Název: Jak správně rozdělit zátěž sporáku mezi všechny fáze? Přispěvatel: Karel Novotný 2025 18.01.2025, 19:40 Při výměně jističe který byl vyběhaný a nedržel, jsem si všiml, že máme zapojen 3 fázový rozvod způsobem: L1 - zásuvky přes jistič L2 - zásuvky + odbočka na 3F jistič na který je zapojen sporák a induk. desku 5ti kabelem + odbočka na 4 jističe dalších zásuvek a osvětlení L3 - zásuvky přes jistič tzn že L2 je rozveden přes 3f jistič na sporák ale takto přeci není využita plná kapacita je to jako by byl zapojen na jedno zásuvku 230V omezeného výkonu sporáku a indukční desky jsme si nepovšiml Jedná se zapojení v rekonstruované m činž domě v roce 2004 Původní nesmysl zněl: "Podivné zapojení Elektro rozvaděče 3F ? Název: Re: Jak správně rozdělit zátěž sporáku mezi všechny fáze? Přispěvatel: Václav Třetí 19.01.2025, 06:11 Existuje nějaká dokumentace rozvodů po rekonstrukci - projekt, výchozí revize? To není na řešení v diskusi na internetu!
Jen na okraj, celoelektrický sporák by měl být zapojen třífázově, pokud je použitá varná deska a samostatná trouba, bývá zvykem zapojení desky na dvě fáze a na třetí se zapojuje přívod (zásuvka) pro troubu. Ostatní obvody se rozdělují (pokud možno symetricky - dle příkonu) na všechny tři fáze tak, aby bylo možno provozovat spotřebiče bez omezení a rizika výpadků hlavního jističe. Pokud jsou rozvody zapojené nestandardním způsobem jak popisujete, je třeba dohledat dokumentaci, provést revizi a podle jejích výsledků rozvody upravit. Název: Re: Jak správně rozdělit zátěž sporáku mezi všechny fáze? Přispěvatel: František Šohajda 19.01.2025, 08:52 Máte 3 fáz. přívod a sporák na jednu fázi??
Celé špatně a předělat! (Mimo to co píše kol.Třetí!) Sporák na 230V se zapojuje jen u jednofázové přípojky a to ještě omezeně! |