světelné zdroje (zářivky).


Název: Re: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.03.2025, 11:47
Najčastejšou chybou je nedostatočné utesnenie káblových vývodiek.

A dokonce i příliš silné dotažení vývodek. Při dotažení "na krev" dochází k deformaci těsnění a snížení krytí.
Vývodka se má utahovat tak dlouho, až dosedne těsnění na kabel + něco málo. Obvykle stačí dotáhnout rukou.


Název: Re: Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí?
Přispěvatel: Miroslav Revús 28.03.2025, 07:28
Vývodka má zaistiť aj mechanické upevnenie kábla.
Poznal som inšpektorov, ktorí pri kontrole ťahali za káble, či držia vo vývodkách pevne. To zanechá stopy na chovaní montérov.