Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lubomie Staněk 31.01.2025, 18:04



Název: Na co se dá všechno využít v praxi vysokonapetovy zdroj?
Přispěvatel: Lubomie Staněk 31.01.2025, 18:04
Při jedné instalaci mi zedníci omylem provrtali kabel podlahového topení. Zjistil jsem, že místo provrtání najdu pomocí vysokonapěťové ho zdroje. Když do kabelu pustím vysoké napětí (s malým proudem),  v místě, kde je kabel narušený, dojde k jiskření a kabel se začne ohřívat. Pomocí termokamery tak odhalím, kde se kabel poškodil. (Poznámka: Jedná se o kabel, kde jsou vodiče pe/nl spojené dohromady.)


    Další využití vysokonapěťové ho zdroje:

        Na co ještě je možné vysokonapěťový zdroj použít?
        Lze jím najít i běžně převratný kabel? (Podle mého názoru by princip měl být podobný.)
        Pokud kabel (např. cykyne) prochází půdou nebo dřevem, nemůže jiskření způsobit požár?

    Metoda s autotransformá torem:
        Bylo mi řečeno, že místo vysokonapěťové ho zdroje lze použít i autotransformá tor se stabilním napětím. Postup by byl takový, že do kabelu se pouští napětí, kabel se ohřívá a termokamerou se identifikuje místo, kde je kabel narušený.
        Chápu to tak, že se kabel zahřívá po celé délce až do místa poškození? Je tento princip prakticky stejný jako u vysokonapěťové ho zdroje, jen s tím rozdílem, že proces trvá déle?
Upravil moderátor




Původní text:
V jedné z mých instalacích mi zedníci někde provrtali vodič od podlahového topení. Zjistil jsem, že místo přerušení elektrického topení se dá najít pomocí vysokonapěťové ho zdroje tím, že do kabelu pustím vysoké napětí, malý proud a místo provrtání se mi začne díky jiskření ohřívat. Díky termokamere pak najdu místo navrtání kabelu.
(Mám navrtaný pe/n/l dohromady.  

Má otázka zní, na co všechno se dá ještě využít vysokonapěťový zdroj?  
Dalo by se s ním najít i normální, převratný kabel? Logicky mi přijde, že ano. Princip mi přijde stejný, ale pokud by kabel( bavím se o cykyne) třeba procházel půdou po dřevě, nemůže mi to jiskření způsobit požár? ? Na co by se dal ještě tento přístroj využít? Přemýšlím, že bych si ho koupil, ale je to dráha sranda a tak mě to zajímá. Jsem revizak. Pak se chci ještě zeptat k tomu odhalování místa, kde je převratné podlahové topení. Bylo mi řečeno, že by to šlo i autotransformá torem se stabilním napětím a to tak, že by se nějakou dobu do kabelu pouštělo napětí, přes ten autotransformá tor, kabel by se zahříval a na termokamere by bylo vidět pokud se kabel zahřívá. Domnívám se, že je to prakticky stejný princip jako u vysokonapěťové ho generátoru, jen přes autotransformá tor to bude trvat malinko dýl a celkově se to bude zahřívat na celé délce kabelu až do místa převrtání? Chápu to dobře?


(Vysokonapetovy zdroj -na co se dá všechno využít v praxi?)


Název: Re: Na co se dá všechno využít v praxi vysokonapetovy zdroj?
Přispěvatel: Vlado Konrád 02.02.2025, 07:47
Čo je to vysokonapäťový zdroj, čo je to malý prúd ,  v akom vzťahu budú k skúšobnému a prieraznému napätiu kábla ,  kde ho chcete vziať a máte oprávnenie na prácu s takýmito zariadeniami ? A hlavne vo vnútorných priestoroch?

Vyhľadávanie porúch na kábloch vonkajších vedení je principiálne iné. Ide o vysoké napätie mäkkého zdroja a vysiela sa rázová vlna s frekvenciou 1Hz. Ten zdroj stojí majland.

Bastel je na Darwinovu cenu


Název: Re: Na co se dá všechno využít v praxi vysokonapetovy zdroj?
Přispěvatel: Jiří Blažej 02.02.2025, 10:19
Není lepší než experimenty s vysokonapěťový mi zdroji, o kterých zde zřejmě nikdo moc neví, půjčit nějaký přístroj k tomu určený?
Proč byl proveden překlad z češtiny do češtiny? Mám snad "moderátor" obavy o inteligenci zdejších uživatelů?


Název: Re: Na co se dá všechno využít v praxi vysokonapetovy zdroj?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.02.2025, 10:52
Se zeptám zedníka kam vrtal, do podlahy se zas tolik děr nedělá (dance)


Název: Re: Na co se dá všechno využít v praxi vysokonapetovy zdroj?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.02.2025, 11:44
Se zeptám zedníka kam vrtal, do podlahy se zas tolik děr nedělá (dance)

Osobní zkušenost je taková, že v případě elektrického podlahového topení bývá problém ne ani tak ve vrtání, jako v "sedání" objektu, nebo chybě během pokládky. Často vidím přerušený kabel v ohybu ze stěny do podlahy, kde jej obkladač pokládající dlažbu "sekne" hladítkem se zuby, někdo jej pojezdí stavebním kolečkem ve dveřním otvoru, poškodí doklepáváním dlažby do roviny,  nebo podupe botami s kamínky ve vzorku. I proto se před i po pokládce má měřit topný kabel a tyto hodnoty mají být zaznamenány.

vn zdroj je dobrou pomůckou při hledání podobných závad, stejně jako ke kontrole topných těles v bojleru, akumulačních kamnech a podobně. V případě těchto topných těles se často stává že během měření se těleso tváří jako OK, ale po jeho zahřátí začne docházek k "náhodnému" padání chrániče, nebo dokonce jističe. Tedy rozumné měřit tyto zátěže po nějaké době v chodu, nebo vyšším napětím než běžných 1000V při kontrole izolačního stavu.

Jen upozorním  na důkladné zjištění toho kam vn zdroj zapojuji, aby nedošlo k poškození nějaké části el. zařízení, nebo k nějakému úrazu během těchto měření.  (norm) (norm) (norm) Jde o velmi odpovědnou činnost s mnoha riziky.

Osobně mám k těmto účelům 4kV zdroj pulsů (tovární výroby - už jsem jej měl i na jedné ze SPojek)  který mi už několikrát velmi pomohl.